Что лучше для данной геоситуации - свайные или на естественном основании?
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,645
|
||
Просмотров: 2523
|
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
1. Решить, можно ли торфы вообще не вынимать, а просто сделать насыпь по нему. П. 6.4.29 СП 22 + вопросы с агрессией торфа и с экологами. Если можно торф не вынимать, то делаем насыпь, шпунт и водопонижение не нужно, соответственно каркас на свайных фундаментах, полы на насыпи. 2. Если торф необходимо вынимать, то все равно делать шпунт, водопонижение и копать котлован минимум на 3 метра. Почему бы тогда не копнуть глубже на 1-1,5 метра и не сделать сразу столбчатые фундаменты на нормальных песчаных грунтах. У меня за за время работы сложилась такая практика: глубина заложения (котлован) до 5 метров - выгоднее столбчатые фундаменты, глубже 5 метров - свайные.
__________________
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 27.12.2024 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322
|
День добрый! Велика Россия, а строить можно только на болотах....земли не хватает.
Думаю 1. Если фундамент на естественном основании все несет, так зачем же сваи делать? Лишь бы по осадками / разности осадок было все хорошо. Можно ленту под колонны залить. Думаю 2. Как поведут себя фундаменты и полы в ходе эксплуатации на таком слабом грунте? Вот интересный вопрос. Думаю 3. А наклонные сваи Вас не спасут? Обычно в мостах такие делали. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
На пролёты по 70 м совершенно не похоже по нагрузкам на фундаменты.
Предполагаю что-то ближе к N 1000 т и М около 500 тм. Фундаменты на 70 м такие не примут. Это визаульно опасно для жизни. Без образования видно. Что-то размерами по 5-8 м надо (гораздо шире и длиннее), после получения реальных нагрузок... Так просто не бывает. Или это минисклад или это меганагрузки. Свайные ростверки в плане обычно получаются такие же, как столбчатые фундаменты. Разница в прочности и осадках. Сваи в ростверках не делают как вы, фигурно. Знаком зю или свастикой. Делают прямоугольный массив свай. Только так. Сваи вернуть в середину. Пусть будут в запас. Во избежание всплеска чсв проверить ростверк со сваями на всю глубину - на горизонтальное взаимовлияние в ростверке по прил. В сп 24 на горизонтальную нагрузку. Увидите, что средние сваи нужны на горизонтальные нагрузки. Торф везде заменить. Верхнюю жижу заменить под фундаментами и оборудованием. Думаю полы она выдержит. Сваи не сработают. Их надо заделывать в прочный слой. Уже нет толщины слоя. И под пятой расчёт прочности отстатка толщи прочного слоя. Уже нет толщи. То есть сваи физически не засунуть в верхний прочный слой. Столбчатые по осадкам вероятно не пройдут. Но это надо проверить. С коэф. 0,7 на вибрацию от соседних фундаментов оборудования к R. И с учетом взаимовлияния фундаментов и нагрузок на полу между собой. Могут пройти ленты или плита. Могут пройти сваи в ещё ниже прочный слой. Сваи вероятно, бнс. Так как их придётся проверять в средней жиже на внец. Сжатие. Связевые фундаменты выполняются единым целым, с единой подошвой. Для уменьшения гориз. Нагрузок на сваи. Так будут проблемы с температурой. Или её не считать. Или выкручиваться уменьшением распорок в этом месте - Т с них. Упоры держат до 10 т Их сделать из 30-40К1 и обвязать пары упоров хомутами диам. 16-20 мм А400с с шагом 150-200 мм. По расчёту вся Q на хомуты с запасом +50...100%. Так будет 50-60 тс на оба упора. Если больше, то больше упоров. Необходимо дренирование нижней средней жижи и учёт её осадок при консолидации. Это хорошо бы. Хорошо бы контролировать, а то ведь оно всё равно будет... От геологов надо дополнительно коэф. Для расчёта консолидации под нагрузкой. Для всех грунтов. Нужна доп. Геология ниже, до второго прочного слоя и еще 5-6 м. Нужен пристенный дренаж. На болоте метан. Нужны мероприятия по его отводу. Много умных правильных гидрошпонок в подвалы. Offtop: Надеюсь, смог помочь. Благодарен за учёбу ранее. Вынужден обратно вас добавить в список игнорирования - вы слишком агрессивны. Рекомендую прислушаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.12.2024 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вот так выглядит котлован в торфяниках. Ниже суглинки метра два и пошли пески. Там стоять, на дне вообще нельзя было. Только на плоту. Что бы это все привести в какое то подобие основания пришлось:
1) Собрать весь бой бетона, блоки, разбитые дорожные плиты и просто закидать туда. За шпунтом виден материал засыпки. Кое что видно в полузатопленном состоянии. 2) Потом привезти камень ф от 90мм и закидать. 3) Потом щебень. 4) Потом ПГС. Но все равно все шаталось под ногами. Грести надо было до песков. Но это безумие. Итак 5 метров вышло. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Размер котлована у Ильнура: 200х100м. Т.е. периметр 600 пог.м. Грубо надо 1400тн шпунта. Берем его в аренду за 90т.р., по божески это. Т.е. 126млн.руб. А потом ему 85% вернут т.е. 107млн. Ну потеряют 15% - 19млн.. Offtop: Но 107млн. вытянут же и крутанут в ВТБ (далеко бегать не надо) по выгодному сейчас вкладу.А ты строй в котловане и не один месяц; и получишь все обратно без процентов))). Вот такая не строительная экономика, а чисто бизнес схема.... Аренда рулит, стр-во это каторга. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Подсказать конкретно, а не описательно нужен СПОЗУ. Нужен какой конструктив с расстановкой сетки. Потому что мощные колонны в пролетах 70 метров на которые все и опирается. И это не просто склад, а предприятие с каким то оборудованием. Вполне, возможно, необходимо применение длинных свай - буровых. И действительно, как в посту №5. Никаких примитивных технологий с набором кучи вспомогательных работ и технологий. Буровой станок с напорной штангой Келли с мин.диаметром 620мм инвентарной обсадной трубой. Одна машина, одна технология. Тогда будет качество, сроки и экономия. Ростверки уменьшаться, а выдегивающие нагрузки....))) будут восприниматься весом свай, пускай трение отдохнет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.12.2024 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Имхо, напрашиваются сваи + ростверк с развитой плитой по свям под колонны. Если осадка пола по торфу будет больше, чем допустимая по технологии - то плита пола тоже по сваям, с усилением сваями с частым шагом в зоне установки оборудования; либо плита по торфу по основной площади + усиление плиты сваями в зоне установки оборудования.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Чрезмерно вытянутым Вы называете то, что на втором вложении?
