Непрочитано 06.02.2015, 10:01 #1
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?
kucheru4ka.ln
 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38

Добрый день, рассчитываю ферму не большой длины 11.4 м, схему рассчитала в СКАДЕ,рисунок прикреплен, но остаются вопросы:

1. Нужно ли вводить шарниры при расчете в скаде для раскосов и середины фермы? стык колонн-ферма - шарнирный.

объясню:
т.к ферма 11.4 м, то возможно могут возникнуть сложности при транспортировке (в чем я очень сомневаюсь), но для удобства монтажа ферму разделяют на 2 части и ниже прикреплен рисунок как сконструирован узел, данный узел шарнирный верно? или я ошибаюсь.

2. при расчете в скад нагрузка от прогонов задана, как сосредоточенная, нужно ли снеговую и все остальные нагрузки прикладывать как сосредоточенные или распределенные пойдет?

3. есть какая нибудь умная книга или альбом чертежей для горизонтальных связей ферм, как осуществляется жесткий узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 1261
Размер:	83.9 Кб
ID:	143244  

Просмотров: 22688
 
Непрочитано 06.02.2015, 10:46
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


1 Монтажный узел у Вас из серии, а там он фланцевый на высокопрочных болтах. Решетку для ферм лучше применять жесткую, а для ферм ГСП и с учетом расхождений осей в узлах
2 Нагрузка сосредоточенная от прогонов, а снег у вас мимо покрытия идет сразу на пояса?))
3 Горева посмотрите или серию, про жесткий узел совсем непонятно
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 11:34
#3
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
1 Монтажный узел у Вас из серии, а там он фланцевый на высокопрочных болтах. Решетку для ферм лучше применять жесткую, а для ферм ГСП и с учетом расхождений осей в узлах

1."с учетом расхождений осей в узлах" это в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы? не пойму как это может повлиять на расчет в программе
2
3 вот еще рисунок внизу. т.е. к нижнему поясу фермы подходят связи и ригель и фахверк , как обеспечить жесткость для связей в данном случае, посчитать болты? если сделать узел из серии, то слишком грамозстко получается, а хочется не только конструктивной красоты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 1.jpg
Просмотров: 301
Размер:	108.4 Кб
ID:	143254  
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 11:41
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
1."с учетом расхождений осей в узлах" это в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы? не пойму как это может повлиять на расчет в программе
Если есть расцентровка, то и в схеме следует задавать стержни с учетом расцентровки осей.

3. Какой жесткий узел в связи? Зачем?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:04
#5
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


1.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если есть расцентровка, то и в схеме следует задавать стержни с учетом расцентровки осей.
Как задать такую расцентровку в скаде?? в закладке назначения? или через жесткие вставки или как? ну в данном случае может и не нужно, но этот вопрос меня уже давно интересует!

3. я говорю конкретно о конструктивном решении. как нарисовать, рисуночек там внизу, как я представляю, может есть идеи получше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150206_145721.jpg
Просмотров: 334
Размер:	289.0 Кб
ID:	143255  
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:07
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
в смысле центровка должна быть в одной точке и соблюдать градусы

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
в схеме следует задавать стержни с учетом расцентровки осей
Ага, пункт 13.6 стального снипа
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:33
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Николай Г., он дает ответ на вопрос "надо или не надо". Но не дает ответа на вопрос "как")

ИМХО, проще и ближе всего - разносить узел на три узла в модели и объединять эти три узла в АЖТ. Как-то так. Цифры моментов получаются весьма правдоподобными, а сам узел считается уже руками отдельно. Готов выслушать критику такого подхода ^_^
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-06-001.png
Просмотров: 227
Размер:	4.5 Кб
ID:	143258  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-06-003.png
Просмотров: 241
Размер:	8.3 Кб
ID:	143259  
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:39
#8
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


т.е. если я считаю в скаде ферму и задаю ее без расцентровки, то он считает не правильно с большим запасом?? и.. более того хочу спросить, вы что это для каждого узла делали?? Если в расчетной схеме оси проходять через одну точку, то это не правильно? я не нашла в снипе объяснения пока!!!
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:45
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Начать надо с этого... а уж потом всё остальное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 390
Размер:	114.4 Кб
ID:	143262  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:46
#10
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Arikaikai
так можете потерять поперечную силу в элементе.
atos88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 12:49
#11
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


Могу сказать, что этот пункт учтен! Где же расцентровка??
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 12:57
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
он считает не правильно с большим запасом
наоборот. Я не смог придумать антонима к слову "запас". Но, надеюсь, Вы меня поняли.

