Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

п. 2.40 "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее lан"

Ребята, здравствуйте! Прошу помощи у вас растолковать эту фразу .

Мы на работе, чтобы обеспечить длину lан ставим по всему контуру плит П-образные стержни. Ставил всегда и не задумывался для чего это нужно. главный говорит выполняем требования п. 2.40 . Не совсем могу понять нужны ли по всему контуру эти П-образные стержни? Там где плита опирается свободно на кладку, или висит консольно, я немного представляю, и кажется понимаю, что нужны... А вот в местах пересечению с монолитной стеной, где есть выпуски со стены в плиту, зачем там ставить? И какие решения обеспечивающие этот пункт еще имеются? Спасибо заранее )
Просмотров: 2004
 
Непрочитано 27.03.2015, 21:33
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


при свободном опирании на кладку или на конце консольного участка плиты арматура используется с полным расчетным сопротивлением? нужна ее анкеровка? П-шки там ставятся по другим соображениям, на форуме были темы с долгими спорами, а нужны ли они вообще...
при жестком сопряжении с монолитной стеной выполняете п.2.40 для верхней арматуры плиты, анкеруя ее в стену при помощи Г-образных стержней. п-образные здесь не нужны
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2015, 21:49
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


получается , что только при рамном сопряжении нужно выполнять этот пункт? А по каким соображениям нужно их ставить в местах свободного опирания? Можете ссылочку на темы про П-шки

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при жестком сопряжении с монолитной стеной выполняете п.2.40 для верхней арматуры плиты, анкеруя ее в стену при помощи Г-образных стержней. п-образные здесь не нужны
Ну вот везде такие узлы в литературе. А для чего тогда пишут, что и сжатая должа быть заведена ?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2015, 23:03
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Можете ссылочку на темы про П-шки
вот хорошая ссылочка. По рамным узлам тем еще больше, воспользуйтесь поиском
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А для чего тогда пишут, что и сжатая должа быть заведена ?
сжатая - аналогично, если используется с полным расчетным сопротивлением. В колоннах, например. В плитах - нет
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 19:29
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот хорошая ссылочка. По рамным узлам тем еще больше, воспользуйтесь поиском
Почитал тему, очень полезная, про П-ки расписали очень хорошо.

Вот самое главное назначение П-к из СП по бетону

10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Спасибо ребятам из темы про П-шки.
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с п. 2.40. Руководства по конструированию жб конструкций.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41