| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры?
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 1664
|
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Совсем пренебречь нельзя, так как армирование соответствует определенным усилиям и отбрасывая армирование мы нарушаем условия равновесия. Но можно осреднять на некоторой ширине элемента. На какой ширине зависит от того, с какими пластическими деформациями арматуры мы ("простите - не мы, а Вы" (с)) готовы мириться, но понятно что не менее шага арматуры и точно этот параметр зависит от толщины элемента. Я считаю вполне безопасным осреднение на 5 толщин плиты. Осреднять здесь в математическом смысле означает отношение площади эпюры армирования на некотором участке к длине данного участка. Причем по правильному надо бы осреднять не армирование, а усилия, так как армирование непропорционально усилиям. Но, в запас несущей способности, можно осреднять и армирование. |
|||
![]() |
![]() |
|