Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
||
Просмотров: 3286
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А чем эта писанина отличается от наших норм? Во, пост №4, я опоздал ....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Посчитайте несущую способность по боковой поверхности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Вы сначала прикиньте несущую способность одиночной шпунтовой сваи на прочность и устойчивость. Для открытого профиля это не тривиальная задача. Поэтому сразу переходите к варианту сваренного в коробку шпунта.
Цитата:
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
При той же глубине погружения он себя чувствует на много бодрее так как площадь контакта больше чем у трубы.
Цитата:
Вопрос лишь в том формула для забивной свай --трения из СП 24, применима к такому варианту использования, или же нет и тогда остается |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Формула трения практически применима. Шпунт погружают также как и сваю - всеми доступными способами.
Отдельно шпунтину никто не использует, дорогой элемент (это у Вас так получается форсмажор). В основном в составе: стенки или оболочки. Можно сравнить: сколько требуется нагрузить и сколько несет элемент: Большой коэффициент запаса получается? Коробчатое сечение выигрывает если к N добавляется Мху и Qxу - симметрия. Да, а если бы забивали швеллер или двутавр, как бы это добро считали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Шпунт, при погружении, не уплотняет грунт вокруг себя, он его прорезает. Трение должно быть уменьшено по сравнению со сваей
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
СП 101.13330 обзац после формулы М2 - Для связных грунтов должно приниматься не менее 0. Сцепление грунта по расчетной плоскости не учитывается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение. Смутное допущение и эта пробка не отрывается от остального массива грунта, как в случае с трубой, полюс AZ шпунт бью сдвоенным для сокращения времени производства работ, и сами заводы поставляют его по просьбе заказчика уже сдвоенным с завода. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Почему то мое сообщение удалилось, так вот. Вы имеете в виду что не стоит учитывать сцепление при определении активного давления грунта? Сложность у меня возникает в нахождении максимального момента при расчете консольного ограждения котлована, был бы рад, если бы подсказали методику
|
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
Цитата:
Пособие по проектированию стен подвалов не подскажет вам, как момент посчитать? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293833552.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Спасибо, гляну там.
Это противоречит механике грунтов. Сцепление в связных грунтах должно учитываться, если это не грунт обратной засыпки. Во вложении формула из сп 22 |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Надо конструкцию смотреть. И даже не смотреть, а пересчитывать. И перепроектировать.
Принципиальных проблем не вижу. Но расчёты могут показать, что количество шпунтин и их положение может оказаться иным по сравнению с количеством и расположением труб. И, разумеется, узлы тоже иные будут. |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
#1
Если вопрос о несущей способности на вертикальные нагрузки то Учитывайте только трение по боковой поверхности, под острием условно ноль. Расч. сопротивление по бок. поверхности как для буровых свай. Периметр бок. поверхности примите по внешним габаритным размерам сечения профиля. Чтобы касательная к внешним точкам профиля никогда не пересекла профиль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если нуна полное соответствие/доказательство нормам, то проводите испытания статической нагрузкой ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021 |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку | Joncofy | SCAD | 3 | 03.10.2017 17:31 |
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы | Smartboy | Металлические конструкции | 232 | 05.09.2015 12:10 |
Возможна ли замена трубы в проекте ? | RoNeX | Металлические конструкции | 20 | 24.10.2013 09:50 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |