Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку

Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2014, 17:01 #1
Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку
arendator
 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 30

Здравствуйте! Вопрос следующий: залили ж/б перекрытие. Потом заказчик решил надстроить еще один этаж, всю документацию и усиления почти закончили. Сейчас осталась только одна проблема. В существующем перекрытии надо прорубить отверстие 2х2м. Данное отверстие необходимо обрамить балками. Можно ли возвести балку, как показал на эскизе? Можно ли просто забивать арматуру в перекрытие? не вылезет ли она обратно? или есть какие-либо хим. вещества для закрепления арматуры? или может есть какие либо другие идеи? И нормально ли будет работать совместно балка и перекрытие?


За ранее благодарю за помощь.

Вложения
Тип файла: pdf Эскиз.pdf (6.2 Кб, 188 просмотров)

Просмотров: 2599
 
Непрочитано 06.01.2014, 18:47
#2
ADOLFF


 
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 70


Посмотрите химические составы Hilti для наращивания бетона. Балки только обрамляют проем, и не опираются на стены, колонны или другие балки? Зачем связывать плиту и балку? Можно выполнить обрамление металлическими балками.

Последний раз редактировалось ADOLFF, 06.01.2014 в 18:58.
ADOLFF вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 20:06
#3
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
Можно ли просто забивать арматуру в перекрытие? не вылезет ли она обратно?
Так, как на эскизе, делать усиление не принято. Технологически тяжело (заливать бетон сбоку, или как?), ненадежно - усилие отрыва забитых в бетон стержней не определить никак, кроме натурных испытаний. Ключевым становится человеческий фактор (исполнителей), а не инженерный расчет.

В литературе по усилению принципиально решается так:
1) просверливаются сквозные отверстия
2) арматура надежно фиксируется над плитой (наварка шайб, или к уголкам, или просто П-образные стержни)
3) в плите делаются технологические отверстия (напр., 200х200) с частым шагом для заливки бетона балок сверху.

Это если необходимо подвести ж/б балку, и невозможно по-другому (вышеописанный способ - трудоемкий). Вообще, усиление плиты путем обрамления отверстия балками (при размерах отв. 2х2 м) - сомнительно, на мой взгляд (не сильно поможет).
Проще и надежнее подводить мет. балки от опоры к опоре.
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 06.01.2014 в 20:21.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 21:28
#4
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Вопрос поставлен некорректно... нельзя рассматривать устройство такого отверстия (2х2м) в перекрытии без учета работы всего здания...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
Можно ли возвести балку, как показал на эскизе? Можно ли просто забивать арматуру в перекрытие? не вылезет ли она обратно? или есть какие-либо хим. вещества для закрепления арматуры?
Таких вопросов при проектировании ЖБК не должно быть вообще...по причине полного непрофессионализма.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 01:16
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Так, как показано на эскизе, делать не стоит - балка ваша упадёт кому-нибудь на голову
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 01:39
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Вы пытаетесь "влезть в самую узкую щель" - не стоит
прислушайтесь к советам
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 07:36
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Выкладывайте планы - наверняка найдется какое- либо решение, кроме тупо прямого "в лоб"...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 16:08
#8
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


а балки опираться на что-то будут? или они таким образом только к плите крепяться? если только к плите, то действительно
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
балка ваша упадёт кому-нибудь на голову
Ryntik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
Терраса вокруг здания. Как закрепить балку. oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 18 17.05.2009 23:00