Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?

Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2024, 11:49 #1
Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176

Подскажите где взять нормативную более подробную(для понуждения подрядчика) картинку сварного стыка составной, на накладках, сваи? В серии 1.011 вып.8, как-то все через чур схематично - не указано ни катета шва, ни принципиальной схемы швов, непонятно - нужно ли варить прокладку
Просмотров: 1397
 
Непрочитано 10.01.2024, 13:14
#2
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


ГОСТ Р 57991-2017.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 13:58
#3
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Какая нормативная? А разве не расчетная? Типовой на изготовление да, но в рабочей документации что? просто ссылка на типовой? А там они сами решают стакан или пластины? Ну как минимум, я так думаю, необходимо проверить по арматуре: площадь сечения, и на разрыв проверить шов, а тут как раз и длина у Вас шва появится и катет.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 14:36
#4
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Типовую техкарту на устройство составных сварных свай смотри. В ППР должна быть.

PS: Вот например техкарта из инета
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваиии.png
Просмотров: 204
Размер:	266.1 Кб
ID:	260896  

Последний раз редактировалось Alkor527, 10.01.2024 в 14:45.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 14:53
#5
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Да я так понял у человека проблема другая. Он дал чертеж со стыковыми сваями, а сделали на соплях, говорят так сойдет. ППР они могут спокойно сами подписать, а проектировщик доказать ничего не может, что это плохо. Ему эти сопли либо подписывать, либо раздувать огонь дальше, что очень для всех причастных чревато.
Мне лично не нравится решение в типовом, т.к. металл уголков тонкий на кайме, не вызывает он уверенности. Мы заказывали индивидуально на оголовки эти из 10листа коробухи без крышки и приваривали к каркасу сваи, стык полосами 10, по 2 штуки на грань, шов вертикальный Н1, катет минимум 6, длина шва по одной стороне порядка 40см выходила. Переживаний не вызывало.
А вот автору не знаю как помочь, не встречал я нормативки на стыковку.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2024, 15:07
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Да вроде достаточно информации:
п. 4.9 серии
Цитата:
Сварные соединения стальных элементов стыков следует выполнять по ГОСТ 5264-80.
п. 6.1 серии
Цитата:
Стыки составных свай рассчитаны из условия равнопрочности их стволу свай на изгиб, а сварной стык и на растягивающие усилия.
При сварке накладки из -10 и закладной детали сваи из уголка 100х63х8 минимальный катет 6 мм. Очень похоже, что для большинства стыков минимального катета достаточно.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
непонятно - нужно ли варить прокладку
каким образом?? к нижней части сваи - допустим, а к верхней как варить?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Сварной стык составных свай - какие параметры сварного шва?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие нормы использовать при назначении изгибной жёсткости для свай kapitelinet Железобетонные конструкции 16 30.08.2017 09:31
Какие существуют способы по определению длины составных свай в грунте? viger Обследование зданий и сооружений 3 01.12.2016 13:11
Разрушение оголовков нижних секций составных свай swell{d} Железобетонные конструкции 30 28.01.2015 15:21
Сварной стык круглой поверхности с плоской. roma1187 Металлические конструкции 30 14.12.2012 11:37
Допустимость применения составных свай в просадочных грунтах Stanum Основания и фундаменты 7 27.08.2012 09:14