Несоосность в стыках блоков металлического ПС
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2015, 10:43 #1
Несоосность в стыках блоков металлического ПС
SemenK
 
Москва
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 93

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли расположение сварного шва нижнего пояса не соосно со стыком (для наглядности вложил файлы)? Поперечное сечение каробчатое, с наклонными стенками. Очень нужно)))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 153
Размер:	96.2 Кб
ID:	154519  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 132
Размер:	138.0 Кб
ID:	154520  

Просмотров: 4959
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:51
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


не понял
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 10:54
#3
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Что именно?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:56
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


что за узел
стык фрикционно-сварной?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:03
#5
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


А вложенные файлы смотрели? там все видно! все верно, фрикционно-сварной.
Стык двух блоков.
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:10
#6
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:12
#7
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Такая ситуация,из-за строит.подъема, зазор по нижнему поясу получается 19мм, а допускается (по СТО 6-11мм).
Я хочу сделать припуск по нижнему поясу, и из-за этого сместится ось сварного шва относительно оси стыка. Я и спрашиваю, возможно такое? И если возможно, каковы допуски?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
не пойму откуда вы взяли жесткость?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 91
Размер:	34.8 Кб
ID:	154527  
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:29
#8
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
А с каких пор разрешены комбинированные соединения с различной жесткостью?
А с каких пор они в друг стали запрещенными?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 11:32
#9
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А с каких пор они в друг стали запрещенными?
Поддерживаю этот вопрос!!!
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 13:41
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


а что мешает сделать или сварное или фрикционное соед.?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:09
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Все нормально, классический стык главных балок. Не соосность смешная, ни на что не влияющая. Главное что б сварочный агрегат влез в выкружки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:12
#12
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Такая ситуация,из-за строит.подъема, зазор по нижнему поясу получается 19мм, а допускается (по СТО 6-11мм).
Я хочу сделать припуск по нижнему поясу, и из-за этого сместится ось сварного шва относительно оси стыка. Я и спрашиваю, возможно такое? И если возможно, каковы допуски?
Да, такое возможно. В таком случае (раскрытие от строительного подъема) или назначается припуск, или в одном из блоков удлиняется нижний пояс.
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:29
#13
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Все нормально, классический стык главных балок. Не соосность смешная, ни на что не влияющая. Главное что б сварочный агрегат влез в выкружки.
А это оговаривается в какой-нибудь литературе? где можно посмотреть допуски??
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 14:31
#14
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а что мешает сделать или сварное или фрикционное соед.?
Ну, например, болтовой стык на нижнем поясе усложняет продольную надвижку, а цельносварной стык более трудоемок и сложен в плане борьбы со сварочными деформациями и последующим соблюдением строительного подъема.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
А это оговаривается в какой-нибудь литературе? где можно посмотреть допуски??
Нигде это не оговаривается. А простите, зачем вам эта "соосоность"? На что она влияет?
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 14:49
#15
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Она может повлиять на проход сварочного агрегата. Просто хотелось конкретности, видимо ее нет.)
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:00
#16
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Она может повлиять на проход сварочного агрегата. Просто хотелось конкретности, видимо ее нет.)
Очень часто участки нижнего пояса около стенки заваривают ручником, так что проход сварочного трактора не проблема. Вы СТО-005-2007 смотрели?
R_Wild вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:03
#17
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


SemenK -
Не имеет никакого значения. Если сильно смещено - расширить выкружку со стороны смещения.
Такое попадалось постоянно - из-за строительного подъема и припуска на монтаж. И была пару раз усадка пояса, делали контрольные сборки и подгоняли стык.(с небольшим смещением - 5-25мм.) проектировщики это согласовали без вопросов.
Единственное - расстояние от стыка до конца шва с полным проваром в выкружке.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 15:07
#18
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
Очень часто участки нижнего пояса около стенки заваривают ручником, так что проход сварочного трактора не проблема. Вы СТО-005-2007 смотрели?
Конечно смотрел,только этого не видел...
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:50
#19
R_Wild


 
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Конечно смотрел,только этого не видел...
А п.9.5 ?
R_Wild вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2015, 16:12
#20
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от R_Wild Посмотреть сообщение
А п.9.5 ?
Спасибо)

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
SemenK -
Не имеет никакого значения. Если сильно смещено - расширить выкружку со стороны смещения.
Такое попадалось постоянно - из-за строительного подъема и припуска на монтаж. И была пару раз усадка пояса, делали контрольные сборки и подгоняли стык.(с небольшим смещением - 5-25мм.) проектировщики это согласовали без вопросов.
Единственное - расстояние от стыка до конца шва с полным проваром в выкружке.
Можете подсказать? Строители сильно будут недовольны если делать припуски по нижнему поясу с обоих сторон блока?

Последний раз редактировалось SemenK, 06.08.2015 в 16:18.
SemenK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несоосность в стыках блоков металлического ПС

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Устойчивость металлического каркаса без связевых блоков Egor KMS Металлические конструкции 9 01.07.2011 12:57
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46