Ребристое выполненное перекрытие не проходит...
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристое выполненное перекрытие не проходит...

Ребристое выполненное перекрытие не проходит...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2016, 13:31 #1
Ребристое выполненное перекрытие не проходит...
борзоййй
 
Проетирование
 
Тамбов
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 121

Существующее перекрытие ребристое, пролеты второстепенной балки 6-3-6м. Средние опоры( главная балка) широнй 600мм. по краям шарнир. Второстепеную балку считаю как неразрезную. Получается что в в среднем пролете положительный момент по все длине балки. Не хватает верхнего армирования в среднем 3м пролете. Так как в нем уменьшили в два раза армирование и сечение балки.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перекрытие.jpg
Просмотров: 266
Размер:	183.9 Кб
ID:	174140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлы.jpg
Просмотров: 244
Размер:	137.8 Кб
ID:	174141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 173
Размер:	114.2 Кб
ID:	174142  


Последний раз редактировалось борзоййй, 05.08.2016 в 16:17.
Просмотров: 5154
 
Непрочитано 01.08.2016, 14:36
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


1,4 т/м2 - не много? проходов между стеллажами нет что ли?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 14:43
#3
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1,4 т/м2 - не много? проходов между стеллажами нет что ли?
Брал по СП там про проходы ничего не сказанно, а сказано не менее 500 коэф надежности 1.2 уже 600
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 15:42
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
сказано не менее 500 коэф надежности 1.2 уже 600
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?

----- добавлено через 34 сек. -----
Может стоит обратиться к авторам проекта с вопросами? они больше знают, что там было посчитано и на какие нагрузки
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 16:02
#5
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?

----- добавлено через 34 сек. -----
Может стоит обратиться к авторам проекта с вопросами? они больше знают, что там было посчитано и на какие нагрузки
Автор проекта я.... Но то что запроектировано и построено совсем разные вещи...
Нагрузку чуть снизил но всеравно.
Конструкция пола 150 1,3 195
Плита перекрытия t=100мм 250 1,1 275
Засыпка керемзитом 90 1,3 117
"Распред нагр по табл 8.3 №5
СП 20.13330.2011" 500 1,2 600
Итого 0,99 т/м 1,20 1,19 т/м

Последний раз редактировалось борзоййй, 01.08.2016 в 16:08.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 16:33
1 | #6
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Толком ничего не понял, но:

1 Не понятно почему нижней арматуры в балках больше, чем верхней?
2 Можно МКЭ посчитать, где-то может получится сэкономить.

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Верхнее армирование не проходит
По сути процентов 30 опорного момента можно увести в пролёт

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Строители армировали как шарнирное
Нахлеста стержней арматуры что-ли нет?

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
чтобы уменьшить положительный момент в среднем 3м пролете
Максимальный положительный момент должен быть в крайнем пролете.

Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Может ли монолит работать как шарнир?
Может
non-live вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 17:13
#7
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
По сути процентов 30 опорного момента можно увести в пролёт
Вот только вопрос по трещинам и прогибам останется.
борзоййй, попробуйте рассчитать сечения соотвественно, пролетное - Мпр +33%Оп, опорное - Моп -33%Моп, как выше написал non-live.
Если пройдет по 1 ПС - это хорошо.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 17:34
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
600 кг и 1400 кг - существенная разница. Как насчитали так много книг?
Есть такие вот стеллажи: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...LVAjcQ_AUIBigB
Заявлено 900 кг на стеллаж, площадь одного стеллажа 0,65 кв. м.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 17:34
#9
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Мысли излагаю я не важно)

Перекрытие существующее, строители строят так как считают нужным.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Максимальный положительный момент должен быть в крайнем пролете.
Я понимаю, я считаю в арбате(скадом плохо владею, попробовал моменты похожи получились) Считаю как по неразрезной схеме. Повторюсь пролеты балки 6-3-6. Эпюра момента во вложении. Получается 3метравая балка с положительным моментом. Но строители на этом среднем участке уменьшили сечении балки и завели 2 арматуры D 16 верхней(в 6м участках по 4 арматуры). Опора(главная балка 600мм шириной высотой 350мм). Имеет могу ли я посчитать этот трех метровый участок как жестко заделанный в главную балку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 60
Размер:	6.6 Кб
ID:	174155  
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 21:07
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Нагрузку чуть снизил но всеравно.
Offtop: сразу не понял, что 1,4 т/м2 - суммарная нагрузка, подумал, что это только временная.
Если строители делают не по проекту, у Вас какая задача? Спортивный интерес?
Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Мысли излагаю я не важно)
лишь бы в проекте мысли изложены были хорошо

Если крайний пролет второстепенной балки 5,7 м, почему считаете трехпролетную балку 6-3-6? Эпюра моментов подозрительная. В крайних пролетах момент должен получаться больше опорного, в этом строители правы, что поставили нижнюю арматуру больше опорной.
Вообще лучше считать общую схему балок с плитой, а не отдельными элементами.
В трехметровый участок следовало бы поставить побольше верхней арматуры, несмотря на это, думаю, с ним проблем не должно возникнуть, часть усилий заберет на себя плита.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 23:16
1 | #11
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Посчитайте тавровую многопролетную балку в арбате с учетом армирования плиты, нажмите галочку "учитывать перераспределение усилий" до кучи.
Такие балки нерациональные, что уж лучше без балок, как по мне.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 06:02
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


прое тирование

бррр.., явный пример "передового" "нанотехнологичного" подхода к строительству - проектант владеет арбатом (читай калькулятором), подрядчик лепит как может.

борзоййй Вы находитесь в районе точки не возврата, за ней во всем виноваты Вы.
Зачем пересчитывать и усилять это? Вам за это заплатили?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 08:13
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Повторюсь пролеты балки 6-3-6. Эпюра момента во вложении.
Лучше выполнить п.3.101 Руководства по конструированию 1978 г.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 10:46
#14
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если строители делают не по проекту, у Вас какая задача? Спортивный интерес?
Моя задача пройти экспертизу, и чтобы было похоже на то что построили (чтобы не было проблем сводом в эксплуатацию)...
В любом случае не хотелось чтобы что то рухноло, хотя в проекте будет проходить
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если крайний пролет второстепенной балки 5,7 м, почему считаете трехпролетную балку 6-3-6?
Я округлил, для форума). Думаю это не на столько принципиально... Эта эпюра для считалась по граням балок расчетные пролеты 5,2-2,5-5,2
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В трехметровый участок следовало бы поставить побольше верхней арматуры, несмотря на это, думаю, с ним проблем не должно возникнуть, часть усилий заберет на себя плита.
Я плохо владею скадом. В Арбате считал как тавровую балку.
следовало бы поставить... Но 2 арматуры 16 при такой схеме при таких моментах никак не проходят
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 10:51
1 | #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Но 2 арматуры 16 при такой схеме при таких моментах никак не проходят
проходят, если считать отдельно балку пролетом 3 метра как защемленную на опорах (в главных балках)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 11:01
#16
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
бррр.., явный пример "передового" "нанотехнологичного" подхода к строительству - проектант владеет арбатом (читай калькулятором), подрядчик лепит как может.
Извините, что не оправдал ваших надежд. Вы сразу после вуза в уме все считали. Я не такой гений. Так что пользуюсь арбатом.
Я начинающий проектировщи


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
борзоййй Вы находитесь в районе точки не возврата, за ней во всем виноваты Вы.
Зачем пересчитывать и усилять это? Вам за это заплатили?
Я ни в чем не виноват. Я такого не проектировал. Усилять тоже не планировал.
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 17:55
#17
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Извините, но Я - помогать не стану.

Пусть это будет уроком для борзойййва, да и не только для него, но и для всех тех, кто не имея ни опыта, ни знаний , берётся делать всё подряд. Как можно проектировать монолит с шарнирными узлами???, как можно проектировать не зная СКАДа или ЛИРЫ или др. пр-му???
Им напишут (сразу после института) в трудовую книжку - "он ведущий инженер" - и они в это поверят ... и вперёд ... (в бухгалтерию за зарплатой) - куда там съездить на стройку увидеть (может в первый раз) строителей, посмотреть, как они "умеют" строить ... зачем(???)

А потом - "Я ни в чём не виноват" (хотя сам же пишет, что он - автор) и "помоготе" plizzz.
И такие сейчас - сплошь и рядом...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 18:22
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Некоторые верхнюю арматуру опору над промежуточными опорами снижают на 30%, предполагая, что в результате образования трещин момент уйдет в пролет. Тема спорная, как все это корректно обсчитать, но при безвыходной ситуации можно попробовать. Если же надопорной арматуры меньше чем 70% от требуемой из упругого расчета - то думаю конструкцию следует считать ненадежной и задуматься об усилении. Шарниры в этих местах при определенном уровне нагрузки образуются, за счет образования трещины, но трещина эта неконтролируемая и может привести к обрушению.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 19:07
#19
Студент_2015


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41


Не сложная задача если немного знать скад-лиру. Для вашей задачи сателлит "Монолит" подойдет от скада. Сам не пробовал, но описание один в один
Студент_2015 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 20:45
#20
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Offtop: Очень надеюсь на компетентность экспертизы в плане ответственности (чтобы посмотрели и проверили)
non-live вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристое выполненное перекрытие не проходит...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты? борзоййй Железобетонные конструкции 23 16.02.2016 10:02