Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене.
технадзор
Краснодар
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 12712
|
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Цитата:
А у нас это кирпич полнотелый рядовой. Меня это и смущает. Ведь мостик холода будет. Как доказать проектировщикам, что они не правы? |
|||
![]() |
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сегодня буду разговаривать. С проектантами... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2013
Сообщений: 1
|
В данном узле однозначно будет мостик холода. По хорошему надо проводить расчет температурных полей данного узла с определением температуры откоса.
В трехслойной конструкции стены надо делать пожарную отсечку горючего утеплителя. Обычно используется пеностекло или на худой конец антисептированная доска. В этом же узле используется почему-то кирпич. Про крепление окна в проеме-в данном случае окно легко можно закрепить пластинами к пенобтону. И конечно узел не выдерживает никакой критики с т. з. нового госта на монтажные швы-монтажные зазоры, март изоляционная лента изнутри, паропроницаемая лента или ПСУЛ снаружи-где все это? Да и сам оконный блок в три линии нарисован-скорее ведь здесь Пвх окошко будет Посмотри в методе по ссылке как должно быть или пишите -поможем. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.06.2014 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Проектировщики ссылаются на коэффициент однородности/неоднородности стены. Якобы он всё учитывает.
----- добавлено через ~54 мин. ----- Да.указания есть, что монтаж по ГОСТ 30971. Но с кирпичиком разобраться не получается пока. И якобы в пеноблок нечем крепить анкерную пластину..держаться не будет. Со слов проектировщиков. Я результатов испытаний не видел... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Обычным длинным саморезом с крупной резьбой. Держаться будет не только на пластинах, но и на монтажной пене. А в целом по узлу - для Краснодара, скорее всего, прокатит. Вообще лучше, конечно, заменить кирпич на антисептированное дерево, как и советуют, либо на тот же ячеистый бетон (по теплотехнике, кстати, почти одно и то же).
|
|||
![]() |
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 137
|
Вместо деревянной пробки (или что там на чертежике), крепите оконный блок на выносных пластинах к пенобетону. Количество крепежей рассчитает фирма установщик окон. Утеплитель доводите прямо до рамы окна. Если пеноизол - горючий, то нужно по периметру окна на 200 мм заменить его на минплиту, что бы выполнить требование о не распространении скрытого горения в строительных конструкциях. Запенить по периметру мелкие недочеты примыканий, и все в порядке. Снаружи, примыкание слоя штукатурки к оконному блоку, выполнить через ПСУЛ. Так и сделайте - это проще всего.
|
|||
![]() |
|
||||
технадзор Регистрация: 30.05.2014
Краснодар
Сообщений: 15
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите, пожалуйста, найти узлел примыкания элементного фасада к цоколю и узел примыкания к ветнилируемому фасаду сверху | vvkcher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.03.2014 20:08 |
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF | nogaems | Программирование | 5 | 29.08.2013 15:46 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Крепление оконного блока при стене из сэндвич-панелей | ITroy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.08.2010 11:07 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |