при свободном опирании на кладку или на конце консольного участка плиты арматура используется с полным расчетным сопротивлением? нужна ее анкеровка? П-шки там ставятся по другим соображениям, на форуме были темы с долгими спорами, а нужны ли они вообще...
при жестком сопряжении с монолитной стеной выполняете п.2.40 для верхней арматуры плиты, анкеруя ее в стену при помощи Г-образных стержней. п-образные здесь не нужны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
получается , что только при рамном сопряжении нужно выполнять этот пункт? А по каким соображениям нужно их ставить в местах свободного опирания? Можете ссылочку на темы про П-шки
Ну вот везде такие узлы в литературе. А для чего тогда пишут, что и сжатая должа быть заведена ? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
вот хорошая ссылочка. По рамным узлам тем еще больше, воспользуйтесь поиском
сжатая - аналогично, если используется с полным расчетным сопротивлением. В колоннах, например. В плитах - нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Вот самое главное назначение П-к из СП по бетону 10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Спасибо ребятам из темы про П-шки. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |