Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.

Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2014, 13:10 #1
Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024

Возможно ли использование в фундаментной плите производственного здания бетона кл. В25 ,а стоящей на ней лифтовой шахте из бетона кл. В40 (по заданию завода изготовителя лифта)? И нужны ли какие-либо особые конструктивные требования в месте сопряжения двух разных по классу бетона конструкций?
Просмотров: 7795
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:20
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Отчего такая большая разница В25 и В40
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:31
1 | #3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да даже на перекрытия и колонны разный класс закладывают..
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:32
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


igr , по заданию завода изготовителя лифта шахта должна иметь сопротивление бетона на сжатие не менее 20МПа ( кл. В40 = 22МПа). Фундаментную плиту 30х30 делать тоже из бетона В40?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:32
1 | #5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это явный перебор
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:38
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Arikaikai , то что много чего закладывают - это понятно, вопрос немного в другом - где посмотреть в нормативах о том, что можно применять разные классы или наоборот нельзя?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это явный перебор
вот и я о том же, что это перебор.
Есть ли какие-то требования или нет при применении разных классов бетона?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:53
1 | #7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Интересно в чем причины, что там нагрузки особые? да никаких особых требований я не встречал
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:57
1 | #8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в СП 52-103-2007 вполне ясно говорится о минимальном рекомендуемом классе для колонн B25, для перекрытий B20. Это само собой подразумевает возможность наличия разных классов бетона в одной конструкции, разве нет?
 
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:00
1 | #9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по заданию завода изготовителя лифта шахта должна иметь сопротивление бетона на сжатие не менее 20МПа
это что за производитель космических капсул? Посмотрите серию 1.089.1 Может производитель лифта все-таки что-то напутал? Может класс В20?? Хотя в серии В25.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:01
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Лифт космический
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 14:17
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Лифт ОАО "МОС ОТИС"
из задания: "сопротивление бетона на сжатие должно быть не менее 20МПа"
Понятно что бредятина, но для себя хотелось бы узнать по поводу ранее заданного вопроса.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:19
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сопротивление бетона на сжатие должно быть не менее 20МПа
не написано же, что расчетное) Может они имеют ввиду класс не ниже B20?)
 
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:26
1 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Прочность бетона шахты производитель может задать только из соображений крепления. Уточнить же можно, вот здесь: КРАСНОДАР ул. 2-я Пятилетка, д.21/1 +7 (861) 233-86-26 +7 (861) 210-36-88 +7 (861) 210-36-83 21. Сходите.
Разные классы вообще не вопрос, если технологически разделимо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 14:34
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прочность бетона шахты производитель может задать только из соображений крепления
вот еще нарыл из задания: "при проектировании бетонных шахт без закладных деталей ( в задании нет закладных) под установку оборудования при помощи распорных дюбелей М16 необходимо выполнить следующее требование:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
"сопротивление бетона на сжатие должно быть не менее 20МПа"
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разные классы вообще не вопрос, если технологически разделимо.
что именно разделимо?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:54
1 | #15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


У бетона В20 кубик имеет прочность ок 20 МПа
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 16:05
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У бетона В20 расчетное сопротивление 11.5 Мпа
igr вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 16:45
#17
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Offtop: а если шахта - кирпичная? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 16:59
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Offtop: а если шахта - кирпичная? =)
Вот и у меня тот же вопрос. Ерунда получается. У нас и к кирпичным благополучно крепятся, и к бетонным из В25.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 19:41
1 | #19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Если шахта кирпичная, то ОАО "МОС ОТИС" идет лесом, закупается лифт у нормального поставщика, который не требует сверхпрочного бетона, а согласовывает свои ноги по одеалу свои крепления с проектировщиком шахты.
Цитата:
что именно разделимо?
Процесс бетонирования. Есть же граница плита/шахта и на этой границе задуман переход класса. Нужно посмотреть на технологичность бетонирования разными бетонами одного монолита.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 20:40
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нужно посмотреть на технологичность бетонирования разными бетонами одного монолита.
я так понимаю это все делается в ППР?
Или в проекте необходимо прописывать рекомендации по бетонированию?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28