Цитата:
Сообщение от tigra-18
Как планировалось обеспечить класс НГ для непосредственно кровельного ковра как слоя строительной конструкции (кроме металла других НГ кровельных покрытий мне неизвестно)? На каком основании тогда в кровле используются всякие рулонные материалы, они по любому не смогут пройти огневое испытание без повреждений, как того требует ГОСТ. Может есть какие-то попущения для ГОСТ, или это просто закладка, которую пока контролирующие службы держат на потом(хотя перед глазами несколько экспертиз на объекты с классом С0 и бесчердачным покрытием с наплавляемым кровельным ковром), или этот ГОСТ вообще не используется?
|
Ответ содержится в вопросе:
Цитата:
Сообщение от tigra-18
Еще в ГОСТе написано что перекрытия и покрытия по п. 9.4 "Образцы покрытий и перекрытий, подвесных потолков, лестничных маршей и площадок испытывают при воздействии огня с нижней стороны.
|
Бесчердачное покрытие с наплавляемым кровельным ковром в преобладающих проектных решениях устраивается по железобетонной плите покрытия, соответственно, если при огневом испытании снизу плита выдерживает огневое воздействие для обеспечения К0, то и вся многослойная конструкция покрытия будет К0, вне зависимости от верхних слоёв.
Кроме того, у "Технониколь", например, есть экспертное заключение ВНИИПО по результатам проведённых огневых испытаний различных типов покрытий, с различными основаниями и с различными кровельными материалами и утеплителями.