| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 11043
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Пудлингование для сортаментного проката не применялось с 1870 гг. А так как Россия была не отсталой страной, то.... Нафига это ей было, если мартеновских печей дофига было.
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше). |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
Цитата:
У конструкций состояние вряд ли выше 3-й категории. См. также п. 8.4.4 СП13-102-2003. Последний раз редактировалось sasha_, 22.09.2016 в 23:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120
|
Незнаю как в СП, а в ДБН п. 18.2.2 сказано, что можна не делать испытание стали, если напряжение не превышает 165 МПа, думаю аналогичный пункт, есть и в СП. Еще натыкался на какой-то, то-ли дсту, то-ли дбн по обследованию или реконструкции, там пишут, что при проверочных расчетах без испытаний брать неболее то-ли 200 то-ли 210 МПа, могу ошибаться, постараюсь глянуть
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
![]() Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное... Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Еще раз читаем для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило? Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием? 2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца. 3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Так требуют обязательные нормы по проектированию стальных конструкций.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Ага. Но сначала подумайте, разве можно получить пудлингованием фасонный прокат №19 германского сортамента?
Ага, я так и представляю, молотобойца, выковывающего двутавр №19 ![]() Вы скажете, что крицу можно и прокатать между валками.. Ну да, можно. Но это будет 1) балка не той длины 2) она не дожила бы до нашего времени (вальцы это всё же не ковка). ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
тут, не так давно, такие хлопцы-обследователи, аналогичным образом (ссылаясь на нормы) по сути дела ограбили богоугодное заведение. Приехали. Посмотрели чердачное перекрытие, которое простояло 120 лет и две войны. Посчитали балки на 1700 кг/см2, и, напугав старушек скорым обрушением заставили их заменить утеплитель на чердаке, более легким. После этого, заменив утеплитель (затратив уму НЕ государственных денег), бабушки получили вибрацию потолка (так как более легкое перекрытие, стало реагировать на транспорт) и трещины по потолку, как от его разгрузки, так и из-за вибрации. Следовательно, владельцы попали еще и на штукатурку потолков. Вопросы: Кто виноват? И кто будет оплачивать. Поэтому,я хоть и извиняюсь за грубость, но надоело такое. Offtop: это не первый такой объект, но на других были богатые люди и государство, поэтому и хрен с ними, а вот этот... А таких непрофессионалов, ссылающихся только на нормы и берущих оттуда характеристики материалов хоть по металлу, хоть по грунтам, хоть по дереву в нашем городе бегает немало Последний раз редактировалось kruz, 23.09.2016 в 19:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Это вы для хохмы утверждаете, что была не отсталой?))
----- добавлено через ~3 мин. ----- Поднимать сертификаты, ну где еще. Год постройки известен? Есил 1890-е и позже - не пудлинг наверняка. Может, бессемер, может, томасовский конвертер... Может, мартен.... Последний раз редактировалось lexabelic, 23.09.2016 в 22:41. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям | avonder | Основания и фундаменты | 100 | 20.08.2020 12:08 |
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП | NORBI | Основания и фундаменты | 1 | 07.04.2015 12:17 |
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? | Виталий Сивков | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2014 17:01 |
Расчетное сопротивление песчаника | lebedun | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.04.2012 11:28 |
Расчетное сопротивление дороги | Filip Morrison | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 04.05.2006 21:19 |