Перевязка арматуры колонны
проектировщик
Казань
Регистрация: 29.06.2006
Сообщений: 130
|
||
Просмотров: 4011
|
|
||||
Альберт, какие размеры колонны, какой этаж скольки-этажного дома, какая разбивка арматуры и диаметр... Может быть там и ничего страшного...
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
На сколько я понимаю, капитель выполняется вместе с перекрытием, если есть 400 мм перехлёста.
Как вариант, можно попробовать засверлиться в нижележащую колонну и поставить стержень для перехлёста ар-ры нижней колонный с ар-рой верхней. Если не получится аккуратно засверлить все 8 стержней -- колонну на этом этаже взять в металлическую обойму. Или не мучаться сверлением и взять её сразу в обойму. Я бы всё-таки попробовал засверлиться.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Спасибо. В обойму возьмем обязательно. А вот по поводу сверления не хотелось бы ,не сделают строители правильно.
А что вы думаете по поводу сварки + каждый стержень арматуры колонны вышележащего этажа загнуть на 200мм, т.е чтобы получился некий лепесток в плане. |
|||
![]() |
|
||||
Альберт, по поводу загиба стержней. Нам же надо устроить анкеровку в нижележащем этаже, причём тут вышележащий?
У меня была мысль заанкерить подобным образом стержни колонны в капители (если я Вас правильно понимаю), но ИМХО, неграмотно колонну анкерить в перекрытие.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
строительное проектирование Регистрация: 19.04.2007
Россия, Сочи
Сообщений: 102
|
Цитата:
при ванной зону стыка не разгоняют по поводу стыка с накладкой см. ГОСТ 14098 С уважением - ВГ
__________________
Пустой мешок не поставишь стоймя |
|||
![]() |
|
||||
Альберт, глянул только что типовые серии узлов сопряжения колонн -- вопросов стыка в одном уровне не возникало. Да даже учебный КП вспоминаю -- делали в одном уровне.
__________________
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |