Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.03.2014, 13:09 #1
Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК
Volodimir
 
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 15

Добрый день, Уважаемые. Дело такое:
Заказчик хочет одноэтажный склад неотапливаемый многопролетный пролетом 18 м из МК. Высота в чистоте 9 м. Покрыть всё это хозяйство хочет профлистом. Фундаменты с анкерами уже имеются.Расположение фундаментов.dwg
Поперечную схему выбрали 1, хотя думаю можно и 2 (дабы избежать сбора осадков в ендове по оси "В", но здесь уже высота +2 м в средних пролетах)Поперечная схема.dwg.
1) Какой лучше вариант?
2) Что применять в данном случае рациональнее балку или ферму?
3)Есть ли типовые серии?

Просмотров: 20135
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:22
#2
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Т.к. холодное здание, лучше вариант 2, т.к. в варианте 1 нужно устраивать электроподогрев водостока, а лед там образовываться все равно будет
Конечно рациональнее применять фермы на 18 метров
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:26
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Там заказчик хочет Парапет по периметру здания, не понимаю зачем там нужно делать электроподогрев водостоков?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:29
#4
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Т.к. здание холодное зимой при частой смене температур во внутренних водостоках образовывается лед, вы видели зимой водосточные трубы, наружние в центер Питера или не Питера? Там всегда лед и сосули, при холодном здании с внутренним водостоком история такая же...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:31
#5
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Второй тип схемы, балку.
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:32
#6
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Второй тип схемы, балку.
Какая балка на 18 метров, вы себе представляете ее вес? Профиль?

Можно конечно и по первой схеме, тогда в центре надо делать желоб с уклоном его от центра к краям по длине, но желоб то же прогреваемый обязательно! Но это будет не очень хорошо, т.к. здание очень длинное.

Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 13:42.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:58
#7
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Какая балка на 18 метров,
А почему нет? Сечение надо? Нагрузки давайте!

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
вы себе представляете ее вес? Профиль?
Вес по расчету. Профиль - двутавр.

Чем вообще балка плоха? Ниже - компактнее - меньше топим и эксплуатационные расходы меньше. Связей меньше. Доставка проще, никакого геммороя с этим гнутьем и монтажом..... Хотите переменного сечения можно.

На крайняк можно 2 по 36 зафигачить , а после 3 по 50....
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 14:12
#8
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
А почему нет? Сечение надо? Нагрузки давайте!


Вес по расчету. Профиль - двутавр.

Чем вообще балка плоха? Ниже - компактнее - меньше топим и эксплуатационные расходы меньше. Связей меньше. Доставка проще, никакого геммороя с этим гнутьем и монтажом..... Хотите переменного сечения можно.

На крайняк можно 2 по 36 зафигачить , а после 3 по 50....
Конечно двутавр, не швеллер же делать на 18 метров, просто такой двутавр, порядка 70Б1, это на первый взгляд, на второй взгляд этот двутавр скорее всего будет не купить и придется его делать сварной, даже, как вы говорите переменного сечения (это вообще бред), трудоемкость будет сопоставимая с изготовлением фермы
А главное вес здания, которое будет практически в два раза выше с балочной системой чем при фермах, и всего то на каких нибудь 150 -200 тонн, это порядка 15 лямов рублей, чего вы советы такие даете то?
А связи тут при чем? Если балки, то можно без связей делать? В межферменном пространстве проводятся коммуникации очень легко...

А особенно прикольно топить холодное здание, да затраты на отопление действительно будут большие, даже высота 2 метра до низа балки вас не спасет

Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 14:48.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 14:56
#9
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Конечно двутавр, не швеллер же делать на 18 метров, просто такой двутавр, порядка 70Б1, это на первый взгляд, на второй взгляд этот двутавр скорее всего будет не купить и придется его делать сварной
Хорошо - пусть будет сварной. Сварной можно экономичнее сделать. Ценник за тонну готовых конструкций будет очень мало отличаться.
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
даже, как вы говорите переменного сечения (это вообще бред), трудоемкость будет сопоставимая с изготовлением фермы
Не. Не бред. Можно сразу создать уклон и сделать беспрогонное покрытие.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
А связи тут при чем?
При том что по ферме связи и распорки и по верхним поясам ставятся и по нижним. А при балке можно одним ярусом обойтись.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
А особенно прикольно топить холодное здание, да затраты на отопление действительно будут большие, даже высота 2 метра до низа балки вас не спасет
Да, тут согласен. Здание неотапливаемое.
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:04
#10
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
При том что по ферме связи и распорки и по верхним поясам ставятся и по нижним. А при балке можно одним ярусом обойтись.
По нижним поясам ферм только распорка по центру, горизонтальные связи по нижнему поясу не нужны по СНиП, если опирание фермы происходит через верхний пояс.

Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Хорошо - пусть будет сварной. Сварной можно экономичнее сделать. Ценник за тонну готовых конструкций будет очень мало отличаться.
Ценик за тонну отличаться не будет, но тонн будет в два раза больше, о чем я Вам и говорю.

Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
Не. Не бред. Можно сразу создать уклон и сделать беспрогонное покрытие.
Это как это на холодном здании, при раскладке профлиста ВДОЛЬ уклона вы хотите без прогонов обойтись?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:13
#11
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


здесь только фермы вариант, схема вторая.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:35
#12
jek14


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 9


1) первый вариант
2) балку
jek14 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:38
#13
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от jek14 Посмотреть сообщение
1) первый вариант
2) балку
Господа, я не понимаю зачем давать советы не обоснованные играя в "угадайку", ведь человек посмотрит на статистику ответов, а вдруг вот таких глупых ответов будет больше пойдет и так сделает.
И ли Вы господин ответили в таком раскладе потому что тупо таких вариантов сочетаний не было?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:43
#14
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


dimasss, балка проще в монтаже и проектировании.
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:49
#15
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
dimasss, балка проще в монтаже и проектировании.
Да с чего вы взяли что она проще в монтаже? В проектировании возможно и проще, т.е. я сделаю в два раза тяжелее каркас, на 15 лямов дороже, но времени "с-ка" на ПРОЕКТИРОВАНИЕ потрачу на пол дня меньше, вы таким принципом следуете? Да и монтаж тупо от тоннажа зависит, 15 лямов это только разница в готовой продукции, прибавьте еще ляма 3 на монтаж, ведь за монтаж возьмут 15 000 за тонну, а им какая разница что монтировать балки или фермы?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:50
#16
jek14


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 9


dimasss, ответил именно потому что таких вариантов не было... молодец ! И где был глупый ответ?)
jek14 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 15:52
#17
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от jek14 Посмотреть сообщение
dimasss, ответил именно потому что таких вариантов не было... молодец ! И где был глупый ответ?)
Почитайте мои обоснования ответов. И скажите свои хотя бы.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:00
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


dimass'а поддержу - ферма на 18 метров явно выйдет более экономичным решением, чем балка. НО! Пройдитесь в ближайший Metro C&C (я думаю, у них один проект на свои здания) - они экономят высоту здания и ставят гигантские (но довольно низкие) балки переменного сечения. Причем не с переменной высотой, а с переменной шириной полки. Видимо, по их расчетам, снизить потолок на метр и переплатить кучу денег за конструкции - выгодно. Пролеты, у них, на глаз, кстати, тоже около 18. Нужно экономическое сравнение на длительный срок с учетом готовности заказчика вкладывать деньги сейчас, чтобы экономить их при эксплуатации или наоборот.

Экономичность монтажа балок в том, что проще огранизовывать монтажный стык, не нужно ставить временных подпорок под каждую балку и т.д.
 
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:06
#19
внучка Шухова

сохраняю устойчивость....
 
Регистрация: 06.02.2009
башня Шухова
Сообщений: 88


dimasss, Лента на Савушкина на балках шатер. Вы это.... не сердитесь....
внучка Шухова вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:14
#20
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Экономичность монтажа балок в том, что проще огранизовывать монтажный стык, не нужно ставить временных подпорок под каждую балку и т.д.
Монтажный стык у фермы будет проще чем у балки (сдвигоустойчивый) у балки надо стыковать и полки и стенки, у фермы только две накладки. И еще раз скажу, что монтажники возьмут одну цену что за монтаж ферм и что за монтаж балок, но при условии более тяжелых конструкций из балок монтаж будет дороже.
Цитата:
Сообщение от внучка Шухова Посмотреть сообщение
dimasss, Лента на Савушкина на балках шатер. Вы это.... не сердитесь....
- да фиг его знает кто это проектировал и какими мыслями руководствовался. Может тоже решили что балку спроектировать проще чем ферму.

Последний раз редактировалось dimasss, 14.03.2014 в 16:26.
dimasss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по схеме одноэтажного неотапливаемого пром. здания из МК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Пожарный проезд у одноэтажного здания сержант Пожарная безопасность 39 09.11.2018 17:12
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34