| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Растрескивание бетона при повышении температуры (Ansys).
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
||
Просмотров: 5890
|
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
IU_Chernykh, у вас симметричный решатель в коде, п написан не симметричный, хотя не думаю что в этом проблема.
pcg с этим работать не будет, нужен sparse. что это за точечные закрепления? может вокруг них и трещит? Последний раз редактировалось Stanum, 19.11.2014 в 13:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
использовал здесь NROPT,full,,on (коммент старый). пробовал и полный и симметричный. не повлияло.
пробовал pcg i sparse. не повлияло. точечные закрепления использовал, чтобы конструкция выгибалась под темпер-й нагрузкой, как хотела. точечные закрепления находятся на противоположной стороне от трещин. трещины связаны исключительно с перепадом температур. |
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
IU_Chernykh, я если честно на картинках особо страшных трещин не вижу, это ж не реальные трещины в конструкци это место, их возможной локализации, на самом деле.
А вот закрепления надо ставить реальные, а то что то невнятное можно получить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
посчитал линейно. использовал solid45 вместо solid65 и изменил немного температурную нагрузку (см.карт.).
В модели участвуют теперь только модуль упругости = 27500.0E+06 Па и коэффициент линейного расширения 1.0E-005. Из решения вижу, что макс S1 = 4.5 МПа, а расчетное сопротивление на растяжение = 1.4e6 Па. Следовательно, если бы не линейная постановка, тут была бы куча трещин. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
1.скорее всего характеристики Вы задаете расчетные, фактически работает со средними прочностями бетона..
2. конечно нужно оценивать по критерию прочности а не по Rbt 3. не учитываете ползучесть бетона...длительная предельная деформативность бетона на растяжение в 2 раза выше кратковременной. 4. может быть необходимо решение нестационарной задачи....если только температурный перепад не постоянный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- 1. характеристики расчетные 4. температурный перепад постоянный (внутри батарея, снаружи атмосфера) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Если растрескивается - это ещё совсем не значит, что не работает (и не стоит, и не выполняет своих функций).
А Вы внимательнее посмотрите на Вашу реальную ёмкость (в которой перепад 110 градусов), в ней что - нет никаких трещин???. Появление трещин - вполне законная вещь. Ток как стены массивные (толстые) - они прогреваются не равномерно. Внутренний слой - растягивается (от воздействия температуры), а наружный - препятствует этому, будучи менее нагретым (если Вы зададите условия, при котором вся толща бетонных стен нагревается равномерно - трещин не будет). Вам нужно определить - что главное (появление трещин или сохранение рабочего состояния конструкции). Это Мне напоминает проектирование "горячих камер". На Вашем последнем рисунке - некоторые (установленные Вами) связи - лишние. Поставьте Ваш кубик только внизу на 4 опоры по Z, на 2 опоры (только по диагональным углам) по оси У и (по другим углам) - по оси Х. Последний раз редактировалось VVN59, 19.11.2014 в 21:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 44
|
согласен со сравнением о "горячих камерах".
Трещины есть. Должны быть. Но!.. У меня в расчете получается, что при перепаде в ~10 градусов начинают расти трещины, при этом лавинообразно! Условно 10 град - 100 мм бетона растрескалось, 12 град - 200 мм, 14 град - 500 мм. Что происходит в конце не знаю, задача не сходится. ![]() Как я понимаю, когда трещины образуются, конструкция перестает работать как единое целое. Когда в констр-ции много трещин, сохранение рабочего состояния невозможно. Вывод: в реальной конструкции возможно есть трещины, но их глубина минимальна! Расчет мой это не подтверждает, поэтому я думаю он неверный. Пробовал по-разному закреплять - не помогает. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
1. коэф. линейного расширения не является константой. при 100 он практически нулевой.
2. модуль упругости так же падает с температурой. Ползучесть нарастает. Offtop: А что, с диаграммами уже определился? Или бросил эту затею?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит | Михаил Петрович | Технология и организация строительства | 18 | 05.12.2018 11:51 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса | Askarov | Расчетные программы | 2 | 18.07.2010 15:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |