ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?

ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2015, 17:43 #1
ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 331

Исх. данные:
Вертикальная стойка длиной 5м, нижний конец жестко защемлен, верхний - свободный. Профиль 10Б1 (СТО АСЧМ 20-93), материал 09Г2С.
К верхнему концу приложена нагрузка 1т, направленная вертикально вниз. В расчетной схеме стойку задавал одним стержнем. В доп. характеристиках стали предельную гибкость на сжатие задал 150, расчетные длины К=1 (стоит галка"использовать коэффициенты длины")
Результат:
В разделе конструирование Лира показывает по 2му предельному состоянию процент использования 269 (это гибкость отностисительно оси Z1. Этот результат можно увидеть, нажав кнопку "Расчет элемента схемы" и выбрав курсором стойку).

Как получился этот коэффициент? Ведь если прикинуть вручную расчет по предельной гибкости то, дожно получаться так:
Для 10Б1 радиусы инерции равны 1,24 см и 4,07 см. Тогда лямда= 500 см (длина стойки) * 2 (к-т расчетной длины) / 1,24 =806,5. 806,5/150=537,6 процентов использования по гибкости. По другой оси получается 163,8 процента.

Если такую же стойку задать в скадовском кристале, то по диаграмме факторов можно увидеть, что проценты использования получаются такие же, как и в моем ручном расчете.

Прикладываю лировский файл и результаты расчета в Кристале.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стойка 5м СТК-САПР.jpg
Просмотров: 207
Размер:	132.3 Кб
ID:	143764  

Вложения
Тип файла: lir стойка 5 м.lir (4.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: doc Kristall стойка 5м.doc (66.0 Кб, 23 просмотров)

Просмотров: 4334
 
Непрочитано 12.02.2015, 18:07
#2
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


Расчетная длина в лире .1.0
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 19:41
#3
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Тогда лямда= 500 см (длина стойки) * 2 (к-т расчетной длины) / 1,24 =806,5. 806,5/150=537,6 процентов использования по гибкости.
так а в исходных данных Вы написали
Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В расчетной схеме стойку задавал одним стержнем. В доп. характеристиках стали предельную гибкость на сжатие задал 150, расчетные длины К=1 (стоит галка"использовать коэффициенты длины")
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:09
#4
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


да, действительно, сглупил. Исправил на 2, все посчиталось четко. Спасибо. Скажите, а можно в лире вывести табличку проверок с коэффициентами использования по аналогии со СКАДом (диаграмма факторов)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диагр факторов.png
Просмотров: 170
Размер:	27.7 Кб
ID:	143796  
VAV вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 09:47
#5
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
в лире вывести табличку проверок с коэффициентами использования
нет.
На вкладке Сталь есть панель "Максимальные результаты по элементам". С её помощью получите мозаики результатов расчёта по 1ПС, 2ПС и МУ для заданных и подобранных сечений. Можно через Флаги рисования настроить вывод численных значений на каждый элемент.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 10:44
#6
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
а можно в лире вывести табличку проверок с коэффициентами использования по аналогии со СКАДом
результаты по каждой проверки можно вывести как в графике в виде мозаик, так и в таблицах

Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
"Максимальные результаты по элементам"
это один из вариантов вывода результатов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок_2.JPG
Просмотров: 141
Размер:	78.0 Кб
ID:	143806  
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:56
#7
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
это один из вариантов вывода результатов
Что-то такое в ЛИРА-САПР 2013 я не нахожу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рез1.jpg
Просмотров: 98
Размер:	104.5 Кб
ID:	143807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рез2.jpg
Просмотров: 63
Размер:	100.7 Кб
ID:	143808  
VAV вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 11:02
#8
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Что-то такое в ЛИРА-САПР 2013 я не нахожу
выберите стиль ленты "Лента Сталь" или "Лента плюс".
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:11
#9
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 331
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
выберите стиль ленты "Лента Сталь" или "Лента плюс".
Дело в том, что выбор таких стилей ленты реализован лишь в 2014 версии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рез3.png
Просмотров: 72
Размер:	81.8 Кб
ID:	143809  
VAV вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 11:13
#10
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Кстати, там ещё в кнопке Документация порыться можно и найти таблички с результатми по всем проверкам.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Да, предложенные morion Результаты расчёта по сечениям появились только в 2014 версии.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2013 подбирает стойку не по предельной гибкости?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал Джелф Лира / Лира-САПР 7 12.02.2015 11:36
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) gdetovkrymu@bk.ru Лира / Лира-САПР 3 26.01.2015 09:38