Уклон подошвы подпорных стен
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уклон подошвы подпорных стен

Уклон подошвы подпорных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2024, 14:56 #1
Уклон подошвы подпорных стен
kacugu
 
начинающий инженер-гидротехник
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 910

Доброго времени суток.

В СП 43.13330..."Сооружения промышленных предприятий" и его первоисточниках есть п.5.1.3:
"В продольном направлении подошву подпорной стены следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,02. При большем уклоне подошва выполняется ступенчатой.
В поперечном направлении подошва подпорной стены должна быть горизонтальной или с уклоном в сторону засыпки не более чем 0,125."

В СП 101.13330..."Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" с 17.07.2023 добавили п.6.15:
"В продольном направлении подошву подпорного сооружения следует принимать горизонтальной или с уклоном не более 0,2. При большем уклоне подошву следует проектировать ступенчатой (рисунок 6.5).
В поперечном направлении подошву подпорного сооружения следует принимать горизонтальной или с уклоном в сторону засыпки не более чем 0,125. При необходимости увеличения силы сопротивления сдвигу по подошве следует проектировать подошву с выступом (зубом), направленным вниз (рисунок 6.4)."

Интересует история вопроса: может кому-то попадалась информация откуда взялись значения, особенно для продольного направления?
Просмотров: 2608
 
Непрочитано 18.01.2024, 16:08
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Для обеспечения устойчивости. Плоского сдвига наверное.
В поперечном это понятно, а еще как и дополнительное мероприятие если активировать, то оно участвует в расчете.
В продольном учитываются еще в т.ч. общие конструктивные требования на все что закапывается ниже "уровня земли".
Например: ленточные фундаменты в продольном направлении делаются так же или ступеньками. У меня фундамент дома сделан ступеньками, уклон не получился. Перепад в отметках на дистанции 12метров составляет 50-60см.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 18.01.2024 в 16:16.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 17:52
#3
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Десятикратная разница допустимых уклонов в различных нормах намекает на отсутствие сколько-нибудь внятного однозначного обоснования. Традиции, "мы так всегда..."
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 19:26
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Десятикратная разница допустимых уклонов в различных нормах намекает...
Подозреваю, что в СП101 опечатка случилась. Уклон 0.2 - это явно перебор.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 19:56
#5
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Уклон 0.2 - это явно перебор.
Там ведь и картинка есть, вполне масштабная )))
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 21:12
#6
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там ведь и картинка есть, вполне масштабная )))
Ага есть, только на той половинке, где "с уклоном", реальный уклон нарисован как раз около 0,02. На уклоне 0,2 нарисовать без ступенек почему-то постеснялись
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 21:51
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Присоединяюсь к мнению, что 0,2 это перебор. Такую подпорную стенку саму подпирать придётся.

Новый СП по подпорным? Чую там опечаток ещё хватает. Чуть выше есть Рисунок 6.4 который называется "Подпорная стена с уклоном основания". И уклоном основания там почему-то зовётся тот, что у верхней грани фундаментной плиты.

К рисунку 6.5 тоже вопросы. Нельзя такими ступенями стыковать секции подпорной стены. Нужны переходные участки, чтобы подошвы образовывали единый контур.

Может, тему переименуем в обсуждение нового СП101? Может, там ещё что весёлое есть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 220
Размер:	61.7 Кб
ID:	261025  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 2.PNG
Просмотров: 216
Размер:	131.3 Кб
ID:	261026  

Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.01.2024 в 22:03.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 22:14
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Если позанудствовать, то на картинке там слева уклон около 0,1, а справа, где ступеньки, около 0,3... Так что всё, как в описании. А 0,02 - это 2см на метр, не особо и заметно. Поперечный уклон покрытий асфальтобетонных в этих пределах, 0,02-0,03...
Объяснения ограничений было бы интересно узнать. В сборном фундаменте из каких ФБСов оно вроде и логично, чтоб не ровнять потом монолитом, а так... Проверь, чтоб не ехало да и всё. Тут именно 0,2 ближе к какому-то смыслу.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Нельзя такими ступенями стыковать секции
Да вроде так и стыковали в типовом, добавляли поперечную прямоугольную стеночку к ступеньке. Зачем там контур, если швом разрезано сверху донизу.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 22:18
| 1 #9
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Может, тему переименуем в обсуждение нового СП101?
А чего там обсуждать:
Раз:
Цитата:
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью
«Осанна» (ООО «Осанна»)
Два:
Цитата:
Компания ООО «Осанна» создана в 1995 году. Является одним из ведущих предприятий России по разработке и внедрению рыбозащитных устройств и сооружений различных типов, эффективность которых достигает 85-99%.
Типы рыбозащитных устройств, разрабатываемые и внедряемые ООО «Осанна»
— Заградительные
— Оградительные
— Перераспределяющие
— Направляющие
— Комплексные
Играют, как умеют. Для рыбозащитников даже такие картинки - уже достижение
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2024, 23:05
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Является одним из ведущих предприятий России по разработке и внедрению рыбозащитных устройств
Я только хотел сказать, что рыбозащитных картинок там в 10 раз больше стало, чем всех остальных вместе взятых
Да и по сравнению оглавления понятно.
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Проверь, чтоб не ехало да и всё.
Ну, в общем-то да. На скале, да ещё и с упором в другие секции хоть 1:1 делай.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 127
Размер:	422.9 Кб
ID:	261027  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:55
#11
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Может, тему переименуем в обсуждение нового СП101?
Думаю, что не стоит. Тут я всё-таки больше историей появления таких значений допустимых уклонов интересуюсь.

