Требования к укладке плит перекрытия ПБ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к укладке плит перекрытия ПБ?

Требования к укладке плит перекрытия ПБ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2016, 17:30 #1
Требования к укладке плит перекрытия ПБ?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли регламентируемый зазор между плитами ПБ при укладке перекрытия? (например 2 плиты укладываются друг к другу, между этими плитами по длинной стороне плиты должен быть зазор для цементного раствора или они придвигаются впритык без зазора);
2. Какая регламентируемая глубина опирания плиты по металлическим балкам? (если есть, укажите ссылочку на пункт в норм. документе);
3. Каким нормативным документом пользоваться при укладке ПБ плит?
4. В каком ГОСТЕ или норм. документе можно посмотреть реальные размеры ЖБ плит (чертеж), изготовленных по ГОСТУ?
5. При укладке плит на металлические балки-двутавры, требуется ли наносить цементный раствор в местах опирания плиты?
Просмотров: 11072
 
Непрочитано 22.09.2016, 18:02
1 | 1 #2
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


https://dwg.ru/dnl/10887 возможно это ответит на часть вопросов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 18:29
1 | 1 #3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
1. Есть ли регламентируемый зазор между плитами ПБ при укладке перекрытия? (например 2 плиты укладываются друг к другу, между этими плитами по длинной стороне плиты должен быть зазор для цементного раствора или они придвигаются впритык без зазора);
можно поискать здесь
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
2. Какая регламентируемая глубина опирания плиты по металлическим балкам? (если есть, укажите ссылочку на пункт в норм. документе);
не думаю, что должно принципиально отличаться от ПК. тут дело в другом. Отсутствие у ПБшек горизонтальных шпонок по длинным торцам не дает "напрямую" использовать настил из них в качестве жесткого горизонтального диска. Надо на всякие ухищрения идти.
Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
4. В каком ГОСТЕ или норм. документе можно посмотреть реальные размеры ЖБ плит (чертеж), изготовленных по ГОСТУ?
ИЖ-568, но сейчас смотрю - на рынке сильно разрослась номенклатура ПБшек и по ширине и по форме пустот.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
5. При укладке плит на металлические балки-двутавры, требуется ли наносить цементный раствор в местах опирания плиты?
Хоть и говорят, что у ПБшек идеальная поверхность, как и у мет. профиля, суровый российский реал говорит "надо"
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 19:28
1 | 1 #4
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
4. В каком ГОСТЕ или норм. документе можно посмотреть реальные размеры ЖБ плит (чертеж), изготовленных по ГОСТУ?
Лучше запросить на заводе ЖБК серию на их плиты, т.к. каждый завод делает по своему, отличается почти все, и размеры, и форма пустот, и армирование и т.д.
Как уже сказали нужно посмотреть серию ИЖ-568 и рекомендации к ней. Но потом лучше сравнить с серией и рекомендациями конкретного завода, т.к. очень часто есть дополнительные ограничения.

