Как будет работать арматура в ленточном фундаменте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет работать арматура в ленточном фундаменте

Как будет работать арматура в ленточном фундаменте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2024, 11:08 #1
Как будет работать арматура в ленточном фундаменте
Alexander2003
 
Регистрация: 29.04.2024
Сообщений: 12

Доброго дня. Есть ленточный фундамент.Заливалась подошва фундамента шириной 600мм и высотой 250 мм с армированием сеткой снизу арматурой 3 шт диаметр 10 мм и поперечными из 10 арматуры с шагом 200мм. Дальше поставили опалубку и залили без арматуры стеновую часть ленты шириной 400мм и высотой 600мм.Переставили опалубку и залили армопояс высотой 500мм и шириной 400мм с армированием 4 стержня диаметр 12 мм (2 низ и 2 верх) с обвязкой поперечнымм хомутами каждые 200 мм. Все послойные заливки происходили (3 раза) с промежутках в 2 недели. Общая высота фундамента около 135 см .Каждые 3 метра монолитные колонны из подошвы фундамента(сейсмика). Вопрос при просадках грунта или морозном пучении(любых неблагоприятных условиях) грунта будет работать арматура в нижней части подошвы фундамента и верхней части ленты несмотря на послойную заливку фундамента? В середине арматура нужна только от усадки бетона.
Просмотров: 2915
 
Непрочитано 08.05.2024, 12:09
#2
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Язык инженера, в таких случаях, - чертеж/схема!)
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 12:40
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Alexander2003 Посмотреть сообщение
Вопрос при просадках грунта или морозном пучении(любых неблагоприятных условиях) грунта будет работать арматура в нижней части подошвы фундамента и верхней части ленты несмотря на послойную заливку фундамента? В середине арматура нужна только от усадки бетона.
это вопрос или уже сразу ответ? ))

Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
чертеж/схема!
суть в том что не армировали совсем стеновую часть, да и заливали с перерывами....
...
ну а теперь то уж, или разбирать будете?
какой ответ хотите услышать?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 12:49
#4
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
суть в том что не армировали совсем стеновую часть, да и заливали с перерывами....
Честно? остановился на на первых фразах первого предложения, дальше читать не стал,
не ловите меня на блохах).
Разбирать??
Что разбирать? Окститесь.

Последний раз редактировалось СИДОР, 08.05.2024 в 13:07.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 13:19
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Разбирать??
Offtop: Надо поставить эксперимент!.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Песочница.jpg
Просмотров: 93
Размер:	115.0 Кб
ID:	262985  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:47
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Разбирать??
Что разбирать? Окститесь.
от чего окститься....?
ежели это так начудил подрядчик.... ну и допустим сейчас пошло трещать (ведь какая-то причина есть написать тут, я пока не вижу всей картины), то остаются как нормальные, так и более творческие варианты.
наоборот, кто внимательно читает пост целиком должен уловить правильный посыл....
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну а теперь то уж, или разбирать будете?
какой ответ хотите услышать?
теперь то чего обсуждать и для чего
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 14:53
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита!(с)
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 15:00
#8
СИДОР


 
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
от чего окститься....?
Вы сами, в вашей последней фразе подвели итог.
А итог таков - проекты должны делать специалисты при условии наличия всех необходимых данных.
И хватит об этом.
А гадать, что Фенька сказала, увы, не наша проблема(.
СИДОР вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 15:12
#9
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Alexander2003 Посмотреть сообщение
Есть ленточный фундамент
Ты инженер-строитель?
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2024, 16:34
#10
Alexander2003


 
Регистрация: 29.04.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Ты инженер-строитель?
Так объясните , плиз, чем этот фундамент с уширением внизу не ленточный если Вы инженер строитель. Подобие такого же фундамента из ФБС :только там ФЛ с армированием чтобы выступы не оторвало и сверху блоки где арматуры 3.5 кг(вес монтажных петель) и в лучшем случае поверх всего арпопояс чтобы их все увязать, а бывает из без пояса. Ну будет в бетоне в середине который без армирования 5 усадочных трещин. И что? Не 100 лет проституцией,а 75 лет.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это вопрос или уже сразу ответ? ))


суть в том что не армировали совсем стеновую часть, да и заливали с перерывами....
...
ну а теперь то уж, или разбирать будете?
какой ответ хотите услышать?
Залили с перерывами, сначала подошву ,а потом в два этапа стеновую часть. В этом проблема? Подвала в доме нет. Так в 90% делает большинство в малоэтажном строительстве. Бетон с миксера M250.
Alexander2003 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:03
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Alexander2003 Посмотреть сообщение
несмотря на послойную заливку фундамента
Обычно такие конструкции работают не особо отличаясь от монолитных, если уж совсем не насвинячить. Есть определённые правила, как делать "послойно" правильно, чтоб работало вместе, но при ваших нагрузках это, думаю, не существенно. Сами же пишете про ФБСки без всякой арматуры
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:04
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Да все нормально. Залили и залили. Я также на блоках ФБС строил кое что. Из того что было. Правда не жилье, а промышленное.
А как у Вас с сейсмикой? Хорошо трясет? Если у Вас Крым, то в горах и 8 баллов.
Не на склоне строите?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2024, 17:07
#13
Alexander2003


 
Регистрация: 29.04.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
от чего окститься....?
ежели это так начудил подрядчик.... ну и допустим сейчас пошло трещать (ведь какая-то причина есть написать тут, я пока не вижу всей картины), то остаются как нормальные, так и более творческие варианты.
наоборот, кто внимательно читает пост целиком должен уловить правильный посыл....

теперь то чего обсуждать и для чего
Ничего не рушится и не трещит. Просто вопрос как будет работать арматура в фундаменте( при послойной заливке) при неблагоприятных условиях? Если бы заливалось за раз то тут итак понятно ,что верхняя и нижняя арматура в фундаменте.Нет арматуры в середине,будет 5 усадочных трещин. Как я понимаю,что в середине ее ставят от усадки бетона.Простоит фундамент на 10 лет меньше.
Alexander2003 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:16
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Будет. А какие не благоприятные? Если сейсмика, то не есть хорошо. Надо было хотя бы выпусками снизу насквозь проколоть не армированный бетон до верхнего пояса. Скрепит ленты, так сказать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:22
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


А сверху 20 этажей "панельки"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:23
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А сверху 20 этажей "панельки"?
Не вариант автора. Так армяне в Сочах строят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2024, 17:25
#17
Alexander2003


 
Регистрация: 29.04.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Будет. А какие не благоприятные?
Мало ли что может случиться. Трубу водяную прорвет к примеру. Грунт прочный,полускальный. Подошва ниже уровня промерзания , да и дом отапливается зимой. Есть сейсика 7-8 баллов. Можно рассматривать это фундамент как монолитный (не смотря на послойную заливку) и арматура будет работать в подошве фундамента и армопоясе при просадке грунта ,к примеру?Спасибо.
Alexander2003 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:31
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Alexander2003 Посмотреть сообщение
Можно рассматривать это фундамент как монолитный
Условно только. Труба это мелочи жизни. Чего ей рваться? Давление, ну 3.5-4 атмосферы. Соедините на совесть. Пропустите через сальник насквозь бетона.
Арматура работать конечно будет на вертикальные нагрузки, а вот на горизонтальные - сейсмика будет работать только сцепление Ваших поясов - трение бетон по бетону. Короче ходуном ходить будет теоретически.
Я попадал в такие приключения - стены гуляют туда сюда. Как будто автобус то едет, то тормозит))).
Если у Вас скала ракушечник, как Вы раньше писали. Да чего ему пучиться?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 08.05.2024 в 17:36.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2024, 17:33
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Alexander2003 Посмотреть сообщение
Нет арматуры в середине,будет 5 усадочных трещин
Связь между арматурой в середине и усадочными трещинами есть, конечно. Но не так, чтобы аж: нет арматуры - вот вам обязательно трещины... От бетона сильно зависит. Опять те же ФБС в пример.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2024, 17:52
#20
Alexander2003


 
Регистрация: 29.04.2024
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Связь между арматурой в середине и усадочными трещинами есть, конечно. Но не так, чтобы аж: нет арматуры - вот вам обязательно трещины... От бетона сильно зависит. Опять те же ФБС в пример.
Марка бетона м250,не обманули. (делали экспертизу).ФБС меньше. Просто требования к конструкции разные наверное бывают. Это же не плотина,а частный дом в 2 этажа. Будут какие то трещины с раскрытием до 0.3 мм, да и фиг с ними. Я не думаю,что это сильно отразиться на долговечности конструкции. Я думаю если досконально разглядывать каждый фундамент частного домостроения ,то большая часть из них имеет какие то дефекты,волосяные трещины которые возникают от чего угодно: усадка бетона,просадка,плохое вибрирование бетона, забитый гвоздь в опалубку и тд.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Условно только. Труба это мелочи жизни. Чего ей рваться? Давление, ну 3.5-4 атмосферы. Соедините на совесть. Пропустите через сальник насквозь бетона.
Арматура работать конечно будет на вертикальные нагрузки, а вот на горизонтальные - сейсмика будет работать только сцепление Ваших поясов - трение бетон по бетону. Короче ходуном ходить будет теоретически.
Я попадал в такие приключения - стены гуляют туда сюда. Как будто автобус то едет, то тормозит))).
Если у Вас скала ракушечник, как Вы раньше писали. Да чего ему пучиться?
Спасибо. При горизонтальных нагрузках залиты каждые три метра жб колонны 400х400мм с аримированием 4 стержня 16 арматуры которые заливались от подошвы фундамента и завязаны с армопоясом. И по углам дома тоже жб колонны залиты.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Будет. А какие не благоприятные? Если сейсмика, то не есть хорошо. Надо было хотя бы выпусками снизу насквозь проколоть не армированный бетон до верхнего пояса. Скрепит ленты, так сказать.
Каждые три метра жб колонны 400х400мм от подошвы(4 стержня 16 мм),по углам дома тоже. Все колонны завязаны с армопоясом и межэтажными армопоясами. Колонны заливались так что две стены являлись для них опалубкой и через каждый третий ряд кладки армирование с выпусками в жб . колонны. Дом из ракушняка.
Alexander2003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет работать арматура в ленточном фундаменте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Корыто-образная плита будет работать? mainevent100 Железобетонные конструкции 42 18.06.2019 10:17
Будет ли работать такой прогон? eilukha Металлические конструкции 97 29.12.2018 20:58
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? zuhe Основания и фундаменты 5 09.06.2010 23:43