Как делать расчет фундамента на коротких сваях?
Анкл Бенц
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 368

Ленточный свайный фундамент. Ширина монолитного ростверка 40 см, буронабивные сваи диаметр 35 см, длинна 1,6 м. Заглубление ростверка 40 см по песчаной подсыпке. Как считать? Как ленточный? Как свайный? Надо учесть работу ростверка и свай. Кто как это делает? Может есть методика таких расчетов?
__________________
Анкл Бенц
Просмотров: 5014
 
Непрочитано 22.10.2014, 22:39
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Смотря сколько у Вас свай...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 23:21
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Размещение свай однорядное с шагом 5 d.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 07:26
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
буронабивные сваи диаметр 35 см, длинна 1,6 м.
отношение d/L=1/4.6
Если бы было менее 1/4, то это обычный столб. Если бы 1/6 - чистая свая.
Считайте как столбы. А трения там кот наплакал......
А почему шаг такой частый. Для частников обычно 2,5-3 м...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2014, 08:33
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 19:31
#6
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если бы было менее 1/4, то это обычный столб. Если бы 1/6 - чистая свая.
А откуда такое соотношение?
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 22:00
#7
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Анкл Бенц, вы о нагрузке ничего не сказали. Кто, что и как делает - мне неважно, главное, чтоб саркофаг или братская могила не получилась года через 2.
__________________
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 23:06
#8
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Методику не найдете. Расчетные сопротивления грунтов для свайных фундаментов регламентированы с глубины 3 м. Считайте только сваю на давление под нижним концом. Ибо подушка под ростверком - это насыпной грунт, и в любом случае ещё будет уплотняться. А вот под пяткой сваи грунт природной плотности, и если есть отчет по ИГИ, то посчитать R совсем не сложно.

Последний раз редактировалось Hyper, 25.10.2014 в 23:18.
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:53
#9
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Вот в том то и дело. Есть завершенный нулевой цикл. Перерыв в строительстве. Проектировщиков не найти и узнать, что в голове у них было , когда они такую конструкцию проектировали, нет возможности. Если брать только сопротивление под острием.... нагрузки на фундамент никакие. Учесть работу ростверка....стремно, да методики внятной не нашел... может кто подскажет? Не первый раз с таким фундаментом сталкиваюсь.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 14:00
#10
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Да совместная работа свая-ростверк изучалась, но там догма по теории надёжности, которую расчётом не обойти - в предельном состоянии работает либо свая, либо ростверк. Работа г-на Знаменского не нашла много сторонников и интересна только как гипотеза. В доунлоуде она есть "Методы инженерных..... групп свай" - там была попытка учесть влияние горизонтальной нагрузки (или распора) на комплекс "ростверк-свая" "ростверк-группа свай" и итоговую формулу СНиП для группы свай, но с парой дополнительных величин, усложняющих задачу.
__________________
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 14:56
#11
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


До Знаменского были и Бартоломей и Яблочков.... но в наших нормах не нашел....учета работы ростверка при вертикальной нагрузке для ленточных свайных фундаментов. В Белорусских вроде есть....не ясно какой расчет примет экспертиза...
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 15:11
#12
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Проектировщиков не найти и узнать, что в голове у них было , когда они такую конструкцию проектировали, нет возможности
Теперь я Вас не понимаю... Я думал, Вы и есть проектировщик. Какие у Вас есть "исходные данные"? и что значит

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
нагрузки на фундамент никакие
?
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 15:17
#13
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Я обследую то, что сделали ...нулевой цикл. Заказчик не знает понесет не понесет...
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 16:11
#14
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Заказчик не знает понесет не понесет...
если нет геологии, заказчик узнает об этом только когда построится
В таких случаях лучше обращаться к соседям, кто уже построился.
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 21:14
#15
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Анкл Бенц, кормилец вы наш, мой телевизор не сошёл с Ума, говоря, что за троллинг уже полагается 2 года в английской тюрьме? Мне вот и ясность даётся с трудом иногда, а я обязан вашим пониманием. Если задача неконкретна, какой конкретностью должно обладать решение? Я уж боюсь начну думать над ответом, а вы заявите что Бартоломей съел халат Бармалея, измазав салидолом, а Яблочков - обычный совхозный вор, укравший apple в Китай-городе.
__________________
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 08:59
1 | #16
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Методику не найдете. Расчетные сопротивления грунтов для свайных фундаментов регламентированы с глубины 3 м.
Ишь как. А СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22. смотрели? Там написано "при глубине погружения 2-3м." У ТС глубина погружения сваи как раз 2м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 20:14
#17
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Всё верно... Спасибо! Учту
Hyper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 23:39
#18
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ишь как. А СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22. смотрели? Там написано "при глубине погружения 2-3м." У ТС глубина погружения сваи как раз 2м.
Без учета работы ростверка ....нагрузка получается больше расчетной нагрузки на сваю. Спасибо
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2014, 07:57
#19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22.
А есть еще ВСН-5-71......

Цитата:
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Без учета работы ростверка ....нагрузка получается больше расчетной нагрузки на сваю. Спасибо
Ну что вы... Ростверк вещь достаточно великая для таких фундаментов. Он дает 30-60% от всей несущей способности...и кан диссеры постоянно клепают на эту тему (в прошлом году очередная такая фигня проходила в Питере).
Но вот на осадки эти сваи влияют мало.. Как считать осадки? тут только
Цитата:
по методике, основанной на решении смешанной упруго-пластической задачи для ленточного свайного фундамента.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как делать расчет фундамента на коротких сваях?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет подошвы фундамента мелкого заложения. Lexxx Основания и фундаменты 10 06.02.2011 14:35
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21