Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса

Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2014, 10:40 #1
Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса
Korol.sas.77
 
главспец
 
г. Москва
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 101

Добрый день.
Занимаюсь реконструкцией здания ФОКа. Для эвакуации людей со 2,3 этажей предусмотрена наружная лестница Л3.
На данный момент наружная лестница приварена к консолям, которые непосредственно приварены к стальным колоннам. Данное решение неверное, так как получаем мостик холода и образование конденсата на колонне.
Пока я вижу такое решение:
- срезать лестницу с консолей
- снять ее краном
- демонтировать консоли, предварительно разобрав часть ограждающих конструкций
- новые консоли выполнить на фланцевом соединении с установкой теплоизолирующей прокладки (паронит)

Если есть более рациональные предложения, прошу написать.

Изображения
Тип файла: jpg IMG_4222_resize.jpg (265.2 Кб, 1100 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - исправлено.jpg (107.8 Кб, 1264 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - как было.jpg (109.4 Кб, 1075 просмотров)

Просмотров: 9631
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:55
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Данное решение неверное, так как получаем мостик холода и образование конденсата на колонне.
Зачем её демонтировать? Такой уж большой конденсат образуется?
90% всех таких конструкций так и крепятся (просто в стык к колоннам) и ни чего страшного не происходит. А сейчас производители начинают впаривать какие-то прокладки))
Если вообще засвербило , то ставьте стойки и не связываьте с каркасом
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:55
#3
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
с установкой теплоизолирующей прокладки (паронит)
Offtop: Паронит - листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара с давлением 5 Мн/м2(50 кгс/см2) и температурой 450 °С; нефти и нефтяных продуктов при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 Мн/м2 соответственно; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств П. в некоторых случаях армируют металлической сеткой (называемой ферронит).
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:03
#4
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Конденсат будет 100%. Да еще колонны изнутри будут обшиты гипсокартоном. все внутри будет мокнуть.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:04
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Конденсат будет 100%. Да еще колонны изнутри будут обшиты гипсокартоном. все внутри будет мокнуть.
Сколько здание существует? Сейчас есть конденсат?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:19
#6
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Здание еще не сдано в эксплуатацию.
Отопления в здании нет.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:20
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Жутко интересен вопрос. Про паронит писалось на форуме несколько лет назад и даже узлы показывались. Покачто я для себя так и не сделал вывода - какой мостик холода допустим (какое сечение можно проткнуть через сэндвич, чтоб конденсата внутри не оказалось слишком много). И не знаю сколько это - слишком много. И как вообще действительно нужно поступать в таких случаях. Если внутри ЖБ-колонна, то через сэндвич к ней ведут толстые двутавровые балки и не парятся, а вот если внутри колонна стальная - никто мне так и не смог дать ответа, что делать. Пока что в проектировании старательно обхожу такие варианты и ставлю подобные лесенки, навесики и прочие штуки на собственные отдельные стойки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:27
1 | #8
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"

8.16 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:

- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;

- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м•°С).

у паронита коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/(м•°С)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:30
#9
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов.
Больше нет материалов?
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:55
#10
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


А почему паронит не устраивает?
по ГОСТ 481-80
Сжимаемость при давлении 35 МПа для ПОН - 8 - 18%

В соединении максимальное давление на прокладку порядка 12 МПа.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:59
#11
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Я для вас даже слово выделил, чем не устраивает, или вам про асбест статью написать?
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:04
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да этот узел с паронитом не будет жёстким. держаться, конечно будет кое-как, но....
Укосину-бы ещё поставить.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:07
#13
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Укосину-бы ещё поставить.
Потом ещё и укосину изолировать.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:18
#14
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Я понял о чем Вы. про асбест.
Просто паронит применяют в системах НВФ. Сертификаты на него есть.
Изображения
Тип файла: jpg ФЦС-паронит.jpg (162.2 Кб, 790 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:27
#15
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
да этот узел с паронитом не будет жёстким. держаться, конечно будет кое-как, но....
Укосину-бы ещё поставить.
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Изображения
Тип файла: jpg Л3 - как было_resize.jpg (172.1 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4181.jpg (103.2 Кб, 804 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:11
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Потом ещё и укосину изолировать.
Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:28
#17
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
Просто их еще не смонтировали. На данный момент стройка приостановлена. На чертеже они есть (см. 1-1).
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:53
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Как вариант - обклеить консоль пенопластом (сделать как бы "чулок" из утеплителя, толщина может выйти небольшая, до 50мм). У него и коэф. теплопроводности меньше (что-то ок. 0,05). Конструкцию площадки опирать на консоль сверху - через коротыши из труб (L=ок. 100мм), полости труб запенить...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:15
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


playgamer, ни одного квадратного миллиметра стали в сечении таким образом не сократится же. Запенивать внутри не надо - воздух и так не лучший проводник и будет иметь теплопроводность в долях процентов от теплопроводности самой трубы. А вот узел с прокладками из паронита (или любого другого материала, только предложите материал) действительно будет иметь разрывы в стальной цепочке...
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 14:31
#20
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Как вариант вместо паронита использовать фторопласт по ГОСТ10007-80.

Смущает только
Разрушающее напряжение, МПа:
при изгибе - 10,7 - 13,7
при сжатии - 11,8

это для моего фланца предел.
никто не сталкивался с данным материалом?

склоняюсь к парониту. Он все же довольно часто применяется при монтаже вент. фасадов.
недорогой и купить можно везде.
Korol.sas.77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34