Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2014, 13:06 #1
Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.
DaniilD
 
технадзор
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 15

Хотелось бы выслушать ваши замечания по данному узлу. 16ти этажное здание в городе Краснодар.

Изображения
Тип файла: jpg IMG-20140601-WA0001.jpg (50.5 Кб, 1734 просмотров)

Просмотров: 12712
 
Непрочитано 01.06.2014, 14:10
#2
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Поставить картинку правильно не судьба?

В принципе все правильно (нет обозначения вкладыша в слой утеплителя, обычно это дерево но тут другая штрыховка вроде), меня настораживает что нет утепления самого проема.
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 15:57
#3
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Поставить картинку правильно не судьба?

В принципе все правильно (нет обозначения вкладыша в слой утеплителя, обычно это дерево но тут другая штрыховка вроде), меня настораживает что нет утепления самого проема.

А у нас это кирпич полнотелый рядовой. Меня это и смущает. Ведь мостик холода будет. Как доказать проектировщикам, что они не правы?
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2014, 16:29
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Просите теплотехнический расчет проема.

По данному узлу 3-слойная стена не имеет значения, только усложняет строительство.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 06:52
#5
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,284


Цитата:
Сообщение от DaniilD Посмотреть сообщение
Как доказать проектировщикам, что они не правы?
А что проектировщики говорят про мостик холода? Как они обосновывают?
arch вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 07:19
#6
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


К таким стенам рекомендуется крепление гибкими анкерными пластинами. Но именно рекомендуется. Проектировщик вправе сам определить узел крепления. А вот зазоры стоит выполнить как положено. И шов тоже.
А лучше "покурите" ГОСТ 30971-2002.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 08:41
#7
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
К таким стенам рекомендуется крепление гибкими анкерными пластинами. Но именно рекомендуется. Проектировщик вправе сам определить узел крепления. А вот зазоры стоит выполнить как положено. И шов тоже.
А лучше "покурите" ГОСТ 30971-2002.
ГОСТ скоро цитировать буду... Рекомендуется. Согласен. Но ведь вместо кирпича под анкер должен быть утеплитель. И менять утеплитель на кирпич из-за крепежа, разве он имеет право?

----- добавлено через ~1 мин. -----

Сегодня буду разговаривать. С проектантами...
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 09:12
#8
petrovich87


 
Регистрация: 06.07.2013
Сообщений: 1


В данном узле однозначно будет мостик холода. По хорошему надо проводить расчет температурных полей данного узла с определением температуры откоса.
В трехслойной конструкции стены надо делать пожарную отсечку горючего утеплителя. Обычно используется пеностекло или на худой конец антисептированная доска. В этом же узле используется почему-то кирпич.
Про крепление окна в проеме-в данном случае окно легко можно закрепить пластинами к пенобтону.
И конечно узел не выдерживает никакой критики с т. з. нового госта на монтажные швы-монтажные зазоры, март изоляционная лента изнутри, паропроницаемая лента или ПСУЛ снаружи-где все это?
Да и сам оконный блок в три линии нарисован-скорее ведь здесь Пвх окошко будет

Посмотри в методе по ссылке как должно быть или пишите -поможем.
Вложения
Тип файла: rar RukVEKA2014-1.rar (8.23 Мб, 479 просмотров)

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2014 в 09:39.
petrovich87 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 09:14
#9
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Для Красноярска я бы установил оконный блок в зону утеплителя.
А вот для Краснодара - не знаю.

Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Просите теплотехнический расчет проема.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 09:57
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Всегда в проеме по периметру предусматриваю обрамление из антисептированой доски ( в зоне утеплителя). Крепеж доски к наружной и внутренней версте кладки.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 12:32
#11
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Проектировщики ссылаются на коэффициент однородности/неоднородности стены. Якобы он всё учитывает.

----- добавлено через ~54 мин. -----

Да.указания есть, что монтаж по ГОСТ 30971. Но с кирпичиком разобраться не получается пока. И якобы в пеноблок нечем крепить анкерную пластину..держаться не будет. Со слов проектировщиков. Я результатов испытаний не видел...
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 15:03
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от DaniilD Посмотреть сообщение
И якобы в пеноблок нечем крепить анкерную пластину..держаться не будет.
Обычным длинным саморезом с крупной резьбой. Держаться будет не только на пластинах, но и на монтажной пене. А в целом по узлу - для Краснодара, скорее всего, прокатит. Вообще лучше, конечно, заменить кирпич на антисептированное дерево, как и советуют, либо на тот же ячеистый бетон (по теплотехнике, кстати, почти одно и то же).
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 15:46
#13
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Обычным длинным саморезом с крупной резьбой. Держаться будет не только на пластинах, но и на монтажной пене. А в целом по узлу - для Краснодара, скорее всего, прокатит. Вообще лучше, конечно, заменить кирпич на антисептированное дерево, как и советуют, либо на тот же ячеистый бетон (по теплотехнике, кстати, почти одно и то же).
Вы ведь не призываете монтировать окно при помощи монтажной пены? Так говорят монтажники.
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 17:28
#14
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от DaniilD Посмотреть сообщение
монтировать окно при помощи монтажной пены?
почему и нет
см сп 50.13330 приложение Н
сп 23-101
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 20:52
#15
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
почему и нет
см сп 50.13330 приложение Н
сп 23-101
Где в СП 50 хоть слово про монтаж на пену..?
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 23:47
#16
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


в сп про температурные поля
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 09:07
#17
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
в сп про температурные поля
Могли бы вставить выкопировку из СП
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2014, 18:02
#18
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


Вместо деревянной пробки (или что там на чертежике), крепите оконный блок на выносных пластинах к пенобетону. Количество крепежей рассчитает фирма установщик окон. Утеплитель доводите прямо до рамы окна. Если пеноизол - горючий, то нужно по периметру окна на 200 мм заменить его на минплиту, что бы выполнить требование о не распространении скрытого горения в строительных конструкциях. Запенить по периметру мелкие недочеты примыканий, и все в порядке. Снаружи, примыкание слоя штукатурки к оконному блоку, выполнить через ПСУЛ. Так и сделайте - это проще всего.
Wertgan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 22:11
#19
DaniilD

технадзор
 
Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Вместо деревянной пробки (или что там на чертежике), крепите оконный блок на выносных пластинах к пенобетону. Количество крепежей рассчитает фирма установщик окон. Утеплитель доводите прямо до рамы окна. Если пеноизол - горючий, то нужно по периметру окна на 200 мм заменить его на минплиту, что бы выполнить требование о не распространении скрытого горения в строительных конструкциях. Запенить по периметру мелкие недочеты примыканий, и все в порядке. Снаружи, примыкание слоя штукатурки к оконному блоку, выполнить через ПСУЛ. Так и сделайте - это проще всего.
Полностью согласен. Есть, кстати, вопрос на счёт крепежа. Подрядная организация должна предоставить типовую инструкцию по монтажу, согласованную в органах местного строительного само управления? И как можно ссылаться на расчёты подрядной организации? Если они в любом случае заинтересованы экономить на крепеже.
DaniilD вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 12:44
#20
Wertgan


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137


У них есть ГОСТ или Технологическая карта на монтаж оконных блоков (еще с советских времен), там конкретно указано о количестве крепежей. Сейчас это наверное уже СП какое - нибудь ...
Wertgan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху vvkcher Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2014 20:08
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
Крепление оконного блока при стене из сэндвич-панелей ITroy Конструкции зданий и сооружений 1 19.08.2010 11:07
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34