Непрочитано 19.09.2023, 17:14 #1
Пожарные Требования к блокированным одноквартирным жилым домам.
Alex-rem
 
Регистрация: 19.09.2023
Сообщений: 1

Добрый день ! помогите разобраться.

Дальнейший вопрос будет опираться на СП 2.13130.2020 пункт 6.5 Жилые здания (дома) и общежития квартирного тип.

Имеем конструкцию со степенью огнестойкости IV (деревянные перекрытия), исходя из таблицы в СП в пункте 6.5.2 максимальная высота здания со степенью огнезащиты IV и классом С1 может составлять 5 м.

Далее в пункте 6.5.6.
"Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
а) к одно- и двухэтажным одноквартирным домам требования по степени огнестойкости и классу
конструктивной пожарной опасности не предъявляются;"

И вот сопссно вопрос !
1. Требования не применяются вообще если есть 2 этажа, или не предъявляются если есть два этажа в рамках требования максимальной высоты 5 метров и больше 5 метров два этажа нельзя ? Ну скажем 6 метров
И еще, 5 метров я полагаю от пола первого этажа до потолка второго, а если допустим стены второго этажа "переходят" в скат утепленной мансарды (до конька), что считается высотой второго этажа ?


И второй вопрос !

Тот же пункт СП но номер б)
"в трехэтажных домах строительные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий не ниже III степени огнестойкости. При этом предел огнестойкости
межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома
должен быть не ниже С2. Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м2, при этом следует принимать предел огнестойкости
несущих элементов не менее R 30, а перекрытий — не менее REI 30;"

В случае этажа 150м2. допускается IV степень огнестойкости. В этом случае три этажа тоже в рамках 5метров ? исходя из таблицы и требований к IV степень огнестойкости.


В целом хочу понять, сколько этажей и высоты можно проектировать таунхаусы с условием IV степени огнестойкости конструкции (деревянные перекрытия), и вкуриваю требования к ним.

Спасибо !!!
Просмотров: 597
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пожарные Требования к блокированным одноквартирным жилым домам.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые санитарные требования к жилым помещениям FOXAL Архитектура 40 14.04.2016 11:33
Подземные пожарные резервуары. В каких случаях возможны? Требования к ним. S.Tatiana Пожарная безопасность 3 25.06.2014 21:34
Дымовыводящая шахта, пожарные требования Carrieann Прочее. Архитектура и строительство 2 21.05.2014 12:44
Пожарные требования к строительным материалам k-r Пожарная безопасность 23 06.09.2013 01:46
Пожарные требования к тамбур-шлюзам GeorgyNS Пожарная безопасность 9 16.03.2012 20:52