ФАХВЕРК, шарнирные сопряжения при большой расцентровке дадут моменты в поясе, как ни крути. Да и вообще, псевдошарнирность сопряжения раскосов имеет смысл учитывать, когда считаешь руками, чтоб не заморачиваться ради малой доли момента со статически неопределимой системой. Разницу в скорости расчета НДС машиной заметить будет сложно, потому пусть считает с жестким сопряжением, лишний учет момента не повредит.

atos88, в каком именно? И куда потерять, АЖТ ведь ничего не съедает, просто передает усилия через себя без внутренних деформаций...
 
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:02
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, шарнирные сопряжения при большой расцентровке дадут моменты в поясе, как ни крути.
Да, НО сперва надо учесть пункт СНиПа.... просчитать по шарирной схеме - в первом приближении что-то подобрать. Далее по подобранным сечениям выяснить шарнирно или жестко в итоге решетка подходит, потом уже в 3ем подходе смотреть сколько момент добавляет и насколько влияет на несущую способность от дополнительной расцентровки которая нужна чтобы развести профили и оставить 20-30 мм на носки швов. Читая Сахновского ЛМК можно выяснить что момент вносит небольшой вклад - что-то около 5%. А так суетиться и прыгать можно лицо разбить о стол.... надо ж аккуратно и последовательно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:09
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: ФАХВЕРК, ну я так примерно и делаю - сечения подбираю на шарнирно-стержневой простейшей статически-определимой системе, потом проверяю в системе с жесткими узлами и с расцентровкой. Только пропускаю пункт про определение "шарнирно они подходят или жестко", ибо от него толку особо нет.
 
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:13
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252


Offtop: Arikaikai, это паттттттаааамушто ( потому что - по фински) поясссс ммммамент забббираеттт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: момент.jpg
Просмотров: 315
Размер:	148.7 Кб
ID:	143266  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:18
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, я просто всегда считаю узлы жесткими - если раскосы достаточно длинные и тонкие "эффект шарнирности концов" сам проявится и момент будет минимальный. Зачем мне думать за машину?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:23
#17
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


а если шаг не большой 1.4 м ??
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:26
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


kucheru4ka.ln, шаг чего?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 13:33
#19
kucheru4ka.ln


 
Регистрация: 28.01.2015
Сообщений: 38


ФАХВЕРК, я просто всегда считаю узлы жесткими - если раскосы достаточно длинные и тонкие "эффект шарнирности концов" сам проявится и момент будет минимальный. Зачем мне думать за машину?)

Если раскосы не достаточно длинные??
А вообще есть у кого пример расчета или скад такого типа ферм?
kucheru4ka.ln вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2015, 13:39
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от kucheru4ka.ln Посмотреть сообщение
А вообще есть у кого пример расчета или скад такого типа ферм
Сперва считаешь идеальную модель, подбираешь профили, потом конструируешь ферму и определяешь эксцентриситеты, меняешь схему (не пробовал с жесткими вставками, всегда укладывался в рамки СНиП, но теория Arikaikai кажется неплохой), там уже можно начать узлы проверять, если где сечение менять надо, то конструируем с новыми сечениями, эксцентриситетами и так по кругу пока все хорошо не станет
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема фермы,признак схемы в SCAD Just Dream SCAD 4 25.02.2010 23:19
Расчетная схема кинозалов в Scad. Правильна? RodiXX1 SCAD 8 18.06.2009 10:23
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD KristiK SCAD 4 30.04.2009 08:41
Scad. Расчетная схема колонны с двумя эксцентриситетами Skovorodker SCAD 4 11.05.2008 12:28
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! Negodyai SCAD 6 21.11.2006 13:13