Непрочитано 27.04.2015, 11:36 #1
Разница в результатах между Кристаллом и SCAD
Scar1et_Rain
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73

Всем Доброго дня!
При расчете усиления в SCAD коэффициент использования балки получился 1.44 (устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии) при этом по прочности 1,21.
При расчете в Кристалле получилось 0,859 (устойчивость в плоскости действия момента My) при этом прочность 0,81.
Файл отчета из кристалла и скадовский прилагаю. Проверялась балка усиления ригеля нестандартного сечения из 4-ех 12-ых швеллеров, усилия для кристалла были импортированы из скада.
Помогите найти ошибку.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Кажется я понял в чем все дело, в закреплении балки в пространстве. Возникает еще пара вопросов: можно ли (при условии того что на балку сверху оперт ж/б ригель через пластинки) в расчетную схему добавить закрепление концов этой балки от смещения по оси X? И можно ли показав расчет в Кристалле с уверенностью сказать что балка выдержит, если в скаде она будет немного не проходить?

Вложения
Тип файла: rar усиление.rar (34.5 Кб, 7 просмотров)

Просмотров: 1344
 
Непрочитано 27.04.2015, 16:41
1 | #2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
устойчивость в плоскости действия момента Mz при внецентренном сжатии
Цитата:
Сообщение от Scar1et_Rain Посмотреть сообщение
(устойчивость в плоскости действия момента My
Вы сами ответили. Кристалл не проверяет балки из плоскости
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 16:56
#3
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Можно ли, при условии того что на балку сверху опирается усиливаемый ригель, учитывать только расчет из Кристалла?

----- добавлено через ~22 ч. -----
При назначении жесткости созданного в конструкторе сечений (4шв) в скаде в этом элементе исчезает момент My и появляется Mz (эпюры усилий). Проверку сечения металлопроката балка проходит, но правильно ли скад считает?
Scar1et_Rain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 14:47
#4
Scar1et_Rain


 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 73


Файл
Вложения
Тип файла: spr усиление.SPR (11.3 Кб, 14 просмотров)
Scar1et_Rain вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Разница в результатах между Кристаллом и SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Robot & Scad. Разница в расчетах. Westroy Robot 54 13.08.2015 08:35
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С vlasctelin Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:45
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16