Offtop:
Тем более: ИСПОЛНИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью "Осанна" (ООО "Осанна").
Без участия Гидропроекта, ВНИИГа и подобных

Последний раз редактировалось kacugu, 19.01.2024 в 09:15.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2024, 13:42
| 1 #12
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
А чего там обсуждать
Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Без участия Гидропроекта, ВНИИГа и подобных
Переход на личности такой себе аргумент, да и подписей сверху там кучка... Или применять всякие СП можно исключительно по желанию и экспертизе оно безразлично?
Там в ниигах совершенно качественно не такие к.т.н. с д.т.н. как этот СП переписывали? Или ихтиологи тоже "технических наук"?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На скале, да ещё и с упором в другие секции хоть 1:1 делай.
1:1 не делал, соблюдал ограничения типовых решений в те самые 0,02 и ступеньки не выше 1м, потому как не гидротехник и таких норм не имелось в наличии, как и сомнений в правильности. Укладывать бетон на уклоне в принципе можно, хоть укрепления откосные взять, но не при поставках с постороннего ЦБЗ в виде жижи. Это у немцев, положено осадка конуса 0-2см, значит так и будет в поставке...

А происхождение ограничений все же интересно. Может чисто для исключения работы на сдвиг в двух направлениях или от технологии... Послушал бы к.т.н. какого.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2024, 15:49
1 | #13
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А происхождение ограничений все же интересно.
В книгах древних есть конечно пояснения. Все идет от туда.
Для поперечного заложения 0.125. Повторю текст если будет лень книгу открывать на стр.150:
"При углах наклона подошвы фундамента к горизонту превышающих 5-10 град., возникает повышенная опасность сдвига подпорной стены вместе с частью грунта основания. Хотя такая опасность не исключена и при горизонтальной подошве (но наверное не повышенная, а расчетная)"
А продольное это наверное опечатка в новом СП. Ну как обычно потом подправят на 0.02. Если углубится в другие книги, то это связано еще и с движением грунтовых или других вод и как следствием размывом основания с последующими фокусами опять же на плоский сдвиг. Протяженность стен бывает приличная.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=457853&postcount=52
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 19.01.2024 в 16:04.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 16:34
#14
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 910


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А продольное это наверное опечатка в новом СП. Ну как обычно потом подправят на 0.02.
Там же, кстати, на стр. 13:
"При возведении подпорной стены на косогоре с уклоном более 1:5 её сопряжение с основанием делается уступами."
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2024, 16:48
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Предки все предусмотрели когда СП и руководства писали. Только вот опечатки типографии приводят к взрыву головного мозга))). Раньше к СНиПам прилагали список опечаток.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2024, 19:41
#16
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
"При углах наклона подошвы фундамента к горизонту превышающих 5-10 град., возникает повышенная опасность сдвига подпорной стены вместе с частью грунта основания. Хотя такая опасность не исключена и при горизонтальной подошве (но наверное не повышенная, а расчетная)
Так наклон не обязателен, если от него получается хуже, так и не делай, всего-то. Повышенная опасность сдвига в расчётной схеме должна вылезать, если она, схема, хоть как-то соответствует реалиям.
Да, предки СП не писали, это уж не их лавры.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2024, 19:57
1 | 1 #17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


А когда он вообще нужен этот уклон? Слабо себе представить могу. Даже если нужна переменная отметка подошвы, то лучше ступенчато сделать.
Так и основания выровнять и уплотнить проще, и прибетонку сделать проще, и арматуру с опалубкой поставить проще. Исключение разве что на самом деле на скале.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2024, 12:41
#18
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А когда он вообще нужен этот уклон? Слабо себе представить могу. Даже если нужна переменная отметка подошвы, то лучше ступенчато сделать
Абсолютно согласен. Всегда делали подошву горизонтальной, не задумываясь, какой там уклон у естественной поверхности. Когда длина большая и есть заметный перепад - естественно что со ступеньками, тем более, что на температурные блоки резать все равно надо.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2024, 13:16
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А когда он вообще нужен этот уклон?
Когда стены в сотни метров длиной и уклон грунтов основания присутствует или на скале, долбить которую не особо приятно, например. Наличие выбора лучше его отсутствия. Исходных условий бесконечное количество...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2024, 13:36
#20
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Наличие выбора лучше его отсутствия. Исходных условий бесконечное количество...
Все правильно говорите. Но тогда какой смысл в принципе вводить ограничения ? Если, допустим, нам досталась хорошая, невыветрелая, скала с уклоном 0.21, будем на ней ступеньки долбить ?
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уклон подошвы подпорных стен

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне Leporello Конструкции зданий и сооружений 9 01.07.2021 20:36