На какой уровень ледохода крепят опоры ЛЭП 10 Кв?
Тюмень
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 1058
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
В ПУЭ "Уровень высоких (паводковых) вод принимается с вероятностью превышения (обеспеченностью) 0,01 (повторяемость 1 раз в 100 лет) для ВЛ 500-750 кВ и 0,02 (повторяемость 1 раз в 50 лет) — для ВЛ 330 кВ и ниже". Остальные характерные уровни наверное аналогично, да и часто УВЛ совпадает с УВВ.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. | FRAER | Основания и фундаменты | 23 | 04.06.2014 20:27 |
Какой уровень грунтовых вод принимать при прогнозе потенциальной подтопляемости территории? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 11 | 08.05.2014 14:44 |
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем? | sys81 | Технология и организация строительства | 7 | 23.09.2013 22:05 |
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. | semvb | Технология и организация строительства | 43 | 20.10.2011 08:48 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |