Армирование перекрытия безригельного каркаса
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытия безригельного каркаса

Армирование перекрытия безригельного каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2014, 05:14 #1
Армирование перекрытия безригельного каркаса
PKB1178
 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61

Первый раз разрабатываю безригельный каркас. Просьба поделиться примером армирования плиты перекрытия, порекомендовать литературу и т.п. Рассказать о специфике конструирования при сейсмичности 7-9 баллов. P.s сборник норм краснодарской экспертизы читал, белорусские рекомендации читал. Тихонова читал.
Просмотров: 7474
 
Непрочитано 13.08.2014, 08:57
2 | #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Куб 2.5.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 09:17
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куб 2.5.
Бахил, куб 2.5 и куб 25 это одно и тоже? И где можно посмотреть?

Вот нашел http://www.kub-rostov.ru/advantage/

http://www.youtube.com/watch?v=2ysT4Tsr-b8

а какие недостатки?

Последний раз редактировалось Askarov, 13.08.2014 в 09:33.
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 09:34
#4
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


У меня монолитный каркас
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 09:56
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Слышал о том что, в монолитном каркасе поперечную арматуру при толщине 200 мм. нормально не установишь.
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2014, 11:40
#6
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куб 2.5.
насколько я знаю Куб 2,5 это сборно-монолитный каркас (может я что то путаю?). у меня нет сборных конструкций.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 23:15
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Куб пожалуй единственная серия доведённого до ума безригельного каркаса. Переделать сборный на монолитный очень просто.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 09:03
#8
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


На сайте dwg.ru есть что угодно.но хорошего примера по безригельному каркасу и програмки калькулятора по для расчета на продавливание не нашел. Если есть просьба поделится.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 10:21
1 | #9
ged0nist

Главный помощник заместителя ассистента
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 6


Как пример
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
armirovanie_otgibami.dwg (186.8 Кб, 2946 просмотров)
ged0nist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 11:15
#10
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Спасибо, пример по расчету на продавливание у вас не найдется?
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2014, 11:38
1 | #11
ged0nist

Главный помощник заместителя ассистента
 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 6


Расписанного ручками примера под рукой нет, есть вот это.
Вложения
Тип файла: pdf Prodavlivanie1.pdf (1.78 Мб, 607 просмотров)
Тип файла: djvu Краткие заметки о расчете ЖБК на Q.djvu (165.6 Кб, 458 просмотров)
__________________
Каждый должен заниматься своим делом!
ged0nist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 13:39
#12
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


спасибо
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 18:49
1 | #13
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от PKB1178 Посмотреть сообщение
Спасибо, пример по расчету на продавливание у вас не найдется?
Ни когда не делал, не расчитывал БР каркас, хотя много читал и есть море примеров. И делать не буду! Ибо это преступление - делать БР каркас в сейсмозоне. Там в зоне опирания столько непросчитываемого и непрогнозируемого. И ЛИРА тут не критерий. ЛИРА вообще ни чему не критерий...
Brasero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2014, 10:36
#14
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Ни когда не делал, не расчитывал БР каркас, хотя много читал и есть море примеров. И делать не буду! Ибо это преступление - делать БР каркас в сейсмозоне. Там в зоне опирания столько непросчитываемого и непрогнозируемого. И ЛИРА тут не критерий. ЛИРА вообще ни чему не критерий...
Возможно вы и правы.... Но СП 14.13330 считает возможным устройство БК. Есть четкие указания по конструированию. Заказчики нет нет умеющие читать попадаются.
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2014, 11:39
#15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Безригельный каркас в сейсмически опасном районе возможен.
1. Найдите в СНиП таблицу где расписано при какой бальности и этажности какие типы несущих конструкций допустимо применять и проверьте;
2. В безригельном каркасе важно правильно сделать связи (диафрагмы жесткости), если удачно расставите связи, то на сейсмику будут работать именно они, а не узел сопряжения плиты и колонны;
3. Правильно просчитать на продавливание с учетом сейсмики;
И т.д. согласно нормативным документам по строительству в сейсмически опасных районах.

Не забудьте что сейсмичность района и сейсмичность площадки разные величины (зависит от категории грунта по сейсмическим свойствам)
Сам видел в крыму, в ялте такие каркасы
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 16:30
#16
PKB1178


 
Регистрация: 30.12.2013
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Не забудьте что сейсмичность района и сейсмичность площадки разные величины (зависит от категории грунта по сейсмическим свойствам)
плавали... знаем
PKB1178 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 19:15
#17
alekc.dwg


 
Регистрация: 18.08.2015
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Вот и коллеги из питера)))
http://www.kubspb.ru/
alekc.dwg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытия безригельного каркаса

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? jeka123 Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 21:35
Армирование отверстий перекрытия Sappa Лира / Лира-САПР 10 11.02.2014 18:22
Армирование монолитной плиты перекрытия с поворотом в плане на 45 градусов bananillo Железобетонные конструкции 2 05.05.2012 15:19
Лира-Арм армирование плиты перекрытия leon12 Лира / Лира-САПР 18 15.08.2011 12:09