Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах

Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2014, 12:33 1 | #1
Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880

Не нашел, где нормируется максимальная величина шага стержней, объединяющих плоские каркасы в пространственный. В пособии по проектированию ЖБ ничего не сказано. Подскажите пожалуйста!
Просмотров: 5010
 
Непрочитано 31.07.2014, 17:12
#2
Prorab kIROV


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 57


не менее 150 мм, не более 500 мм
Prorab kIROV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 07:30
1 | #3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


СП63.13330.2012
Требования как для поперечной арматуры
п.10.3.13
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 11:28
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
СП63.13330.2012
Требования как для поперечной арматуры
п.10.3.13
Да ну. Постановка этих стержней не нормируется. Нужно ставить из соображений удобной транспортировки и монтажа пространственного каркаса в опалубку. Я их ставлю с шагом 300-400 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 11:36
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


15d
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:25
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
СП63.13330.2012
Требования как для поперечной арматуры
п.10.3.13
Возможно и так. По крайней мере других требований, если эта арматура не расчётная, нет.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:48
#7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да ну. Постановка этих стержней не нормируется. Нужно ставить из соображений удобной транспортировки и монтажа пространственного каркаса в опалубку. Я их ставлю с шагом 300-400 мм.
А разве данная арматура не является поперечной?

СП 63.13330
Поперечное армирование
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также в целях ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении.

10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.
В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
В этом случае устанавливается из личных соображений.

В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75h0 и не более 500 мм. А вот здесь уже есть ограничения

Всё ИМХО, каждый делает для себя личные выводы.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:24
#8
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А разве данная арматура не является поперечной?
Не в том понимании как описано в СП
Это не расчетная арматура, а монтажная (рассчитывается для стадии монтажа), поэтому и требования другие
Вложения
Тип файла: djvu Поддерживающие каркасы_Лягушки.djvu (428.5 Кб, 176 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 14:31
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А разве данная арматура не является поперечной?
Согласен с roman111. Арматура о которой мы говорим - не расчетная и не конструктивная с точки зрения восприятия каких-то усилий, не предусмотренных обычными расчетами. Она монтажная.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2014, 19:11
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Почти во всех источниках соединительная арматура устанавливается с шагом 500 или 600 мм. Так уж заведено )
Исключение составляют случаи, когда линейный элемент должен воспринимать кручение, тогда данная арматура превращается в рабочую и к ней предъявляются все конструктивные требования. При этом сварные соединения должны выполнятся К1-Кт.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39