Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74
|
||
Просмотров: 2178
|
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
![]() |
Уточните у слаботочников, есть ли у них ограничения на это счет. И если есть, то как их скомпенсировать. Толщина стены из кирпича тут вообще не при чем, т.к. значение имеют нормируемые показатели этой стены - как минимум огнестойкость. Для оборудования серверной могут иметь значение вибрация, напряженность электромагнитного поля, электростатика, температурный режим. Исходя из этого и следует производить анализ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Цитата:
2. Напряженность электромагнитного поля, электростатика - опять же откуда это в электрощитовой? Скорее уж наведенные на кабели помехи - так серверное оборудование запитывается через фильтры и ИБП, сигнальные кабели проложить подальше (если не оптика). 3. Температурный режим - серверная греется больше) Если только в электрощитовой не разместили ИБП централизованный, например. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Есть ограничение: не более полутора метров витой пары могут идти параллельно силовому проводу. Следующим ограничением может послужить время взлома - полтора кирпича можно довольно быстро кувалдой вышибить. Для большинства это, конечно, не показатель, но если у вас какой банк серверная обслуживает... Тут сами думайте. С другой стороны резервирование питания можно с меньшими проблемами сделать
![]() Посмотрите нельзя ли всё серверное барахло в навесной шкаф утолкать, у большинства выходит, если только сисадмин категорически не требует отдельный диван... |
|||
![]() |
|
||||
Да без проблем это все делается. Нету никаких запретов, разве что в ТЗ пропишут, что нельзя.
Цитата:
Можно еще ГОСТ Р 50571.4.44-2019 почитать на эту тему и EN 50174-2 (тут вроде про гарантированные 35 метров без вреда). |
||||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
ГОСТ штука хорошая, но когда свою серверную строил, то нам мануал выдали от маршрутизатров и там эти моменты были подробно расписаны - 1.5 метра параллельно, десяток пересечений, радиус гиба метр (ага, щаз!). Оно на это можно забить, и оно даже работать будет, только вот скорость вместо гига уйдёт в сотню, а в особосложных случаях и до десятки - есть у меня несколько линий что моргают не зелёным, а рыжим... Притаскивали тестеры, и они как раз и показывают на всякие изгибы. В том числе и на длинный участок где у меня короб витой пары лежал паралельно силовому.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли размещать на кровле конструкции, мешающие уборке снега? | vl74 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.03.2017 08:34 |
Где можно размещать скотоубойные пункты | artimida | Архитектура | 11 | 21.12.2012 12:40 |
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? | ХАДИ71 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 23.10.2009 13:42 |
Через какое время можно бурить скважину рядом с устроенной буроинъекционной сваей? | Domingo111 | Технология и организация строительства | 2 | 21.07.2009 23:51 |