Опирание стальной фермы на жб колонну
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стальной фермы на жб колонну

Опирание стальной фермы на жб колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2014, 09:08 #1
Опирание стальной фермы на жб колонну
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

Здравствуйте госпада проектировщики.
Проектируется 3-х этажное здание. Монолитный жб каркас, шаг колонн 6х6м. Трбуется перекрыть 18 метровый пролет. Перекрываем его стальной фермой системы молодечно.
Мной предложен вариант опрания фермы на колонну через двутавр сверху (вариант 1, см. вложения). Но заказчику не нравится перепад высот, хочет что бы покрытие фермы было в одном уровне с покрытием плиты. Для обеспечения этого предложили расширить колонну (вариант 2, см. вложения).
Вопрос. Считаете ли вы такой вариант адекватным? Меня, честно говоря, смущает эта монументальная колонна 400х800. Какие еще варианты вы можете предложить?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вопрос.dwg (89.6 Кб, 3983 просмотров)

Просмотров: 17444
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:40
#2
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


А если вообще без двутавра?
Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (45.1 Кб, 3755 просмотров)
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:48
#3
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Можно и без двутавра, но смущают напряжения которые будут возникать под опорной пластиной. Хотя можно конечно сеточки от продавливания положить в верху колонны. Просто эксперты не любят не серийные узлы. Могут начать задавать вопросы.
И все равно придется делать перепад высот, в одном уровне не получится
Adun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 09:51
#4
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Почему?. Это серийный как раз таки узел
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 09:52
#5
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


да? а что за серия? не видал такой, подскажите пожалуйста.
Adun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:04
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Серия 1.263.2-4 выпуск 4
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:04
#7
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


узел похож на серию 1.263.2-4 вып.4
27legion вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:06
#8
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Там правда ставится сверху на двутаврик. Но почему бы на закладуху в бетон не поставить, если просчитать на местное смятие

Последний раз редактировалось Иван 80, 26.02.2014 в 10:21.
Иван 80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:13
#9
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Вооот она! Была у меня эта серия, а потом я ее потерял. Решил что рас не могу найти, показалось . Спасибо.
Тут, как я уже говорил, все равно получается перепад высот. Может консоль на колонне сделать? Нагрузка 30т. Это реально сделать?
Adun вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:16
#10
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Как - то так можно посмотреть на этот узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ОПОРНЫЙ узел.dwg (107.8 Кб, 4378 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 10:25
#11
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А если вообще без двутавра?
Вполне. Только в уголке не отверстия сделать а пазы в виде вырезов для упрощения монтажа.
внучка Шухова вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 10:25
#12
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


svk, спасибо, тоже вариант.
Спасибо за идеи.
А что вы думаете по поводу вот такой мощной колонны? Если заказчик будет настаивать?
Adun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание стальной фермы на жб колонну

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Будут ли возникать крутящие моменты при таком оперании фермы на колонну nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2012 08:01
Опирание жб перемычек? Builder's Maker Железобетонные конструкции 1 27.11.2007 10:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03