Можно ли нарастить силовой кабель ВВГнг-LS 4х120?
Регистрация: 15.01.2025
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 188
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 735
|
1. Можно нарастить если заказчик не имеет возражений. Потерь в нормально смонтированном соединении не будет.
2. Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты. Например 4ПСТ-1-70/120. 3. Нормативных ограничений на длину нет. Место расположение муфты лучше уточнять по месту. Муфта в любом случае это слабое место и их следует располагать на горизонтальных участках в доступном для ремонта месте. С учетом разделки кабеля для монтажа муфты и организации запаса то меньше 4 м (при потребности 2-3 м) у вас вряд ли получится. |
|||
![]() |
![]() |
|