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
5. При укладке плит на металлические балки-двутавры, требуется ли наносить цементный раствор в местах опирания плиты?
Я бы посчитал по прочности контактный стык. И потом принимал решение. Если пролет плит не большой (до 6м) и нагрузки не высокие, можно рассмотреть и такой вариант.
Видел серию на сборно монолитные ригели в которых опирание плит выполнялось без раствора на сборную часть ригеля. Но там завод делает качественные плиты и сборные части ригелей. Уже применил на одном объекте эту схему.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 05:14
#5
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
не думаю, что должно принципиально отличаться от ПК
Вполне может быть так, что должно. Дело в том, что у плит ПБ, в отличие от ПК, торцы практически "пустые" в плане преднапряжения - оно набирается на участке длиной 500-800 мм.
Лично я пытаюсь устранить данную проблему радикально, но случится это даже в самом лучшем случае не завтра.
Соответственно, на опорном блоке преднапряжения почти нет (пока что...) - и держится он только на собственной прочности бетона да, пожалуй, сопротивлении материала арматуры, нагружаемого на сдвиг - а по факту, конечно, нагружающего бетон на смятие. Но нигде в расчетных программах и НТД этот тонкий момент не упоминается.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 20:13
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Leon_M, как преднапряжение или его отсутствие влияет на участки опирания?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 07:21
#7
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Leon_M, как преднапряжение или его отсутствие влияет на участки опирания?
Во-первых, в зависимости от длины разгруженного участка варьируется предварительный выгиб. Грубо говоря, плита с разгруженными концами приобретает форму буквы W (очень сильно сплющенной, конечно). И фактическая длина зоны передачи напряжений (которую применительно к канатам мы можем оценить по втягиванию арматуры в бетон от плоскости реза, с проволокой посложнее) влияет на длину крайних ветвей этой W.
Во-вторых, при стандартном армировании безопалубочных плит канатами, да и проволокой тоже, мы используем куда более высокие марки бетона, чем при армировании стержневой арматурой с ее более высоким сцеплением. При попытках использовать меньшее количество цемента или менее прочный и менее благоприятный по форме инертный заполнитель (гравий, особенно, не дробленый, окатанной формы, вместо кубовидного щебня) - плиты просто-напросто крошатся на участках опирания. Но аналогичные плиты, набирающие полное рабочее натяжение уже на опорном блоке, не трещат даже на бетоне В25 с гравийным заполнителем. И W-образности у них нет.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 10:22
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
плиты просто-напросто крошатся на участках опирания
первый раз такое слышу про плиты ПБ.
а заводы-производители знают об этом дефекте, может куда сообщить надо? применять-то их можно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 11:56
#9
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
первый раз такое слышу про плиты ПБ.
Это нормально, потому что сие наблюдалось в результате отхода от проектного состава бетона в поисках путей удешевления ЖБИ. При бетоне В40 и выше на кубовидном щебне - такого не бывает.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а заводы-производители знают об этом дефекте, может куда сообщить надо?
Кто проверял границы допустимых изменений для составов бетона - те знают. А другим и не надо))
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
применять-то их можно?
Те, на которых возникает описанное явление - плиты длиной более где-то 4,8 метра из бетонов В25-В30 на гравии/дробленке - нельзя. Пока что.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 19:24
#10
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Те, на которых возникает описанное явление - плиты длиной более где-то 4,8 метра из бетонов В25-В30 на гравии/дробленке - нельзя. Пока что.
У заводов же есть сертификаты с испытаниями, где говорится и о несущей способности и о прогибах. По сути они обеспечивают характеристики изделия. Не могу поверить в заведомые косяки
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 23:46
#11
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Так их и не выпускают серийно, просто такие плиты делались для внутренних экспериментов.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 07:36
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Опыт эксплуатации плит в торговом центре показывает,что плиты ПБ уже более 15 лет спокойно лежат на металической балке на сухую (без раствора), истыканы отверстиями снизу примерно одно на 100 см.кв. ( не зависимо от пустот) Работают и выглядят так, как будто только вчера с завода были отгружены.
Перестаньте уже сравнивать плиту с печенькой)))
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 09:18
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Так их и не выпускают серийно, просто такие плиты делались для внутренних экспериментов.
ну все правильно, т.е. возвращаемся к выводу из №3:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
не думаю, что должно принципиально отличаться от ПК
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 13:41
#14
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Так их и не выпускают серийно,
Да ладно. У нас, к примеру, местный завод ЖБИ из пустоток только ПБ выпускает и пол города их продукцией пользуются
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 17:21
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Николай Г., тут, видимо, Leon_M ведет речь о каких-то экспериментальных плитах, а не обычных ПБ-шках
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 23:14
1 | #16
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Зачем же - речь о принципиальных особенностях плит ПБ, которые при пробном понижении характеристик бетона (до уровня выше, чем у серийных ПК) вылезают боком.
А уж то, что у плит ПБ не имеют преднапряжения концевые участки, - это классика, такое вот схематичное изображение по этому поводу давал не кто-нибудь, а А.Я. Эпп:



Кстати, соотношение разгруженного участка и опоры на этой схеме довольно-таки оптимистичное.
Leon_M вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 20:28
#17
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
4. В каком ГОСТЕ или норм. документе можно посмотреть реальные размеры ЖБ плит (чертеж), изготовленных по ГОСТУ?
ИЖ-568, но сейчас смотрю - на рынке сильно разрослась номенклатура ПБшек и по ширине и по форме пустот.
Спасибо за все ответы! Очень помогли.
Но к сожалению в этой серии не видны размеры плит, хотя они там есть. Сканы некачественные. Увы... У вас нет случайно более качественного скана?
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2023, 15:10
#18
kolsik


 
Регистрация: 05.09.2022
Сообщений: 3


В соответствии с п.4.2.3 и таб.2 ГОСТ 9561-2016 «a1 - зазор между смежными плитами = 20 мм» что компенсирует отклонения геометрических размеров, в соответствии с таб. 3 допуск равен +/- 6 мм.
Таким образом, ж.б. плиты перекрытия в плотную некогда не проектируют!
kolsik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к укладке плит перекрытия ПБ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39