Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?

Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано вчера, 13:08 #1
Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
San_OK
 
проектировщик
 
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 14

Вопрос собственно в заголовке. Известно, что при расцентровке элементов решётки в узле СП требует учёта дополнительных моментов, возникающих от этой расцентровки. В рекомендациях к расчёту ферм из ГСП есть даже формулы для определения этого дополнительного момента. Но что делать со срезающим усилием в поясе фермы при таком случае - нигде не сказано. При поверочном расчёте ферм на одном объекте столкнулся с тем, что именно срез является критическим. На момент с нормальной силой как раз всё ок. Оказалось, что квадратная труба с тонкими стенками на срез не очень то и эффективна... Тем не менее, при коэффициенте перенапряжения 1,3 фермы стоят уже 10 лет. Повреждений не выявлено. И всё равно, есть сильное желание требовать усиления нижнего пояса в таких узлах. Смущает только отсутствие упоминания о срезающих усилиях в поясах ферм из ГСП и методах их определения в пособиях и СП... Может я чего упустил? Или эти "коротыши" в поясах ферм работают на срез как то иначе? Хотелось бы совет от опытных конструкторов, учитывать срез в данном случае или нет?
Просмотров: 244
 
Непрочитано вчера, 13:26
#2
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 299


Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 14:13
#3
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,127
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
Ссылка не помешала бы.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 14:38
#4
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 299


Тут, может еще есть.
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 17:04
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Цитата:
Сообщение от San_OK Посмотреть сообщение
Оказалось, что квадратная труба с тонкими стенками на срез не очень то и эффективна... Тем не менее, при коэффициенте перенапряжения 1,3 фермы стоят уже 10 лет.
А все проверки узлов проходят? Я пока еще не встречал ферм из ГСП, где бы все узлы прошли все проверки (кроме как серийные фермы 1.460.3-23.98 - там проходят).
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов.

Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет).
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. tigra-18 Расчетные программы 33 18.04.2025 07:19
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки denker121 Металлические конструкции 14 27.08.2024 16:47
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? Алексей_Л. Лира / Лира-САПР 5 14.01.2021 16:26
Как центрировать прогон в узле фермы? de-Esterado Металлические конструкции 30 20.09.2018 14:31
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27