Непрочитано 28.02.2014, 00:16 #1
Эвакуационный путь по лестнице.
m_slava
 
Проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 22

Прошу подсказать экспертов по ПБ.

Проект детсада на 140 мест

При прохождении экспертизы было выдвинуто замечание по ПБ: Принятыми проектными решениями не предусмотрен основной эвакуационый выход из помещений 2-го этажа. Запроектированная лестничная клетка эвакуационной не является вследствие несоответствия ее требованиям п. 4.4.7 СП 1. 13130.2009.

Была запроектирована световая шахта с проемом в покрытии и окном типа Velux, удовлетворяющая требованиям СП. Лестница Л2 (план 1ого этажа во вложении)

Однако, эксперты не принимают данное решение (однозначно не обосновав) и требуют устройство дополнительной ЛК.
В принципе это возможно, но бюджет не позволяет.

Вопрос в том, что: можно ли оспорить данное замечание и на какую нормативную литературу ссылаться?

Вложения
Тип файла: pdf Планэтажа-Этаж1-Model.pdf (58.2 Кб, 106 просмотров)

Просмотров: 3425
 
Непрочитано 28.02.2014, 04:00
#2
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 284


Сделайте Н3. Незадымляемую с подпором при пожаре
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 05:05
#3
onokilis


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59


Думаю вы пошли по сложному путь, проще было устроить Л1 с непосредственным выходом наружу. Или 3-го типа по бокам
onokilis вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 09:26
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Offtop: Планировка какая то совсем "не кошерная"
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2014, 11:07
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от m_slava Посмотреть сообщение
можно ли оспорить данное замечание и на какую нормативную литературу ссылаться?
Если не знаете на что ссылаться, то оспорить нельзя. Спорить с экспертизой бесполезно, нужно уметь находить пути решения вопроса, если хотите получить положительное заключение. Скорее всего Ваше окно Velux не подходит для обеспечения незадымления путей эвакуации при пожаре. Спросите совета у эксперта, наймите грамотного проектировщика. Или получите отрицательное заключение, успокойтесь и пойдите кроликов разводить (например).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 14:02
#6
m_slava

Проектирование
 
Регистрация: 01.12.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от onokilis Посмотреть сообщение
3-го типа по бокам
И так есть, из каждой спальной.
Даже Л1 делали в пристройке, всё равно не подходит. Конкретно эта лестница не является эвакуационной, почему, непонятно?
m_slava вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 04:16
#7
onokilis


 
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от m_slava Посмотреть сообщение
Конкретно эта лестница не является эвакуационной, почему, непонятно?
Ну наверно по тому что она выходит непонятно куда...
Вложения
Тип файла: doc ТКП 45-2.02-22-2006.doc (1.67 Мб, 568 просмотров)
onokilis вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 10:56
#8
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


У вас детское дошкольное учреждение Ф1.1. СП 1.13130 5.2.17 В не более чем 50% лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами лестниц, равного не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее освещение.
Т.е. выход - делать проствет 1,5 метра между маршами - расширить лестничную клетку.
Ещё бы экспликацию увидеть... у вас лестница куда выходит? "18" - это что по экспликации? Т.к. СП 1 4.4.6 Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями, за исключением случаев, специально оговоренных в нормативных документах по пожарной безопасности. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль одна из них, кроме выхода в вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационный путь по лестнице.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
relative path - как работает? Angel_and AutoCAD 20 10.08.2016 14:43
Эвакуационный путь через "проходную" лестничную клетку Мустафин В Архитектура 32 03.03.2016 13:21
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35