Непрочитано 05.06.2014, 21:19 #1
Расчет металлическую раму на динамику
rust450
 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133

Здравствуйте!
Оцените ,пожалуйста, конструкцию! конкретно смущает толщина стенки швеллера 5,1 мм при действие динамической нагрузки (от компрессора массой 350кг). Хватит ли треугольных пластин для усиления стенки и не треснут ли швы (катет 8мм).
Возможно укажите какой-либо полезный учебник
Спасибо!

У компрессора max-ая скорость вращения 1465 об/мин , max-ая амплитуда 7.9мм/с

Изображения
Тип файла: jpg Компрессор.jpg (73.2 Кб, 254 просмотров)


Последний раз редактировалось rust450, 06.06.2014 в 11:12.
Просмотров: 1871
 
Непрочитано 05.06.2014, 21:28
#2
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


подразумевается гармоническая нагрузка от компрессора?

компрессор крепится прямо на раму без амортизаторов?

сама рама на что крепится?

между рамой и основанием есть амортизаторы (гасители колебаний)?
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 21:35
#3
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


1) Я подразумеваю сильную вибрацию от компрессора. наверно она называется гармоническая, честно не знаю
2)без амортизаторов. видимо их установка обязательна?
3) Нижний лист рамы (580х620) крепится на 4-х болтах к массивной чугунной плите, которая в свою очередь крепится к фундаменту
4) нету

Раньше там стоял большой компрессор ( 1938 года) , чугунное основание осталось
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:14
#4
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


вибрация может быть гармоническая или полигармоническая - что на самом деле важно знать.
потому как нагрузка - это правая часть уравнений динамики - которые Вы в любом случае будете решать либо аналитически, либо численно - с помощью программ.

обычно установка амортизаторов желательна, а лучше амортизаторов имеющие нелинейные характеристики - конструкций очень много - и они не сложные.
они даже в россии производятся, но лучше купить импортные - их огромное кол-во и стоят они порой даже меньше чем российские
*** не давно одна фирма покупала импортные амортизаторы для электронных блоков - оказались дешевле чем российские

еще лучше гасители колебаний - демфры, ибо не стоит надеяться на то, что массивная плита сможет рассеивать всю энергию колебаний путем передачи её в грунт.

амортизаторы для начала можно подобрать грубо - по аналитическим решениям одно или двух массовых динамических систем - книг и методичек по этому вопросу очень много.

соотношение жесткостей (характеристик) амортизаторов подбирается с учетом соотношения масс компрессора и плиты


а вот дальше нужно "смотреть"... что получится по спектрам перемещений, ускорений...

Еще хорошо бы как-то более-менее "разумно" учесть при расчете диссипацию энергии в грунте?
ну на пример через демпфирование.

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 06.06.2014 в 09:33.
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 22:28
#5
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Спасибо за такой полный ответ Честно говоря с динамическими нагрузками не сталкивался.
Буду изучить информацию про амортизаторы.
Может кто-то сможет дать рекомендации по конструкции рамы( про сварные швы и стенку швеллера)
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 23:55
#6
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


книг по линейной динамике много
там ничего сложного нет, если помните теорию линейных дф.уравнений
CAE_Engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 16:51
#7
rust450


 
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 133


Может кто подскажет, как учитывается динамика при расчете сварного шва? Достаточно ли будет добавить коэффициент по нагрузке?
rust450 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 16:56
#8
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Может кто подскажет, как учитывается динамика при расчете сварного шва? Достаточно ли будет добавить коэффициент по нагрузке?
При динамике лучше вообще использовать болты..
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлическую раму на динамику

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? Дзяниска Металлические конструкции 3 18.12.2012 13:35
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет в Лире на динамику itana Лира / Лира-САПР 7 27.01.2004 10:59