| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопрос о толщине температурного (деформационного) шва
учусь проектировать
Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 5044
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Шов только температурный или совмещен с осадочным швом (с разрезкой фундамента)?
Я к тому, что насколько ещё возможно влияние крена здания на расстояние между секциями в чистоте. Цитата:
Кроме этого учтем, что ветер в продольном направлении (вдоль длины 30 м) будет распределяться между одной секцией (положительно ветровое давление) и другой (отрицательно ветровое давление) при одинаковой высоте секций. Это если секции расчитывались по отдельности на ветровые воздействия. По поводу предельного перемещения 1/500 от высоты здания. Я сравниваю горизонтальное пермещение верхушки с 1/1000 от высоты, чтобы не заморачиваться с расчетом по деформированной схеме. Например из книги Горачека по панельным зданиям Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
учусь проектировать Регистрация: 23.12.2013
Сообщений: 25
|
Armin, Спасибо за содержательный ответ!
Скажите, если мы считаем по недеформированной схеме, то и учитывать понижение начального модуля упругости не имеет смысла (п. 6.2.7 СП 52-103-2007)? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Бахил, сам дом длиной около 90м, решили для удобства разделить дом по конструктиву на три одинаковые секции. Вопрос такой возник, потому что первый раз сталкиваюсь на практике с температурными швами, а подсказать некому, вот и обратился на форум. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Снижение начального модуля деформаций по указанным пунктам - это "как-бы учет" физической нелинейности (типа в первом приближении). Расчет по деформированной схеме, в моём понимании, это учет геометрической нелинейности. Про расчет по деформированной схеме (теория) можешь глянуть тут или ещё поиском по интернет пройтись.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Venice, всё зависит от того как выполнен шов. Если имеются парные стены, то меньше 150 мм не получится из условий монтажа.
Таких домов построено навалом. Посмотри в готовом доме. Швы обычно закрыты оцинковкой. Там и до полуметра доходит. Если разрезаются только перекрытия, то и 40 будет много.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
2/ Какие сроки строительства предполагаются. 3/ Какой ветровой район строительства. 4/ Конфигурация здания с наветренной и подветренной стороны. 5/ Расчетом по деформированной схеме здания. 6/ Offtop: расширение при пожаре, редко Offtop: Будете считать невесомые секции, получите всегда хрень Для второго ветрового района и достаточно одинаковых блок-секций - 40 мм, Offtop: до хрена уже таких |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |