Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м.
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м.

Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.04.2015, 23:35 #1
Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м.
Яковлев Вадим
 
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 18

Металлический каркас фермы опираются жестко на колонны
высота 15 м
Пролет фермы 12 м
Нужно ставить связи по нижнему поясу ферм или достаточно распорок?
СНИП II-23-81* п.13.16 говорит "Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м необходимо укреплять гор-ми связями.
Просмотров: 2070
 
Непрочитано 30.04.2015, 23:48
#2
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Яковлев Вадим Посмотреть сообщение
СНИП II-23-81* п.13.16 говорит "Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м необходимо укреплять гор-ми связями.
СНиП говорит совсем другое. Насчет раскрепления нижних поясов ферм, жестко опертых на колонны, смотрите актуализированный СНиП.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 02:20
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


если нижний пояс у опор сжат, то раскрепляй, нет то нет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2015, 11:48
#4
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если нижний пояс у опор сжат, то раскрепляй, нет то нет
???
Лучше, все же, посмотреть что рекомендует актуализированный СНиП.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли горизонтальные связи по фермам пролетом 12 м.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Как расставить горизонтальные связи в схеме? Smaticus SCAD 8 26.07.2013 23:36
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52
Горизонтальные поперечные связи по нижним поясам стальных ферм Жека СКДМ Металлические конструкции 3 28.10.2010 14:56