КМ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > КМ

КМ

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.02.2008, 14:24 #1
КМ
bob_hotter
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 13

Это ферма для репетиционного зала балетного училища. Сейчас в зоне репзала скатная металлическая кровля по деревянным стропилам. Чердачное перекрытие демонтируется и в результате реконструкции планируется над помещением проектируемого зала новое покрытие вот по таким треугольным фермам с приподнятым нижним поясом. Хочу услышать мнение и комментарии коллег))

Вложения
Тип файла: pdf ф5.pdf (261.8 Кб, 172 просмотров)

Просмотров: 2212
 
Непрочитано 29.02.2008, 14:32
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


все бы ничего, только вот куда распор девать будете от фермы? банальные затяжки заказчика не устраивают?
Forrest_Gump вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > КМ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
ЛИРА КМ и АВТОКАД wetlan Лира / Лира-САПР 3 19.11.2007 13:05
КМ в ADT Krieger Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.11.2007 15:35