Повреждения плиты перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повреждения плиты перекрытия

Повреждения плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2014, 01:03 #1
Повреждения плиты перекрытия
trofffy
 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8

Уважаемые специалисты, прошу помощи в решении проблемы. Сами не знаем, что делать.

Ситуация следующая. Дом "корабль" в СПб. Год постройки 1978-79. Серия судя по всему 1-ЛГ-600. 7й этаж 9-ти этажного дома. Ремонт в одной из комнат. Мы хозяева, насмотрелись Школы ремонта, попросили бригаду сделать нам 2 светильника на потолке. В общем, сделали нам штробу 1,5 метра на потолке. 1,5 см глубиной и такой же ширины. (Весь ужас ситуации уже и так понятен. Наказали себя сами и так). Я бы, наверное, никогда бы и не подумала, что нам сделали что-то не так, но
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось. Полезла искать информацию в сети... И все....
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.

Ширина комнаты 3 метра. Длина 4. Плита, судя по всему, перекрывает комнату + коридор за стеной, т.е. длина плиты не менее 5 м.

Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий, куда обращаться.
Звонила в архитектурной строительный институт - квартирами не занимаются. Позвонила в центр экспертизы зданий и сооружений. Устно сказали, что у нас скорее всего повреждена распределительная арматура, надо заказывать целое исследование не реальной стоимости. С формулами, официальными бумагами и т.д.

Помогите, пожалуйста, советом или контактами специалистов по железобетонным перекрытиям!!! Я в полном отчаянии!!!
Сыпать соль на рану не стоит, и так тошно.

Последний раз редактировалось trofffy, 21.05.2014 в 01:10.
Просмотров: 16725
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:05
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм
в краблях перекрытия над жилыми выполнены единым диском (на комнату). Это монолит в 14 см толщиной. Поэтому за одну арматурину не бойтесь. Запас по прочности там есть достаточный
Offtop: в таких домах есть проблеммы с прогибом перекрытий, особенно после пожара.....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:16
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Про 1.5 см - замерили штангенциркулем или на глаз? Если хотя бы линейкой и там действительно 1.5 см, а не 3 и действительно диаметром 6, а не 10-12, не бойтесь, все в порядке.

Offtop: А Вы кто по специальности, если не секрет? Это ж надо вот так взять и сесть разрешать инженерные задачи, найти даже серию дома, начать разбираться в несущих конструкциях...
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:24
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось.
Вы неправильно поняли, что случилось. Работяги уменьшили защитный слой арматуры и зацепили одну арматурину, которую видимо при армировании прижали к опалубке, наступив на нее. Ничего страшного не случилось. Единственное что, необходимо защиный слой восстановить полсе прокладки кабеля, тщательно заделав алебастром.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:29
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Да вообще перерезали, скорее всего, подставочку под армокаркас, ни на что не влияющую.
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится. И меньше обращайтесь в инстанции а то штраф или взятку придется платить...
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:01
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Внизу бетон работает на растяжение, т.е. не работает вообще. Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится.
Бетон плохо но работает на растяжение.
Если снизу бетон выгрызть до арматуры изменится высота попречного сечения перекрытия, соответственно изменится граница сжатой/расстянутой зоны, понизится несущая способность плиты перекрытия. если оно до того как вы ее выгрезете максимально нагружено - произойдет прогиб плиты с дальнейшим обрушением
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:05
#7
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Фото в студию!

Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Да вообще перерезали, скорее всего, подставочку под армокаркас, ни на что не влияющую.
экстрасенс?
Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Можно весь бетон снизу выгрызть до арматуры, ни чего не изменится.
Это смотря сколько "выгрызать"...

А в каком месте плиты перерезали: ближе к середине или на опорах?

p.s. впринципе тоже считаю что криминала нет, если один стержень.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:08
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


