Повреждения плиты перекрытия
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 16725
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
в краблях перекрытия над жилыми выполнены единым диском (на комнату). Это монолит в 14 см толщиной. Поэтому за одну арматурину не бойтесь. Запас по прочности там есть достаточный
Offtop: в таких домах есть проблеммы с прогибом перекрытий, особенно после пожара..... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Про 1.5 см - замерили штангенциркулем или на глаз? Если хотя бы линейкой и там действительно 1.5 см, а не 3 и действительно диаметром 6, а не 10-12, не бойтесь, все в порядке.
Offtop: А Вы кто по специальности, если не секрет? Это ж надо вот так взять и сесть разрешать инженерные задачи, найти даже серию дома, начать разбираться в несущих конструкциях... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Вы неправильно поняли, что случилось. Работяги уменьшили защитный слой арматуры и зацепили одну арматурину, которую видимо при армировании прижали к опалубке, наступив на нее. Ничего страшного не случилось. Единственное что, необходимо защиный слой восстановить полсе прокладки кабеля, тщательно заделав алебастром.
|
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Да вообще перерезали, скорее всего, подставочку под армокаркас, ни на что не влияющую.
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится. И меньше обращайтесь в инстанции а то штраф или взятку придется платить... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Если снизу бетон выгрызть до арматуры изменится высота попречного сечения перекрытия, соответственно изменится граница сжатой/расстянутой зоны, понизится несущая способность плиты перекрытия. если оно до того как вы ее выгрезете максимально нагружено - произойдет прогиб плиты с дальнейшим обрушением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Фото в студию!
Цитата:
![]() Это смотря сколько "выгрызать"... А в каком месте плиты перерезали: ближе к середине или на опорах? p.s. впринципе тоже считаю что криминала нет, если один стержень. |
|||
![]() |
|
||||
trofffy,
Добрый день Цитата:
В любом случае Вам нужно в спешном порядке обратиться в Стройнадзор или в Строительные отделы при Администрации Вашего района. Объяснить ситуацию. Нужно обследование с выдачей рекомендаций, что делать. На первый взгляд ситуация достаточно опасная Появились ли трещины на потолке после выполнения штробы ? (Если есть трещины, нужно выполнить маячки (либо просто приклейте полоски бумаги на трещины - смотреть увеличиваются ли трещины (бумагу порвет))) Обычно защитный слой в таких плитах перекрытий панельных домов (расстояние до арматуры) = 20 мм, у Вас штроба = 15 мм, и разрезан как Вы говорите только один стержень. Если это так, то с другой стороны вроде бы вполне терпимо...Но нужна точная информация (защитный слой до рабочей нижней сетки, диаметр стержней нижней сетки, сколько стержней разрезано) В любом случае нужно Техническое обследование, и чем быстрее, тем лучше
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
По профессии - экономист, а именно маркетолог. )) Так не найти нигде информации. Уже книжки по железобетонным конструкциям себе скачала. Беда только, что сопромат нам не преподавали в универе, тяжело разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
то есть тут еще и нерифленная была, гладкая? Не вот така то есть (если в этой штробе разглядеть можно конечно).
viking1963, прекращайте стращать девушку, ну какая там рабочая гладкая шестерка может лежать? Тем более если за полтора метра наткнулись только на один такой стерженек. Может это вообще обрезок от хомута кто-то не убрал и залил бетоном?) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Комната самая маленькая, т.е. плита 100% перекрывает ещё и коридор за стенкой. Вообще странно, что штроба действительно не маленькая по длине, по идее по всей длине штробы д.б. торчать арматура, если это сетка. А глубина залегания прута где-то и есть 1 см. Никаких трещин и в помине нет. Совсем. Уже 2 недели прошло. Понятно, что это все плохо. Я хочу понять масштаб рисков при стандартной нагрузке. Сверху почти никто не живёт. Но это пока. Что будет через 2 года никто не знает. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Ну это вероятно А-I
А точно только один стержень перерезан ? И как он расположен ? (горизонтально или вертикально ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Вообще, насколько я понимаю, восстановить как было уже не получится.... Если только не запихнуть колонну в центр комнаты. Но это, понятно, нереально. |
|||
![]() |
|
||||
Arikaikai,
см #13
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8
|
Цитата:
Не очень верю нашим чиновникам, т.к. непонятно, как в доме напротив такой же серии разрешили убрать половину несущих стен ( через 1) на первом этаже. Там теперь магазины. Специально пошла смотреть - арки по 1,5 метра с отступом от окна 40 см. |
|||
![]() |
|
||||
trofffy ,
Цитата:
По Вашей ситуации - можно вообще ничего не делать в принципе (лечь на диван и смотреть в потолок, либо в телевизор). Просто судить о ситуации очень сложно, из-за недостатка информации (в любом случае, даже при наличии приводимых Вами данных, все равно получается разговор слепого с глухонемыми,,,("глухонемые" = это участники данного Форума,,, ![]() Если ничего не будет = то и славненько...Но ежели вдруг что то пойдет не так, и произойдет обрушение - то проблеммы будут и большие Что бы не допустить этого Вам и нужно заблаговременное официальное Техобследование с заключением Не хотите огласки перед госорганами - просто обратитесь в хорошую частную фирму по Техобследованию
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 21.05.2014 в 11:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
Цитата:
Функция защитного слоя арматуры - защитить сталь от атмосферных воздействий, а также включиться в работу за счет сцепления с арматурой. В плане включения в работу, удаленного бетона конечно никак не восстановить, но 1,5 см глубины и одна оголенная арматурина это вообще никак не страшно. А вот защитить от атмосферного воздействия надо. Если так оставить, оставшегося бетона до арматуры может не хватить для защиты стали и начнется процесс коррозии. Но он протекает очень медленно, так что с учетом того, что сие безобразие находится в помещении, то у вас есть пару лет, чтобы штробу заделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
ну какие
могут быть от порезанной гладкой 6-ки , ну хорош пугать человека - все же взрослые проектировщики, а автор - лучше бы успокоили... Да, кстати, если совсем покоя нет -пригласите дядю Васю со сварочным - пусть коротыш в месте разреза наварит, и потом замажьте все это дело . Последний раз редактировалось 4245, 21.05.2014 в 11:56. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |