Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 22688
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
1 Монтажный узел у Вас из серии, а там он фланцевый на высокопрочных болтах. Решетку для ферм лучше применять жесткую, а для ферм ГСП и с учетом расхождений осей в узлах
2 Нагрузка сосредоточенная от прогонов, а снег у вас мимо покрытия идет сразу на пояса?)) 3 Горева посмотрите или серию, про жесткий узел совсем непонятно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
Цитата:
1."с учетом расхождений осей в узлах" это в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы? не пойму как это может повлиять на расчет в программе 2 ![]() 3 вот еще рисунок внизу. т.е. к нижнему поясу фермы подходят связи и ригель и фахверк ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
3. Какой жесткий узел в связи? Зачем? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
1.
Цитата:
3. я говорю конкретно о конструктивном решении. как нарисовать, рисуночек там внизу, как я представляю, может есть идеи получше |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Николай Г., он дает ответ на вопрос "надо или не надо". Но не дает ответа на вопрос "как")
ИМХО, проще и ближе всего - разносить узел на три узла в модели и объединять эти три узла в АЖТ. Как-то так. Цифры моментов получаются весьма правдоподобными, а сам узел считается уже руками отдельно. Готов выслушать критику такого подхода ^_^ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
т.е. если я считаю в скаде ферму и задаю ее без расцентровки, то он считает не правильно с большим запасом?? и.. более того хочу спросить, вы что это для каждого узла делали?? Если в расчетной схеме оси проходять через одну точку, то это не правильно? я не нашла в снипе объяснения пока!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Начать надо с этого... а уж потом всё остальное.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
наоборот. Я не смог придумать антонима к слову "запас". Но, надеюсь, Вы меня поняли.
ФАХВЕРК, шарнирные сопряжения при большой расцентровке дадут моменты в поясе, как ни крути. Да и вообще, псевдошарнирность сопряжения раскосов имеет смысл учитывать, когда считаешь руками, чтоб не заморачиваться ради малой доли момента со статически неопределимой системой. Разницу в скорости расчета НДС машиной заметить будет сложно, потому пусть считает с жестким сопряжением, лишний учет момента не повредит. atos88, в каком именно? И куда потерять, АЖТ ведь ничего не съедает, просто передает усилия через себя без внутренних деформаций... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Да, НО сперва надо учесть пункт СНиПа.... просчитать по шарирной схеме - в первом приближении что-то подобрать. Далее по подобранным сечениям выяснить шарнирно или жестко в итоге решетка подходит, потом уже в 3ем подходе смотреть сколько момент добавляет и насколько влияет на несущую способность от дополнительной расцентровки которая нужна чтобы развести профили и оставить 20-30 мм на носки швов. Читая Сахновского ЛМК можно выяснить что момент вносит небольшой вклад - что-то около 5%. А так суетиться и прыгать можно лицо разбить о стол.... надо ж аккуратно и последовательно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ФАХВЕРК, ну я так примерно и делаю - сечения подбираю на шарнирно-стержневой простейшей статически-определимой системе, потом проверяю в системе с жесткими узлами и с расцентровкой. Только пропускаю пункт про определение "шарнирно они подходят или жестко", ибо от него толку особо нет.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
Offtop: Arikaikai, это паттттттаааамушто ( потому что - по фински) поясссс ммммамент забббираеттт?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38
|
ФАХВЕРК, я просто всегда считаю узлы жесткими - если раскосы достаточно длинные и тонкие "эффект шарнирности концов" сам проявится и момент будет минимальный. Зачем мне думать за машину?)
Если раскосы не достаточно длинные?? А вообще есть у кого пример расчета или скад такого типа ферм? |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Сперва считаешь идеальную модель, подбираешь профили, потом конструируешь ферму и определяешь эксцентриситеты, меняешь схему (не пробовал с жесткими вставками, всегда укладывался в рамки СНиП, но теория Arikaikai кажется неплохой), там уже можно начать узлы проверять, если где сечение менять надо, то конструируем с новыми сечениями, эксцентриситетами и так по кругу пока все хорошо не станет
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD | Just Dream | SCAD | 4 | 25.02.2010 23:19 |
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? | RodiXX1 | SCAD | 8 | 18.06.2009 10:23 |
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD | KristiK | SCAD | 4 | 30.04.2009 08:41 |
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами | Skovorodker | SCAD | 4 | 11.05.2008 12:28 |
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! | Negodyai | SCAD | 6 | 21.11.2006 13:13 |