Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров

Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2016, 09:17 #1
Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров
rymko2013
 
инженер-конструктор
 
Гродно
Регистрация: 12.11.2013
Сообщений: 227

Здравствуйте. Я выполняю сравнительный анализ расчета ЖБ резервуаров по нормам различных стран (СНБ, Еврокод, СП). Подскажите, какие основные нормативные документы, пособия РФ следует использовать следует использовать при расчете монолитных ЖБ резервуаров.

Последний раз редактировалось rymko2013, 20.01.2016 в 09:45.
Просмотров: 2398
 
Непрочитано 20.01.2016, 09:31
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Свод правил СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*635/8)
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 09:48
#3
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


+ СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". Это понятно. Возможно есть какие-то рекомендации, пособия по проектированию, в которых отражены дополнительные требования (трещиностойкость, расчетные ситуации). Где можно найти примеры пояснительных записок.
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 09:55
#4
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
РФ следует использовать следует использовать при расчете монолитных ЖБ резервуаров.
Резервуаров чего?
Водопроводные?, канализационные?нефтепродуктов? и т.д. - см.соответствующие нормы.
СП 63......- вторичное
shifr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 09:58
#5
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Резервуаров чего?
Водопроводные?, канализационные?нефтепродуктов? и т.д. - см.соответствующие нормы.
СП 63......- вторичное
Резервуары для хранения воды.
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2016, 11:01
#6
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" - первичный документ. Там основные требования, в т.ч. и к расчету.
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" - общие требования к сооружениям, но требования к резервуарам только для нефти и нефтепродуктов; определение нагрузок от грунта и транспортных средств.
Стоит учитывать, что для заглубленного монолитного резервуара реализуется не активное давление грунта (методика дана в данном СП), а давление покоя. Методику расчета давления покоя см. в приложениях
СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" (может есть актуализированный)

Полезно будет посмотреть типовые проекты на резервуары (в части общих данных). В dnl есть несколько книг по жб резервуарам.
Smarts23 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 11:43
#7
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" - первичный документ. Там основные требования, в т.ч. и к расчету.
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" - общие требования к сооружениям, но требования к резервуарам только для нефти и нефтепродуктов; определение нагрузок от грунта и транспортных средств.
Стоит учитывать, что для заглубленного монолитного резервуара реализуется не активное давление грунта (методика дана в данном СП), а давление покоя. Методику расчета давления покоя см. в приложениях
СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" (может есть актуализированный)

Полезно будет посмотреть типовые проекты на резервуары (в части общих данных). В dnl есть несколько книг по жб резервуарам.
Большое спасибо
rymko2013 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2016, 18:50
#8
Xaron


 
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 10


Может кто в курсе какой коэф надежности для нагрузки принимать при боковом давлении грунтов и давлении воды по Еврокоду....брать как одну постоянную с коэф 1,35 и одну временную с коэф 1,5? не многовато ли будет?в старом снипе для грунтов коэф 1.1 а для воды 1.0
Xaron вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2016, 09:54
#9
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Цитата:
Сообщение от Xaron Посмотреть сообщение
Может кто в курсе какой коэф надежности для нагрузки принимать при боковом давлении грунтов и давлении воды по Еврокоду....брать как одну постоянную с коэф 1,35 и одну временную с коэф 1,5? не многовато ли будет?в старом снипе для грунтов коэф 1.1 а для воды 1.0
Так EN 1990 с национальными приложениями, если возникают вопросы - перечитать 2 раза
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2016, 10:05
#10
rymko2013

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2013
Гродно
Сообщений: 227
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Так EN 1990 с национальными приложениями, если возникают вопросы - перечитать 2 раза
Дополнительно смотрите EN 1991-4 "Воздействия на конструкции. Бункеры и резервуары". В нём приведены расчетные ситуации, дополнительные требования по сочетаниям нагрузок. Могу сбросить по почте белорусский актуализированный документ.
rymko2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 frostyfrost SCAD 17 22.09.2016 13:37
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 chaiv Железобетонные конструкции 1 21.05.2013 15:00