-=Andrew=-, а что, по-Вашему, там рабочая шестерка лежала с ЗСБ в 10 мм?)
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:13
#9
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


trofffy,
Добрый день

Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Дом "корабль" в СПб. Год постройки 1978-79. Серия судя по всему 1-ЛГ-600. 7й этаж 9-ти этажного дома. Ремонт в одной из комнат. Мы хозяева, насмотрелись Школы ремонта, попросили бригаду сделать нам 2 светильника на потолке. В общем, сделали нам штробу 1,5 метра на потолке. 1,5 см глубиной и такой же ширины. (Весь ужас ситуации уже и так понятен. Наказали себя сами и так). Я бы, наверное, никогда бы и не подумала, что нам сделали что-то не так, но
заметила случайно, что в 1 месте разрезали арматуру 6мм. И тут я поняла, что случилось. Полезла искать информацию в сети... И все....
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.
Штроба в 1,5 метра = довольно таки большая длина. Вероятно строители разрезали нижнию рабочую сетку. Странно что там диаметр там 6 мм (обычно 8 - 10 мм)
В любом случае Вам нужно в спешном порядке обратиться в Стройнадзор или в Строительные отделы при Администрации Вашего района. Объяснить ситуацию. Нужно обследование с выдачей рекомендаций, что делать. На первый взгляд ситуация достаточно опасная
Появились ли трещины на потолке после выполнения штробы ? (Если есть трещины, нужно выполнить маячки (либо просто приклейте полоски бумаги на трещины - смотреть увеличиваются ли трещины (бумагу порвет)))
Обычно защитный слой в таких плитах перекрытий панельных домов (расстояние до арматуры) = 20 мм, у Вас штроба = 15 мм, и разрезан как Вы говорите только один стержень. Если это так, то с другой стороны вроде бы вполне терпимо...Но нужна точная информация (защитный слой до рабочей нижней сетки, диаметр стержней нижней сетки, сколько стержней разрезано) В любом случае нужно Техническое обследование, и чем быстрее, тем лучше
Изображения
Тип файла: jpg Перекрытие-1.jpg (372.7 Кб, 889 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-2.jpg (377.0 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-3.jpg (237.5 Кб, 749 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-4.jpg (397.7 Кб, 744 просмотров)
Тип файла: jpg Перекрытие-5.jpg (337.3 Кб, 777 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:14
#10
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Про 1.5 см - замерили штангенциркулем или на глаз? Если хотя бы линейкой и там действительно 1.5 см, а не 3 и действительно диаметром 6, а не 10-12, не бойтесь, все в порядке.

Offtop: А Вы кто по специальности, если не секрет? Это ж надо вот так взять и сесть разрешать инженерные задачи, найти даже серию дома, начать разбираться в несущих конструкциях...
Конечно, я с линейкой поползла на стремянку заменять сначала глубину этого безобразия, а потом и диаметр этого прута. 100% не 10-12 мм. Я ещё удивилась, почему такая тоненькая на потолке... У меня на даче даже в ленте под забор арматура 10 витая.

По профессии - экономист, а именно маркетолог. )) Так не найти нигде информации. Уже книжки по железобетонным конструкциям себе скачала. Беда только, что сопромат нам не преподавали в универе, тяжело разобраться.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:21
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
10 витая
то есть тут еще и нерифленная была, гладкая? Не вот така то есть (если в этой штробе разглядеть можно конечно).

viking1963, прекращайте стращать девушку, ну какая там рабочая гладкая шестерка может лежать? Тем более если за полтора метра наткнулись только на один такой стерженек. Может это вообще обрезок от хомута кто-то не убрал и залил бетоном?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:25
#12
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
А в каком месте плиты перерезали: ближе к середине или на опорах?

p.s. впринципе тоже считаю что криминала нет, если один стержень.
Посередине плиты, ближе к окну.
Комната самая маленькая, т.е. плита 100% перекрывает ещё и коридор за стенкой.

Вообще странно, что штроба действительно не маленькая по длине, по идее по всей длине штробы д.б. торчать арматура, если это сетка. А глубина залегания прута где-то и есть 1 см.

Никаких трещин и в помине нет. Совсем. Уже 2 недели прошло.


Понятно, что это все плохо. Я хочу понять масштаб рисков при стандартной нагрузке. Сверху почти никто не живёт. Но это пока. Что будет через 2 года никто не знает.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть тут еще и нерифленная была, гладкая? Не вот така то есть (если в этой штробе разглядеть можно конечно).

viking1963, прекращайте стращать девушку, ну какая там рабочая гладкая шестерка может лежать? Тем более если за полтора метра наткнулись только на один такой стерженек. Может это вообще обрезок от хомута кто-то не убрал и залил бетоном?)
Нет, нет, не витая. Гладкая.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:33
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Нет, нет, не витая. Гладкая.
Ну это вероятно А-I
А точно только один стержень перерезан ? И как он расположен ? (горизонтально или вертикально ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:38
#14
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вы неправильно поняли, что случилось. Работяги уменьшили защитный слой арматуры и зацепили одну арматурину, которую видимо при армировании прижали к опалубке, наступив на нее. Ничего страшного не случилось. Единственное что, необходимо защиный слой восстановить полсе прокладки кабеля, тщательно заделав алебастром.
Вы думаете алебастр подойдёт? Читала, что расширяющийся цемент рекомендуют. Но есть ли от него толк в этой ситуации....

Вообще, насколько я понимаю, восстановить как было уже не получится.... Если только не запихнуть колонну в центр комнаты. Но это, понятно, нереально.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:43
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Если только не запихнуть колонну в центр комнаты
вот этого делать точно не вздумайте)))

viking1963, еще раз спрошу
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
какая там рабочая гладкая шестерка может лежать?
 
 
Непрочитано 21.05.2014, 10:46
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Arikaikai,
см #13
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2014, 10:46
#17
trofffy


 
Регистрация: 21.05.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В любом случае Вам нужно в спешном порядке обратиться в Стройнадзор или в Строительные отделы при Администрации Вашего района. Объяснить ситуацию. Нужно обследование с выдачей рекомендаций, что делать. На первый взгляд ситуация достаточно опасная
Как знающий человек, расскажите, пожалуйста, чем грозит обращение в гос.органы. штрафом, судом с тсж?
Не очень верю нашим чиновникам, т.к. непонятно, как в доме напротив такой же серии разрешили убрать половину несущих стен ( через 1) на первом этаже. Там теперь магазины. Специально пошла смотреть - арки по 1,5 метра с отступом от окна 40 см.
trofffy вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:02
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


trofffy ,
Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Не очень верю нашим чиновникам, т.к. непонятно, как в доме напротив такой же серии разрешили убрать половину несущих стен ( через 1) на первом этаже. Там теперь магазины. Специально пошла смотреть - арки по 1,5 метра с отступом от окна 40 см.
Вполне возможно что проемы усилены металлическим обрамлением - замкнутыми рамами

По Вашей ситуации - можно вообще ничего не делать в принципе (лечь на диван и смотреть в потолок, либо в телевизор). Просто судить о ситуации очень сложно, из-за недостатка информации (в любом случае, даже при наличии приводимых Вами данных, все равно получается разговор слепого с глухонемыми,,,("глухонемые" = это участники данного Форума,,,))

Если ничего не будет = то и славненько...Но ежели вдруг что то пойдет не так, и произойдет обрушение - то проблеммы будут и большие
Что бы не допустить этого Вам и нужно заблаговременное официальное Техобследование с заключением
Не хотите огласки перед госорганами - просто обратитесь в хорошую частную фирму по Техобследованию
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 21.05.2014 в 11:41.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:45
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Вы думаете алебастр подойдёт? Читала, что расширяющийся цемент рекомендуют. Но есть ли от него толк в этой ситуации....
Алебастр (гипс) как раз таки и расширяется при схватывании, выделяя тепло.
Функция защитного слоя арматуры - защитить сталь от атмосферных воздействий, а также включиться в работу за счет сцепления с арматурой. В плане включения в работу, удаленного бетона конечно никак не восстановить, но 1,5 см глубины и одна оголенная арматурина это вообще никак не страшно. А вот защитить от атмосферного воздействия надо. Если так оставить, оставшегося бетона до арматуры может не хватить для защиты стали и начнется процесс коррозии. Но он протекает очень медленно, так что с учетом того, что сие безобразие находится в помещении, то у вас есть пару лет, чтобы штробу заделать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 11:46
1 | #20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


ну какие
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
проблеммы
могут быть от порезанной гладкой 6-ки , ну хорош пугать человека - все же взрослые проектировщики, а автор
Цитата:
Сообщение от trofffy Посмотреть сообщение
Я не ем, не сплю, пью успокоительное вторую неделю.
- лучше бы успокоили...
Да, кстати, если совсем покоя нет -пригласите дядю Васю со сварочным - пусть коротыш в месте разреза наварит, и потом замажьте все это дело .

Последний раз редактировалось 4245, 21.05.2014 в 11:56.
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повреждения плиты перекрытия

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52