Как правильно сделать разуклонку на кровле машинного помещения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2024, 13:46 #1
Как правильно сделать разуклонку на кровле машинного помещения?
Levsha23
 
Москва
Регистрация: 30.05.2023
Сообщений: 5

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать разуклонку подобным образом? Смущает ендова в центральной части кровли. Добавил ендову, так как без неё в правой верхней части кровли по отметкам в этой зоне скапливалась бы вода.

Исходные данные: кровля плоская, обычная, с гидроизоляцией в качестве верхнего слоя, минимальная толщина пирога (у воронки) – 300 мм. Уклон создаётся керамзитом. Заказчик попросил указать и значения уклонов, и отметки в местах примыкания гидроизоляционного ковра к стенам шахт/контрфорсам.

Ограничения: только одна водосточная воронка (площадь кровли примерно 120 м2), вторую добавить уже нельзя; в северной части парапета нужно сохранить отметку кровли, чтобы не делать ограждение (здание панельное); отметку воронки изменить нельзя.

В нормативах не нашёл практической информации по разуклонке, поэтому пришлось опираться на статьи на сайте Технониколя.

Буду благодарен, если поделитесь своим опытом)

Вложения
Тип файла: pdf План кровли.pdf (164.1 Кб, 83 просмотров)

Просмотров: 1400
 
Непрочитано 20.06.2024, 11:21
1 | #2
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Мне кажется такую сложную разуклонку невозможно выполнить и невозможно проверить (сколько мест установки нивелира должно быть, чтобы все эти точки между шахтами увидеть? Неточность измерения сведет на нет точность отметок)
Кровельщикам нужны "маяки", а как их сделать в таком количестве и разнообразии?
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2024, 12:17
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Levsha23 Посмотреть сообщение
Ограничения: только одна водосточная воронка
Одну воронку по нормам (да и по логике) делать нельзя (п.9.2 СП 17.13330.2017, п.21.5 СП 30.13330.2020). При засоре затопит ведь все.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2024, 14:30
#4
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


А что за элементы толщиной 200 примыкающие перпендикулярно к парапету?
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2024, 14:45
#5
Levsha23


 
Регистрация: 30.05.2023
Москва
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А что за элементы толщиной 200 примыкающие перпендикулярно к парапету?
Контрфорсы.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Одну воронку по нормам (да и по логике) делать нельзя (п.9.2 СП 17.13330.2017, п.21.5 СП 30.13330.2020). При засоре затопит ведь все.
Согласен полностью. Не знаю как это пропустила экспертиза. Сейчас приходится работать с тем, что уже есть . Конструкторы по этому плану выпустили стеновые панели с отверстиями. Попробуем их как-то уговорить, чтобы сделали вторую воронку.
Levsha23 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2024, 15:06
#6
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,111
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Levsha23 Посмотреть сообщение
Попробуем их как-то уговорить
Пробурить алмазным буром. Или не построено ещё?
Цитата:
Сообщение от Levsha23 Посмотреть сообщение
Контрфорсы.
Высокий парапет?
ltnchik1405 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2024, 16:03
#7
Levsha23


 
Регистрация: 30.05.2023
Москва
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Пробурить алмазным буром. Или не построено ещё?
Ещё не построено, но вполне возможно, что уже сделали панели на заводе.

Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Высокий парапет?
Высота от верха плиты покрытия до верха парапета – 1600 мм.
Levsha23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно сделать разуклонку на кровле машинного помещения?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно засыпать бассейн и сделать перекрытие над ним заподлицо с фундаментом Shabarkov Железобетонные конструкции 1 02.07.2020 21:01
Как правильно посчитать площадь помещения? Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.10.2011 23:28
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
Как сделать разуклонку на кровле из ПВХ-мембраны?... Chief Justice Архитектура 15 20.02.2007 10:01