Динамическое испытание буровой сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическое испытание буровой сваи

Динамическое испытание буровой сваи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.11.2014, 08:16 #1
Динамическое испытание буровой сваи
Бихич
 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177

Господа форумчане! Подскажите пожалуйста. Выполнен проект на здание. Рядом к новостройке примыкает существующая пятиэтажка. В связи со значительной разницей в этажности зданий и стесненностью условий строительства была запроектирована подпорная стенка из буровых свай разделяющая здания. Эксперт проекта требует предоставить отчет о динамическом испытании данных свай. На сколько правомерны требования эксперта?
Просмотров: 3818
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:20
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Эксперт проекта требует предоставить отчет о динамическом испытании данных свай.
Свай которых в стенке??? Дык это
Я, думаю, он просит испытания сплошности свай сейсмоаккустическим методом
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 08:24
#3
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Пункт замечания эксперта - Представить отчет о динамических испытаниях свай, выполненных на площадке строительства.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:34
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


новостройка сама на свайном фундаменте?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 08:35
#5
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Плита. Грунт основания - песчано-алевритовая порода
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:36
#6
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Динамика ведь подразумевает удары копровой установки, в результате которых получают отказы свай за 3 и 5 ударов. Буровую сваю, на сколько я знаю, проверяют статикой.
ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями. Посмотрите пункт 7.1 и 8.1
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:38
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Динамика ведь подразумевает удары копровой установки, в результате которых получают отказы свай за 3 и 5 ударов. Буровую сваю, на сколько я знаю, проверяют статикой.
Не, можно и динамикой. Но вопрос зачем знать у сваи в разделительной стенке ее несущую способность на вертикальную нагрузку...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:40
#8
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не, можно и динамикой.
Ну а как это можно представить? что в итоге получим-то? Забетонировал я сваю цилиндрическую, без "наконечника", диаметром 350мм, как ее забить? Она ведь не забивная
Плюс п7.1. ГОСТ 5686-2012 гласит:
Цитата:
Испытания грунтов динамической (ударной или вибрационной) нагрузкой проводят забивными сваями для проверки возможности погружения свай на намечаемую глубину, оценки несущей способности сваи, определяемой по значению отказа, а также для относительной оценки однородности грунтов по их сопротивлению погружению.
А глава 8 " Испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками", п.8.1 не исключает проверку буровой сваи статикой, чт ов принципе логично.
Цитата:
При испытаниях буровыми (буронабивными, буроинъекционными и т.д.) и набивными сваями начало испытаний назначают не ранее достижения бетоном свай 80% проектной прочности.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 08:43
#9
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Для динамического воздействия на сваю должно быть предусмотрено специальное армирование головы сваи. А его нет. Да и для статического испытания в стесненных условиях нужно умудриться оборудование затащить
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:44
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Ну а как это можно представить?
У нас в стране, это так называемый метод ЭЛТИ


На западе это выглядит более элегантно


А еще есть испытания взрывом....


Но принцип везде один

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.11.2014 в 09:38.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:55
#11
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У нас в стране, это так называемый метод ЭЛТИ
Хм...не могу в нете инфу найти по этому методу, буду искать. Тогда почему в госте четко говорится о забивной сваи в части динамических испытаний?
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
На западе это выглядит более элегантно
Больше на статику похоже)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:57
#12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
м...не могу в нете инфу найти по этому методу, буду искать
http://dwg.ru/dnl/6349

Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Больше на статику похоже)
Не. Лебедочка поднимает четко оттарированные грузы. Сейсмостанция в машине...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:59
#13
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Не. Лебедочка поднимает четко оттарированные грузы. Сейсмостанция в машине...
Так-то расстояние между сваями там сантимов 15-20) у нас же минимальное в свету 1000мм, неужели неверная норма?)
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:07
#14
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Так-то расстояние между сваями там сантимов 15-20) у нас же минимальное в свету 1000мм, неужели неверная норма?)
Не, скорее 0,5-0,6 м.
Это сваи так уплотнения под насыпь вот сайт ребят http://www.testconsult.co.uk/itemdet...-testing&id=17
А есть и самодельщики Вот, ребята в Индии испытывают. Главное, хорошая сейсмостанция...


Ну более мощные установки


Вообще такие испытания можно часто встретить, если ездить по Греции, Испании и Португалии

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.11.2014 в 09:38.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:14
#15
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


kruz, спасибо большое! Подчерпнул для себя новенькое.
Получается, что при методе ЭЛДИ программа выдает значение несущей способности? методики расчета под рукой случайно нет? (как для динамики забивной сваи)
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 06.11.2014 в 09:21.
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Динамическое испытание буровой сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
динамическое испытание свай в зимнее время sattva Основания и фундаменты 11 07.02.2012 20:45
Статическое испытание свай с передачей нагрузки на уже забитые сваи. Poreth Основания и фундаменты 17 11.11.2011 01:18
Каркас буровой сваи Фабио Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 26.04.2010 14:58
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39