Водосток
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водосток

Водосток

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2008, 16:14 #1
Водосток
konstruktorr
 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44

Подскажите, кто помнит в каком документе указано допустимое расстояние между вод.трубами на скатной кровле!
Просмотров: 8205
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 16:19
#2
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Господа архитекторы - неужели никто не знает? Я помню, что <24м, но нужно обосновать!
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:20
#3
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.

Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:21
#4
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


СНиП угадайте как называется.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 16:29
#5
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Это не серьезный подход к вопросу - если вас просят - либо отвечайте конкретно по вопросу, либо никак.
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:33
#6
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 17:17
#7
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Я не архитектор, я не знаю как он называется! Хватит издеваться
Постановлением Госстроя СССР от 14.08.1990 n 70 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ГОССТРОЯ СССР ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
утратил силу даже ГОСТ 7623-84 "Трубы водосточные наружные. Технические условия"

Последний раз редактировалось konstruktorr, 08.02.2008 в 17:25.
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 17:29
#8
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


konstruktorr, начинается на К...
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 10:55
#9
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Последняя буква "и". Крутите барабан!
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 11:10
#10
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от konstruktorr Посмотреть сообщение
Я не архитектор, я не знаю как он называется! Хватит издеваться
Постановлением Госстроя СССР от 14.08.1990 n 70 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ГОССТРОЯ СССР ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
утратил силу даже ГОСТ 7623-84 "Трубы водосточные наружные. Технические условия"
Значит ты и не конструктор, если думаешь, что в таких ТУ могут содержаться нормы по их размещению. Хватит издеваться
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:44
#11
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


[QUOTE=Perezz!! при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75.
ShaggyDoc - одень очки! Я не говорил, что в этом документе содержатся нормы по размещению! Я поправил товарища Perezz!! на счет ГОСТа!
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 13:47
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


"Спили мушку, Джонни!" (С)
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 14:32
#13
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*
параграф 20
20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 15:01
#14
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Благодарю за внимание!
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 18:15
#15
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.

СНиП [К] [] [] [] [] [и]

Будете угадывать слово или крутить барабан?
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 18:21
#16
konstruktorr


 
Регистрация: 02.11.2007
Сообщений: 44


Сектор 4плюса на барабане! Я называю слово - КровлИ! Якубович Perezz Аркадьевич - приз в студию!
konstruktorr вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 18:28
#17
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


СНиП [к][р][о][в][л][и]
Правильно! Прииииииииииииз в СТУДИЮ!!!!!



Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2008, 17:10
#18
polushkin

архитектор
 
Регистрация: 12.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 6


А что понимается в СНиП "Кровли" под фразой: "при обосновании"..? это взятка эксперту или какая-то процедура обоснования применения наружного организованного водостока?
polushkin вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2008, 09:48
#19
лин


 
Регистрация: 21.12.2006
самара
Сообщений: 166


1.49*. Крыши следует проектировать, как правило, с организованным
водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с
крыш 1-2-этажных зданий при условии устройства козырьков над
входами. (старый снип жилые здания).
обоснование - ссылка на нормы, экономический расчет
лин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водосток

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Водосток в высотном доме v_alex Прочее. Архитектура и строительство 10 28.03.2025 10:48
водосток с многоэтажных домов Гоша Прочее. Архитектура и строительство 19 19.01.2023 09:28
Внутренный водосток с электроподогревом nado Электроснабжение 3 18.12.2007 21:22
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26