Под полы можно набить сваи с шагом 3х3 м, 4х4 м или с иным шагом, поверху устроить плиту. На сваи одевали сборные оголовки, отсыпали щебень, а потом устраивали плиту пола.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 27.12.2024 в 16:35. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
Для "выгребания" торфа по площади, если оно потребуется, шпунт и водопонижение не обязательны, вообще-то. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Соглашусь с постом №10. Сейчас прошла информация, что ГГЭ будет требовать вариантное проектирование оснований и фундаментов. Если у Вас гос. объект, то скорее всего придется прорабатывать разные варианты со сметной оценкой.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Никто не станет на переправе садиться изучать, что есть jet-сваи. Строить надо, а не освоением технологий заниматься. Начнутся вопросы - а что это
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А нагрузка-то невеликая, хоть и подвижная. Не страшно толстая плита с обычным армированием по низу и поверху по ПГС вполне нормально ведет себя. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2024 в 20:53. |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
И даже с такими маленькими нагрузками, сваи всё равно стрёмно.
Сваи должны стоять на прочном. Но тут прочный слой слишком тонок. И наверняка тоже не ахти. Висячие в жиже, их делают, по расчётам тютельки - но что потом, ведь никто не проверял. А потом будут осадки. Дешевле всего - геологию глубже сделать и во второй прочный слой упираться с учётом консолидации и дренирования участка (негативное трение по верху).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- это современные грунтоцементные сваи, там изучать особо нечего, глубина у вас небольшая, здоровой дурь-бурмашины не потребуется. Но лаборатория нужна будет для штамповых испытаний цементированного торфа
![]() Последний раз редактировалось tigra-18, 27.12.2024 в 21:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
С точки зрения водопонижения там все просто. Даже сложно в лоб сказать, что выгоднее по моточасам скважинное или контурное иглофильтрами. Контурное просто под ногами коллектора будет мешаться. Но оно более мобильно. Правда есть кое какие при такой ширине проблемы. Скорей всего комбинированное из за широкой кривой депрессии в габаритах котлована. Offtop: Как говорят турки: "Кисмет", т.е. судьба такой по воле всевышнего. У каждого свой Вавилон))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 28.12.2024 в 00:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Прочитал тему только по верхам.... Ну и сразу наткнуся еа Jet..
Цитата:
По объекту разговора. Ну да. Если у подрядчика только сваебой и экскаватор, то идей мало. Надо конструкциями играть. А как со временем? Если бы можно попробовать, я бы предложил выштамповку до отсыпки. Тоже щебень+краны дэк. Но это для разговора На бегу, и не вдаваясь в детали.. При чем дооборудовать краны придется. Сма насыпь торф не выдавит, а его наличие под ней через года 2-4 скажется |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Нельзя, Offtop: статус объекта не позволяет всеобще обозревать
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Один шаг вперед, два шага назад.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сильно сомневаюсь в возможности организации JET элементов в совокупности с торфом. Если цемент и воду "перемешать" с глинистым или песчаным грунтом (без органики, не просадочным и т.п.), получатся хорошие грунто-цементные элементы, а если с какахами, то получатся какахи.
----- добавлено через ~3 мин. ----- То, что у Вас во вложении (второе вложение) - это скромный ростверк, ничего необычного в нём нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 28.12.2024 в 09:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлическая облицовка железобетонных конструкций. Как лучше заанкерить? | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 20.02.2020 13:46 |
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? | vl74 | Основания и фундаменты | 5 | 17.12.2015 14:25 |
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании | MegaPups | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.03.2015 21:36 |
Можно ли совместить свайные фундаменты с фундаментами на естественном основании | Cranberry | Основания и фундаменты | 4 | 10.04.2014 09:34 |
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 44 | 12.04.2011 22:51 |