Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?

Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2015, 16:20 #1
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги!
Имеются результаты расчёта монолитного днища резервуара для воды. В углах стен наблюдаются большие скачки продольной арматуры, доходящие до D32 с шагом 200 мм. Что можно с этим сделать? Можно ли этими скачками пренебречь? Файл с расчётом прилагается.

Вложения
Тип файла: doc Армирование пожрезервуара.doc (1.75 Мб, 63 просмотров)

Просмотров: 1664
 
Непрочитано 14.02.2015, 16:45
2 | #2
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Что можно с этим сделать? Можно ли этими скачками пренебречь? Файл с расчётом прилагается.
В общем случае ответ такой:
Совсем пренебречь нельзя, так как армирование соответствует определенным усилиям и отбрасывая армирование мы нарушаем условия равновесия. Но можно осреднять на некоторой ширине элемента. На какой ширине зависит от того, с какими пластическими деформациями арматуры мы ("простите - не мы, а Вы" (с)) готовы мириться, но понятно что не менее шага арматуры и точно этот параметр зависит от толщины элемента. Я считаю вполне безопасным осреднение на 5 толщин плиты.
Осреднять здесь в математическом смысле означает отношение площади эпюры армирования на некотором участке к длине данного участка.
Причем по правильному надо бы осреднять не армирование, а усилия, так как армирование непропорционально усилиям. Но, в запас несущей способности, можно осреднять и армирование.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19