Непрочитано 02.02.2024, 11:35 #1
Как реализовать противопожарную стену между двумя пожарными отсеками категории А?
sanndima
 
инженер-проектировщик
 
Липецк (Тамбов)
Регистрация: 25.02.2008
Сообщений: 102

Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Подскажите может у кого был опыт.
Имеем от технологов задание два смежных пожарных отсека категории А по взрывопожаробезопасности (компоновка отсеков во вложении).
Этажей в одном отсеке 1, в другом отсеке 4 уровня в части.
Так же имеем примыкание АБК к пожарного отсеку категории А по взрывопожаробезопасности.
В СП 2.13130 прописано "5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса
здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настоящего свода правил.
Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать
к помещениям категорий А и Б.
"
Помещения категории А расположены во 2 и 3 пожарном отсеках, считая слева направо, и непосредственно примыкают к пожарным стенам.
Здание предполагается выполнять каркасным в металле. Степени огнестойкости - II.
Как конструктивно можно выполнять противопожарные стены - отдельностоящими (то есть самонесущими) или же можно повесить сэндвич-панели на каркас?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компоновка пожарных отсеков.jpg
Просмотров: 42
Размер:	17.1 Кб
ID:	261314  


Последний раз редактировалось sanndima, 02.02.2024 в 12:03.
Просмотров: 1578
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:17
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
или же можно повесить сэндвич-панели на каркас?
И вес каркас доводить до огнестойкости противопожарной стены?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 13:42
#3
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Для обеспечения устойчивости противопожарной стены (колонны + сэндвич REI), да доводить и балки и колонны и связи. ГИП сказал, что менять решение не будем, уже предлагал делать стену самонесущую, но специалиста по пожарной безопасности пока нет, а конструктив давай выдавай.
Меня больше вопрос интересует, "Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать
к помещениям категорий А и Б." я этим пытаюсь аргументировать - что нельзя в помещении категории А делать стену противопожарную, но пока не убедил.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 13:55
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


У Вас стена только между АБК и отсеком категории А? Какой из отсеков выше (на каркас какого вешается стена)? И есть деф.шов (сдвоенные колонны)?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 14:54
#5
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Противопожарные стены между АБК (1 отсек слева) и между отсеком А (второй отсек), и между вторым А и третьим А. Колонны сдвоенные. Про высоту интереснее, высота переменная и часть АБК выше, а часть производственная часть (ПК) выше. Для двух отсеков второго А и третьего А - второй отсек выше.
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 15:07
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


На конструкции отсека категории А по любому стену опирать нельзя. На АБК еще можно было бы, но он у Вас местами ниже примыкающего производственного корпуса. Если только стену выпустить выше кровли АБК.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 16:11
#7
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Спасибо. Того же мнения. А есть обоснование с чем связано данное требование - взрывная волна?
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 16:41
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,219


для взрывной волны предусматривают легкосбрасываемые конструкции
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 16:46
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от sanndima Посмотреть сообщение
А есть обоснование с чем связано данное требование - взрывная волна?
Нормативно прописанного обоснования нет. По логике - да, взрывная волна, после которой стена может потерять целостность из-за деформаций каркаса.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 19:23
#10
sanndima

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
для взрывной волны предусматривают легкосбрасываемые конструкции
Волна распространяясь в пространстве помещения упирается в стену, но при этом воздействие должно быть оказано, прежде чем сработает ЛСК и сбросит лишнее давление - ИМХО
sanndima вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2025, 16:06
#11
Жека ЦПП


 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 97


Добрый день! В СП 2.13130 "5.4.9 Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса
здания или сооружения с учетом требований пунктов 5.3.2 и 5.3.5 настоящего свода правил.
Конструкции каркаса здания, на которые устанавливается противопожарная стена, не должны примыкать
к помещениям категорий А и Б."
Мнение такое, что в этом пункте говорится не про крепление сбоку противопожарной стены к конструкции каркаса (например сэндвич с к колонне) - считаю, что так возможно сделать если колонны/стены/перегородки примыкают к кат. А/Б, а про то что устанавливать (и также не должны примыкать/соприкасаться) противопожарные стены на нижележащие/вышележащие конструкции (перекрытие/покрытие) которые находятся в кат. А/Б - запрещено т.к. при взрыве возможно перекрытие/покрытие разрушит противопожарную стену находящуюся выше/ ниже.
Вывод: на конструкцию каркаса здания запрещено устанавливать/примыкать противопожарные стены находящиеся над или под помещениями категории А/Б.
Иначе если рассмотреть вариант с бескаркасным зданием, то получается, что помещения должны быть выделены двойными стенами думаю что нормотворец так не хотел чтоб получилось: см. вложениеПримыкание преграды к А п. 5.4.9 СП 2.13120.2020.pdf
Жека ЦПП вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как реализовать противопожарную стену между двумя пожарными отсеками категории А?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
GeoniCS. Создание подписи уклона между двумя произвольными точками поверхности? vitalyy5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.08.2020 11:24
Крепления перекидной балки между двумя температурными блоками young engineer Металлические конструкции 30 29.06.2020 17:49
Нужен ли тамбур шлюз между помещениями категории Б (оба) Ротвейлер Пожарная безопасность 1 30.03.2016 12:27
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
Автоматический поиск заданного расстояния между двумя линиями Shaft Программирование 18 08.07.2010 13:53