| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Являются ли жесткими данные узлы?
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 2474
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
а почитать литературу и понять смысл конструирования данных узлов?
http://dwg.ru/dnl/2852 http://dwg.ru/dnl/11734 если сможете балке обеспечить проектное положение, то заменяйте, ничего не изменится |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Это монтажные болты. Менять их не зачем.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239
|
Добрый день уже не в первый раз встречаю узел в таком исполнение, но ладно с сточки зрения расчета тут вроде все логично, но вот с точки зрения монтажа мне кажется просто дикий ужас балку под углом засунуть между двух пластин, ладно если это навес какой то а если этажерка этажей 10 и это последний этаж.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
AntonV, верхняя накладка на монтаже приваривается
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1012 см. пример Offtop: но я за болты |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239
|
В примере у верней накладки есть потолочные швы, тоже не очень, но там хотя бы накладка сплошная и не варится в стык к колоне (хотя это на любителя).
Просто когда видишь как все это делается на стройки а не в заводских условиях дурно становится, да я согласен что отсутствие нормальных сварщиков не является проблемой проектировщиков но в последнее время понял что чем проще все монтируется тем крепче потом спиться. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Являются ли обязательными для исполнения Заказчиком Выводы и Указания фирмы по ТехОбследованию ? | viking1963 | Обследование зданий и сооружений | 12 | 13.10.2014 13:12 |
Данные узлы шарнирные или жесткие? | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 21.01.2010 13:52 |