На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?

На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2024, 10:19 #1
На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?
ntc
 
Тюмень
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 22

Опоры ЛЭП располагаются в пойме.
На какой уровень обеспеченности весеннего ледохода необходимо крепить опоры ЛЭП 10 Квт?
В каком документе прочесть?
Просмотров: 1058
 
Непрочитано 17.05.2024, 10:49
1 | #2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


В ПУЭ "Уровень высоких (паводковых) вод принимается с вероятностью превышения (обеспеченностью) 0,01 (повторяемость 1 раз в 100 лет) для ВЛ 500-750 кВ и 0,02 (повторяемость 1 раз в 50 лет) — для ВЛ 330 кВ и ниже". Остальные характерные уровни наверное аналогично, да и часто УВЛ совпадает с УВВ.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2024, 12:32
#3
ntc


 
Регистрация: 16.07.2009
Тюмень
Сообщений: 22



Подскажите в каком пункте ПУЭ эти данные приведены?
Весь ПУЭ просмотрел на несколько раз не вижу этих данных.
ntc вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2024, 12:54
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от ntc Посмотреть сообщение
Подскажите в каком пункте ПУЭ эти данные приведены?
Весь ПУЭ просмотрел на несколько раз не вижу этих данных.
ПУЭ п.2.5.270
tyuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Какой уровень грунтовых вод принимать при прогнозе потенциальной подтопляемости территории? Анкл Бенц Основания и фундаменты 11 08.05.2014 14:44
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? sys81 Технология и организация строительства 7 23.09.2013 22:05
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? Татьяна_85 Инженерные сети 1 26.05.2011 10:07