Стыковка арматурных стержней с разными диаметрами с накладками при сварочном соединений
Регистрация: 19.06.2024
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1664
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Для других типов стыков допустимое соотношение диаметров оговорено либо в таблице, либо в примечаниях, для этого - нет. Значит только одинаковые. Зазоры менее 0,05 диаметра не получаются.
Как эти накладки влезают в защитный слой и что в проекте? Последний раз редактировалось Бим, 19.06.2024 в 21:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Снизу тоньше, сверху толще)))). Качается как то хитро?
Посмотрите СП14.13330. п.6.7.12 и 6.11. Ну и вообще. Если экономите на перепуске рассмотрите обжимные муфты. Есть переходные 16/18мм. Но это СП больше любит ф20мм))) и в нахлестку. Возможно узел у Вас не тот.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.06.2024 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Совесть замучает. Разница на 1 метре 422грамм. А на 100м уже 42.2кг. Чистое разорение. Квартиры подорожают сильно.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Стыковать можно, но соединение будет не ГОСТовским и вся ответственность ляжет на автора.
Cогласно П 5.2 ГОСТ нестандартные швы можно узаконить после испытаний. Знаю, что подобным образом монтажники и заводчане "узаконивали" К3-Рп с малыми диаметрами и нормируемой прочностью. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998
|
Пересогласуйте на Сурн 3, 4. Там можно сытковать смежные диаметры.
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отступ продольных стержней от торца монолитной колонны | Modis | Железобетонные конструкции | 9 | 20.09.2019 13:03 |
Помогите с шагом групп арматурных стержней | DWG2004 | Tekla | 5 | 13.03.2019 14:03 |
Расчет арматурных стержней на срез. | Ryntik | Железобетонные конструкции | 7 | 31.10.2012 12:20 |
Радиус загиба арматурных стержней | Dasha | Железобетонные конструкции | 3 | 17.05.2012 18:16 |
Количество арматурных стержней в монолитных ж/б колоннах. | dead husky | Железобетонные конструкции | 34 | 24.04.2012 14:58 |