Оцените вариант усиления ЖБ ф. плиты толщиной 500мм.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

На существующую плиту толщиной 500мм требуется установить металлическую колонну с суммарной нагрузкой 190 тс. Плита В20 армирована ф16(200х200) верх и низ.
По расчету не хватает нижней и поперечной арматуры. Предлагается выдолбить окна размером 4,1м х 4,1м. Добавить арматуру, выполнить по стенкам шпонки и залить бетоном. Верхнее армирование на время демонтажа можно обрезать. После демонтажа и установки нижней арматуры, поперечной арматуры, верхняя арматура восстанавливается на сварке.

Второй вариант наращивание на 30см всей плиты. Обычный, стандартный метод. Но возможно не пройдет по технологии.

Подскажите из опыта ,какие подводные камни в первом способе усиления плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Autodesk AutoCAD 2020 - 240617143750.png
Просмотров: 251
Размер:	37.0 Кб
ID:	263456  

Просмотров: 1687
 
Непрочитано 17.06.2024, 15:34
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Предлагается выдолбить окна размером 4,1м х 4,1м.
Зачем такое громадное? Достаточно 0,9х0,9 и на отдельный фундамент.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2024, 16:45
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Плита фундаментная? Почему бы не сделать отверстие, и не задавить туда сваю? Имхо, вырезать для увеличения нес способности по поперечке - идея не очень. Нельзя развить базу, или сделать распределяющую нашлепку, или поставить 2 колонны?

Если на плите стоит дом, то она в процессе запила может лопнуть, даже если по расчету не должна - геология может быть более неравномерной по площади плиты, к примеру, чем это отражено в геологии. Пилить дорого. Восстанавливать армирование тоже достаточно кропотливый процесс.
При расчете на поперечку учитывали отпор грунта? Некоторые модели грунта в МКЭ дают усилия Nx Ny в пластинчатых элементах, завышенные по сравнению с реальностью, которые снижают несущую способность по поперечке в постпроцессорах. Также пирамиду продавливания можно задать АЖТ.

Последний раз редактировалось Кореш, 17.06.2024 в 19:38.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2024, 01:14
#4
dydalex


 
Регистрация: 02.05.2024
Сообщений: 4


Шаг арматуры менее 100 мм - смущает. 190 тонн передать на плиту толщиной 500мм - сомнительно. Там скальный грунт в основании? Вообще.., утолщал-бы локально плиту в глубину. Но что-бы конкретно сказать, нужно больше исходных данных, (например наличие гидроизоляционного ковра... и т д и т п...)
dydalex вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2024, 07:53
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Я бы банкетку залил.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Второй вариант- развить базу колонны, по аналогии с узлом усиления на продавливание безбалочных перекрытий
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 09:31
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


а. Плита внутри помещения. Сваи отпадают - фиг что загонишь.
б. Про лопнуть - сделаю расчет на стадию демонтажа - посмотрю, требуемую арматуру. Если меньше имеющейся - значит всё Ок.
в. Поперечку считал отдельно на N в колонне и Rz по плите в виде отпора.
г. В свету выходит 50мм. А для нижней допустимо до 30мм уменьшать, насколько я помню.
д. Если б ы был в основании скальный грунт, то остановился бы на варианте Бахила. В основании насыпной песок с указанным R=19т/м². По СП 22 с учетом глубины заглубления 1м, получил R0~33 т/м². Отсыпка выполнена давно и теоретически можно сделать штамп и получить значение выше. Но насколько? Второй вопрос, что при устройстве отдельных фундаментов в "окнах" они садятся больше чем плита. Это приводит к перераспределению усилий и дополнительная вылезает под другими колоннами, которые уже есть и под них вообще ничего не засунуть.
е. Банкетка поможет победить поперечку. Для продольной банкетку надо растаскивать, я так понимаю, на бОльшую площадь просто? Между колоннами 6-8м, выйдет просто наращивани плиты.
ж. Что за узел усиления на продавливание безбалочных перекрытий?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2024, 09:37
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Банкетка поможет победить поперечку. Для продольной банкетку надо растаскивать, я так понимаю, на бОльшую площадь просто? Между колоннами 6-8м, выйдет просто наращивани плиты.
ну если банкетка включается в работу, то количество арматуры пересчитать...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ж. Что за узел усиления на продавливание безбалочных перекрытий?
аналог этого но наоборот. имелось в виду как-то развить базу


----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Между колоннами 6-8м
среди относительно простых вариантов еще - продублировать стойку.
вариант с демонтажем я бы рассматривал в последнюю очередь
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 18.06.2024, 15:09
#8
Rustaman


 
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На существующую плиту толщиной 500мм требуется установить металлическую колонну с суммарной нагрузкой 190 тс. Плита В20 армирована ф16(200х200) верх и низ.
По расчету не хватает нижней и поперечной арматуры. Предлагается выдолбить окна размером 4,1м х 4,1м. Добавить арматуру, выполнить по стенкам шпонки и залить бетоном. Верхнее армирование на время демонтажа можно обрезать. После демонтажа и установки нижней арматуры, поперечной арматуры, верхняя арматура восстанавливается на сварке.

Второй вариант наращивание на 30см всей плиты. Обычный, стандартный метод. Но возможно не пройдет по технологии.

Подскажите из опыта ,какие подводные камни в первом способе усиления плиты?
Подколонник сделать может быть. Посчитать размеры правда нужно, чтобы распределить нагрузку правильно. Мне кажется это проще всего, без разрушения существующих конструкций, бурежки свай и т.д. Связать плиту и верхний подколонник анкерами с уходом на рабочую арматуру и забетонировать. НО это мне так кажется
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (184.4 Кб, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Rustaman, 18.06.2024 в 15:21.
Rustaman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оцените вариант усиления ЖБ ф. плиты толщиной 500мм.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сверление жб плиты перекрытия infin1te Железобетонные конструкции 13 16.05.2021 21:04
Помогите с расчётом усиления фундаментной плиты de-Esterado Основания и фундаменты 10 17.10.2020 17:00
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Помогите выбрать вариант усиления конструкций покрытия Ilya7827 Обследование зданий и сооружений 33 25.07.2019 10:22