Здравствуйте!
В процессе строительства многоэтажного жилого дома возник следующий вопрос:
в соответствии с геологией и проектом глубина погружения свай должна составлять 7 метров (погружение вдавливанием), в ходе погружения свай нагрузкой в двое превышающей проектную сваи погружаются только на 5,5-6 метров, причем на данной отметке они проходят статическое испытание. Вопрос: как это объяснить и что является первостепенным результаты статических испытаний или данные геологии?
Просмотров: 1172
 
Непрочитано 18.11.2014, 15:02
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


испытания превыше всего остального.
как объяснить - кривые руки геологов
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2014, 15:03
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


СП 24.13330.2011 п. 7.1.6
Цитата:
Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи R и на боковой поверхности сваи fi следует определять по указаниям подраздела 7.2.
При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических испытаний свай. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 16:29
#4
no_smoke_


 
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2


Спасибо.
no_smoke_ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2014, 17:39
#5
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Геологи взяли запас, проектировщики тоже подстраховались, вот и получилось...
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Несоответствие геологии и статистических испытаний

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выполнение испытаний на прочность приборами неразрушающего контроля pusikul Обследование зданий и сооружений 11 28.04.2013 16:02
Рутаун(марьино) неизбежное обрушение Павел123 Разное 1412 20.03.2012 22:50
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53