Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Навес из профнастила. Имеет ли право на существование такое решение?
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4330
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Добрый день. Особо не всматривался, но обратил внимание на 2 момента:
1. Странная расстановка вертикальных связей по колоннам и их геометрия. Почему они не на всю высоту и их только 2? Нужны ли они вообще? Судя по сечению колонны 120х4 - могут быть нужны для обеспечения мю=1,0 (хотя теоретически жесткий диск покрытия может с этим справится и без связей). Я бы их убрал, заменив колонны скажем на 160х4 (под мю=2) или оставил, но добавил бы кососимметрично в правый угол также и заменил бы крестовые из уголка на диагонали из трубы, но это кому как нравится.... При этом центральные ряды раскрепятся через жесткий диск (если он будет). 2. Не проще было вместо ферм положить балки - пролет-то маленький, нагрузка тоже... Опять же касаясь ферм - где горизонтальные связи по верхнему поясу? Или предполагается его раскреплять жестким диском прогоны+профлист? Тогда надо на этот счет дать пояснение. Без связей или жесткого диска не пройдет или по гибкости или по устойчивости. ПРогоны с учетом раскрепления профлистом считали? Да, еще база мне не понравилась. В частности расположение траверс. p.s. Я бы увеличил сечение колонн (под мю=2), убрал бы вертикальные связи по колоннам, выполнил горизонтальные связи по верхнему поясу ферм... Прогоны считал бы без учета раскрепления из плоскости, но примечание бы дал что крепить в каждую волну. В запас. и для большей жесткости конструкции в целом. Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 19.05.2014 в 16:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8
|
прогоны считал с учетом раскрепления по всей длине (саморезы в каждую волну)
под мю=2 вроде считал. 120х4 достаточно было. А что конкретно не понравилось? Я пытался изобразить жесткое крепление колонны к фундаменту. Необходимо применить типовое решение? Не подскажите серию или пример какой-нибудь? В любом случае спасибо за ответ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Ну как так. Под мю=2 расчетная длина колонны 10м, а гибкость 10000/47.1=212, что больше 180-60а Насчет базы не понравилось что траверса в середину стенки приходит. Обычно делают 2 длинных траверсы (на всю длину плиты) и к углам трубы приваривают и еще 4 коротких в длинные ввариавают тоже в углах. Уж незнаю насколько из этого описания понятно... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- понял. спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Если все колонны раскреплены в двух направлениях связями и распорками (балками/прогонами) например, то получится мю=1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 8
|
это понятно. я спрашиваю, не привязываясь к этому объекту, чисто теоретически, как такие узлы реализовываются. Где-то видел делают так: одна связь (полкреста) цельная, по середине делают прорезь вдоль трубы, в прорезь просовывают лист, обваривают. потом к этому листу привариваются (или на болтах) половинки второй связи (вторые полкреста). Или есть проще решения? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Имеет ли право на существование такой вариант домоноличивания балконной плиты | Bogdanus1 | Железобетонные конструкции | 14 | 08.11.2012 13:18 |
Монолитная ж/б плита. Имеет ли право на "жизнь" такое решение? | Sv-din | Железобетонные конструкции | 7 | 22.09.2012 21:05 |
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? | Forttort | Основания и фундаменты | 40 | 06.05.2009 14:20 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |