| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ребристое выполненное перекрытие не проходит...
Проетирование
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 5154
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?
----- добавлено через 34 сек. ----- Может стоит обратиться к авторам проекта с вопросами? они больше знают, что там было посчитано и на какие нагрузки |
|||
![]() |
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Цитата:
Нагрузку чуть снизил но всеравно. Конструкция пола 150 1,3 195 Плита перекрытия t=100мм 250 1,1 275 Засыпка керемзитом 90 1,3 117 "Распред нагр по табл 8.3 №5 СП 20.13330.2011" 500 1,2 600 Итого 0,99 т/м 1,20 1,19 т/м Последний раз редактировалось борзоййй, 01.08.2016 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Толком ничего не понял, но:
1 Не понятно почему нижней арматуры в балках больше, чем верхней? 2 Можно МКЭ посчитать, где-то может получится сэкономить. По сути процентов 30 опорного момента можно увести в пролёт Нахлеста стержней арматуры что-ли нет? Максимальный положительный момент должен быть в крайнем пролете. Может |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Вот только вопрос по трещинам и прогибам останется.
борзоййй, попробуйте рассчитать сечения соотвественно, пролетное - Мпр +33%Оп, опорное - Моп -33%Моп, как выше написал non-live. Если пройдет по 1 ПС - это хорошо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929
|
Цитата:
Заявлено 900 кг на стеллаж, площадь одного стеллажа 0,65 кв. м. |
|||
![]() |
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Мысли излагаю я не важно)
Перекрытие существующее, строители строят так как считают нужным. Я понимаю, я считаю в арбате(скадом плохо владею, попробовал моменты похожи получились) Считаю как по неразрезной схеме. Повторюсь пролеты балки 6-3-6. Эпюра момента во вложении. Получается 3метравая балка с положительным моментом. Но строители на этом среднем участке уменьшили сечении балки и завели 2 арматуры D 16 верхней(в 6м участках по 4 арматуры). Опора(главная балка 600мм шириной высотой 350мм). Имеет могу ли я посчитать этот трех метровый участок как жестко заделанный в главную балку? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: сразу не понял, что 1,4 т/м2 - суммарная нагрузка, подумал, что это только временная.
Если строители делают не по проекту, у Вас какая задача? Спортивный интерес? лишь бы в проекте мысли изложены были хорошо ![]() Если крайний пролет второстепенной балки 5,7 м, почему считаете трехпролетную балку 6-3-6? Эпюра моментов подозрительная. В крайних пролетах момент должен получаться больше опорного, в этом строители правы, что поставили нижнюю арматуру больше опорной. Вообще лучше считать общую схему балок с плитой, а не отдельными элементами. В трехметровый участок следовало бы поставить побольше верхней арматуры, несмотря на это, думаю, с ним проблем не должно возникнуть, часть усилий заберет на себя плита. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
прое тирование
бррр.., явный пример "передового" "нанотехнологичного" подхода к строительству - проектант владеет арбатом (читай калькулятором), подрядчик лепит как может. борзоййй Вы находитесь в районе точки не возврата, за ней во всем виноваты Вы. Зачем пересчитывать и усилять это? Вам за это заплатили? |
|||
![]() |
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Цитата:
В любом случае не хотелось чтобы что то рухноло, хотя в проекте будет проходить Цитата:
Цитата:
следовало бы поставить... Но 2 арматуры 16 при такой схеме при таких моментах никак не проходят |
|||
![]() |
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Цитата:
Я начинающий проектировщи Я ни в чем не виноват. Я такого не проектировал. Усилять тоже не планировал. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Извините, но Я - помогать не стану.
Пусть это будет уроком для борзойййва, да и не только для него, но и для всех тех, кто не имея ни опыта, ни знаний , берётся делать всё подряд. Как можно проектировать монолит с шарнирными узлами???, как можно проектировать не зная СКАДа или ЛИРЫ или др. пр-му??? Им напишут (сразу после института) в трудовую книжку - "он ведущий инженер" - и они в это поверят ... и вперёд ... (в бухгалтерию за зарплатой) - куда там съездить на стройку увидеть (может в первый раз) строителей, посмотреть, как они "умеют" строить ... зачем(???) А потом - "Я ни в чём не виноват" (хотя сам же пишет, что он - автор) и "помоготе" plizzz. И такие сейчас - сплошь и рядом... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Некоторые верхнюю арматуру опору над промежуточными опорами снижают на 30%, предполагая, что в результате образования трещин момент уйдет в пролет. Тема спорная, как все это корректно обсчитать, но при безвыходной ситуации можно попробовать. Если же надопорной арматуры меньше чем 70% от требуемой из упругого расчета - то думаю конструкцию следует считать ненадежной и задуматься об усилении. Шарниры в этих местах при определенном уровне нагрузки образуются, за счет образования трещины, но трещина эта неконтролируемая и может привести к обрушению.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты? | борзоййй | Железобетонные конструкции | 23 | 16.02.2016 10:02 |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Ребристое перекрытие в SCAD | NameleSS | SCAD | 1 | 28.04.2012 17:26 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |