Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?

Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2016, 21:21 #1
Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Суть в следующем. Известно, по результатам обмеров, что несущая балка перекрытия изготовлена из двутавровых профилей германских заводов (см. фото). Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. В СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» в п. 18.2.4 сказано, что Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 МПа, а для конверторной, мартеновской и электростали – не более 210 МПа. Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать из какой стали изготавливались вышепоименованные двутавровые балки. И если, допустим, будет известно из какой стали изготавливался прокат – можно ли принять в расчете Ry в соответствии с указаниями СП. Состояние балок хорошее.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Старый сортамент.jpg
Просмотров: 490
Размер:	210.2 Кб
ID:	176573  

Просмотров: 11043
 
Непрочитано 22.09.2016, 22:23
1 | #2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Под свою ответственность
igr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 22:25
1 | 1 #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
что Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 МПа
Пудлингование для сортаментного проката не применялось с 1870 гг. А так как Россия была не отсталой страной, то.... Нафига это ей было, если мартеновских печей дофига было.
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
И если, допустим, будет известно из какой стали изготавливался прокат – можно ли принять в расчете Ry в соответствии с указаниями СП
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2016, 23:11
1 | #4
sasha_

обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше).
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
У конструкций состояние вряд ли выше 3-й категории.
См. также п. 8.4.4 СП13-102-2003.

Последний раз редактировалось sasha_, 22.09.2016 в 23:25.
sasha_ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 02:52
1 | #5
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Незнаю как в СП, а в ДБН п. 18.2.2 сказано, что можна не делать испытание стали, если напряжение не превышает 165 МПа, думаю аналогичный пункт, есть и в СП. Еще натыкался на какой-то, то-ли дсту, то-ли дбн по обследованию или реконструкции, там пишут, что при проверочных расчетах без испытаний брать неболее то-ли 200 то-ли 210 МПа, могу ошибаться, постараюсь глянуть
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 07:39
1 | #6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное...
Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фф.jpg
Просмотров: 363
Размер:	64.0 Кб
ID:	176580  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 11:16
1 | 1 #7
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А Вы до сих пор считаете по допускаемым напряжениям????
Я понимаю, что теория упругости, включая сопромат, не меняется. Но остальное...
Вот пример испытания 19-х двутавров 1898 года (ну такие, что у автора). Прокат Русских заводов (есть еще Рижских и Польских)
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 12:12
2 | #8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
...К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным. ...Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Мы Вам сочувствуем и соболезнуем. И Вам понадобится огроменная удача. Успехов в угадывании.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:55
1 | 1 #9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Вопрос в выборе расчетного сопротивления стали для поверочного расчета. К сожалению вырезать образцы стали для проведения лабораторных испытаний не представляется возможным.
наверное, вам сюда
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 15:59
1 | 1 #10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,870


Во напугали чела.
Бери 2100 - не ошибёшься.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 16:41
1 | #11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Считать надо в соответствии с СП 16.13330.2011 Раздел 18. Там четко прописан механизм определения расчетного сопротивления и Ваше предложение:#Если ваши балки позднее 1890 г, то берите 210 и не сомневайтесь (а если бы испытали, то получится и больше)# этому механизму не соответствует (к тому же не в запас).
Почему не соответствует? Ведь написано
Цитата:
Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2;
А про запас? В запас - это по допускаемым? вот это?
Цитата:
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В 1896г постановлением Съезда инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог для литого железа было установлено допускаемое напряжение σ = 1000 кгс/см², а для стали3 σ = 1400 кгс/см² (см. В.В. Горев, «Металлические конструкции» т. 2, стр. 433, М. «Высшая школа» 2004г).
А почему тогда ориентироваться на Съезд инженеров службы пути и зданий Русских железных дорог. В РАссии было много и других инженеров. А почему не Белинскими нормами (сортамент ведь Германский) в 1200 кг/см2? ВО запас будете иметь...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 18:13
1 | #12
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Почему не соответствует? Ведь написано
Цитата:
Ry для пудлинговой стали должно быть не более 170 Н/мм2, для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2;
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 18:54
1 | #13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы бы все же открыли СП и посмотрели, что именно там написано. А написано там, что 210 МПа -это верхняя граница для сталей выпущенных до 1932 года и достижение её возможно только по результатам определения мех. свойств и способа производства стали. Если, как в случае ТС, ни мех. свойства, ни способ производства не определялись - расчетное сопротивление может быть принято не более 165 МПа.
1) Способ производства? А зачем?
Еще раз читаем
для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило?
Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием?
2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца.
3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:16
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
... привел результаты испытаний...
Молодец.
Еще бы испытали и "двутавровых профилей германских заводов" автора, вообще бы могли рассчитывать на пирожок.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:20
1 | #15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще бы испытали и "двутавровых профилей германских заводов" автора
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:25
1 | 1 #16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1) Способ производства? А зачем?
Так требуют обязательные нормы по проектированию стальных конструкций.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Еще раз читаем
для конвертерной, мартеновской и электростали - не более 210 Н/мм2 Я назвал цифру 210. Что вас так смутило?
То, что 210- это верхняя граница и вовсе не обязательно расчетное сопротивление в конкретном случае будет ему соответствовать. Может быть и меньше. А для того, чтобы определить конкретное значение проводят испытания по определению мех. свойств.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Или вы думаете, что такой прокат выпускался подпольно в подвалах пудлингованием?
Не исключено. Для того и определяют способ производства.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
2) Я, лично для таких как ВЫ, привел результаты испытаний. У меня таких испытаний только по германским сортаментам 1890-1914 гг для СПб и области штук 30. И отличаются они не очень сильно. Вот возьмите Ваш .... СП и посчитайте R хотя бы для этого образца.
3) Человек спросил, Я ответил с доказательствами. Этот человек имеет достаточно опыта, что бы открыть и посмотреть СП и ГОСТ. Поэтому понтово-студенческое "см СНиП" можете оставить при себе.
Приведенные Вами результаты испытаний не являются достаточным основанием для назначения расчетного сопротивления в случае ТС.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 19:36
2 | 2 #17
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не исключено. Для того и определяют способ производства.
Ага. Но сначала подумайте, разве можно получить пудлингованием фасонный прокат №19 германского сортамента?
Ага, я так и представляю, молотобойца, выковывающего двутавр №19
Вы скажете, что крицу можно и прокатать между валками.. Ну да, можно. Но это будет 1) балка не той длины 2) она не дожила бы до нашего времени (вальцы это всё же не ковка).

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Приведенные Вами результаты испытаний не являются достаточным основанием для назначения расчетного сопротивления в случае ТС.
Ну я не претендую на последнюю инстанцию Offtop: (просто делюсь опытом и знаниями), но...
тут, не так давно, такие хлопцы-обследователи, аналогичным образом (ссылаясь на нормы) по сути дела ограбили богоугодное заведение.
Приехали. Посмотрели чердачное перекрытие, которое простояло 120 лет и две войны. Посчитали балки на 1700 кг/см2, и, напугав старушек скорым обрушением заставили их заменить утеплитель на чердаке, более легким.
После этого, заменив утеплитель (затратив уму НЕ государственных денег), бабушки получили вибрацию потолка (так как более легкое перекрытие, стало реагировать на транспорт) и трещины по потолку, как от его разгрузки, так и из-за вибрации. Следовательно, владельцы попали еще и на штукатурку потолков.
Вопросы: Кто виноват? И кто будет оплачивать.
Поэтому,я хоть и извиняюсь за грубость, но надоело такое. Offtop: это не первый такой объект, но на других были богатые люди и государство, поэтому и хрен с ними, а вот этот... А таких непрофессионалов, ссылающихся только на нормы и берущих оттуда характеристики материалов хоть по металлу, хоть по грунтам, хоть по дереву в нашем городе бегает немало

Последний раз редактировалось kruz, 23.09.2016 в 19:54.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 20:01
1 | #18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Отличные советы. В топку нормы, проектируем и строим по опыту
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 20:04
1 | 1 #19
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В топку нормы, проектируем и строим по опыту
Ну почему сразу в топку....
Я же не для хохмы это написал, а для того, что бы люди думали.... Например: почему беря по нормам характеристики, все еще при строительстве должно было рухнуть, а оно (зараза) стоит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2016, 22:35
1 | #20
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А так как Россия была не отсталой страной, то....
Это вы для хохмы утверждаете, что была не отсталой?))

----- добавлено через ~3 мин. -----


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, а где-то можно узнать
Поднимать сертификаты, ну где еще.
Год постройки известен? Есил 1890-е и позже - не пудлинг наверняка. Может, бессемер, может, томасовский конвертер... Может, мартен....

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.09.2016 в 22:41.
lexabelic вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли принять по СП расчетное сопротивление проката?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП NORBI Основания и фундаменты 1 07.04.2015 12:17
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? Виталий Сивков Основания и фундаменты 2 03.03.2014 17:01
Расчетное сопротивление песчаника lebedun Конструкции зданий и сооружений 3 19.04.2012 11:28
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19