Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?

Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.05.2024, 10:07 #1
Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?
Ванфальд
 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 74

Ситуация такова. Здание на стадии проекта. И там получается, что серверная располагается рядом с электрощитовой. По-другому сделать никак нельзя. Вход в электрощитовую с улицы, в серверную с коридора. Между ними стена в полтора кирпича (40 см). Можно ли так делать?
Просмотров: 2178
 
Непрочитано 02.05.2024, 10:20
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Уточните у слаботочников, есть ли у них ограничения на это счет. И если есть, то как их скомпенсировать. Толщина стены из кирпича тут вообще не при чем, т.к. значение имеют нормируемые показатели этой стены - как минимум огнестойкость. Для оборудования серверной могут иметь значение вибрация, напряженность электромагнитного поля, электростатика, температурный режим. Исходя из этого и следует производить анализ.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 11:25
#3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
могут иметь значение вибрация, напряженность электромагнитного поля, электростатика, температурный режим.
1. Что это в электрощитовой может так вибрировать, что колебания передадутся по строительным конструкциям на стойки с аппаратурой в серверной?
2. Напряженность электромагнитного поля, электростатика - опять же откуда это в электрощитовой? Скорее уж наведенные на кабели помехи - так серверное оборудование запитывается через фильтры и ИБП, сигнальные кабели проложить подальше (если не оптика).
3. Температурный режим - серверная греется больше) Если только в электрощитовой не разместили ИБП централизованный, например.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 12:36
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


Есть ограничение: не более полутора метров витой пары могут идти параллельно силовому проводу. Следующим ограничением может послужить время взлома - полтора кирпича можно довольно быстро кувалдой вышибить. Для большинства это, конечно, не показатель, но если у вас какой банк серверная обслуживает... Тут сами думайте. С другой стороны резервирование питания можно с меньшими проблемами сделать
Посмотрите нельзя ли всё серверное барахло в навесной шкаф утолкать, у большинства выходит, если только сисадмин категорически не требует отдельный диван...
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 13:25
#5
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,434


Да без проблем это все делается. Нету никаких запретов, разве что в ТЗ пропишут, что нельзя.


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
не более полутора метров витой пары могут идти параллельно силовому проводу.
Только пожарные сети запрещено вплотную прокладывать. До 300 метров вплотную могут силовые и медяха лежать без ощутимых наводок, есть ГОСТ по расчету наведенных помех, так что 100 м стандартной длины стандартного 5е и 6 кабеля в 90% случаях проходит.
Можно еще ГОСТ Р 50571.4.44-2019 почитать на эту тему и EN 50174-2 (тут вроде про гарантированные 35 метров без вреда).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2024, 14:41
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332


ГОСТ штука хорошая, но когда свою серверную строил, то нам мануал выдали от маршрутизатров и там эти моменты были подробно расписаны - 1.5 метра параллельно, десяток пересечений, радиус гиба метр (ага, щаз!). Оно на это можно забить, и оно даже работать будет, только вот скорость вместо гига уйдёт в сотню, а в особосложных случаях и до десятки - есть у меня несколько линий что моргают не зелёным, а рыжим... Притаскивали тестеры, и они как раз и показывают на всякие изгибы. В том числе и на длинный участок где у меня короб витой пары лежал паралельно силовому.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2024, 16:03
#7
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


сейчас посмотрел. частоты Ethernet 125...250МГц
на таких частотах два провода это и конденсатор и трансформатор одновременно

а в силовом кабеле могут хоть местные УКВ наводиться
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли размещать серверную рядом с электрощитовой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли размещать на кровле конструкции, мешающие уборке снега? vl74 Конструкции зданий и сооружений 2 22.03.2017 08:34
Где можно размещать скотоубойные пункты artimida Архитектура 11 21.12.2012 12:40
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? ХАДИ71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 23.10.2009 13:42