Над пролетом 18 м необходимо устроить монолитное покрытие, на что его можно опереть?
Анжелика Беглая
 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 6

Здравствуйте. вопрос вот в чем: школа, монолитный каркас, спортзал 18х30м, нужно перекрыть пролет и уложиться в 1700 мм и получить плоскую кровлю, т.к. покрытие тоже будет монолит. Чем это можно сделать? возможны ли балки 18 м не двухэтажные? Помогите пожалуйста
Просмотров: 4273
 
Непрочитано 19.04.2015, 11:22
#2
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


ферма металлическая
Val-Nik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 11:33
#3
Анжелика Беглая


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 6



А каких размеров? Сталкивалась только с 3150 мм, а нужно меньше.
Анжелика Беглая вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 12:06
#4
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


Монолитное перекрытие по двутавровых балках. Можно уложиться в 1,5 метра по высоте.
Виктор 1987 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 12:14
#5
Анжелика Беглая


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 6



А размеры сечения можете сказать?
Анжелика Беглая вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 12:38
#6
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


Нужно посчитать нагрузки: Сварная двутавровая балка пролетом 17м будет 0,8-1м, плюс монолитное перекрытие 0,2-0,3м, плюс кровельный пирог 0,1м. Ищите инженера для расчета сечения
Виктор 1987 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 12:50
#7
Анжелика Беглая


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 6



Это дипломные проект, самой все считать. Но все равно спасибо. А ж/б балку возможно на такой пролет Не двухскатную и Не решетчатую?
Анжелика Беглая вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 12:53
2 | #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
ферма металлическая
Оптимальное решение. Высота фермы от 1/12 до 1/10 от пролёта.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2015, 12:54
1 | #9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Анжелика Беглая, вы же АР делаете ?
У КМ есть предварительные правила назначения высот ферм и балок, чтобы попасть в оптимально дешёвый диапазон (балка была бы легче).
Соотношение пролета и высоты стальной балки 1/12-1/25.
Соотношение пролета и высоты стальных ферм до 1/7.
Можно назначать любые разумные высоты, но тогда балки и фермы будут тяжелее, чем в оптимальном диапазоне. Чем больше высоте, тем прочнее балка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 12:57
2 | #10
Виктор 1987


 
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176


Железобетонная балка 18 м для плоских покрытий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image55.gif
Просмотров: 184
Размер:	8.9 Кб
ID:	148002  
Виктор 1987 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2015, 13:17
#11
Анжелика Беглая


 
Регистрация: 19.04.2015
Сообщений: 6



А это какая серия?
Анжелика Беглая вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 13:33
1 | #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Анжелика Беглая, так ли уж велик подвиг студента-архитектора, если он возьмётся и спроектирует балку для покрытия ?
Это 4-5 формул для стальной балки вручную или 1 автоматизированный расчёт фермы в SCAD (5-10 минут). Ж.б. балку также очень просто посчитать.
Да и типовых серий на эти балки и фермы очень много.
И так ли уж нужен Родине архитектор, который не шарит в сопромате ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.04.2015 в 13:44.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2015, 14:10
1 | #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И так ли уж нужен Родине архитектор, который не шарит в сопромате ?
Да ладно Вам, архитекторы почти все не шарят в сопромате (я в их числе ), у них другие задачи.
Offtop: Немного шарил в институте, но потом тщательно забыл за ненадобностью
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 28.04.2015, 13:47
#14
Timmy_timmy

Инженер-проектировщик, монтаж
 
Регистрация: 27.04.2015
Украина
Сообщений: 2


Считаю, что у архитектора должен возникнуть был вопрос сразу по сечениям или формулам, а не по поводу того, на что можно опереть
Timmy_timmy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Над пролетом 18 м необходимо устроить монолитное покрытие, на что его можно опереть?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? sanchezzz321 Железобетонные конструкции 4 05.04.2014 22:40