Пристройка к старому зданию
Расчет строительных конструкций
Харьков
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 3726
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Забивать сваи? Старое развалится!
Все зависит от грунтов и конструктивной системы нового здания!
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а кто сказал что новые сваи забиваться будут???
можно сделать применить вибропогружение, с подмывом, буронабивные, винтовые и т.д. а проблема здесь действительно в минимизации воздействия нового здания на старое. может даже имеет смысл сделать шпунт, для отсечки влияния нового здания. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Пордон, эскизы сразу не посмотрел.
Плиту ступенькой можно сделать (мы делали, правда расчитывали не сами), только зачем? Я начал бы с ленточных.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
Можно применить б/н или б/и сваи на проблемном участке, но тогда будет много заморочек с расчетами в плане выравнивания неравномерных осадок в плите или смешанном свайном поле. В конкретном случае, можно ли выполнить ступечатую плиту ?. Ступечатые (переходные) плиты могут быть различных конструктивных решений. Переходные с разрезкой на осадочные швы устаивают в том случае, если необходимо перейти на отметки, скажем на этаж ниже, здесь нет нет особых проблем. Если разность отметок меньше и без разрезки на осадочные швы, то в принципе можно конструктивно решить ступечатое изменение отметок верха плиты, но только в этом случае переходы в фундаментной плите должны быть не вертикальные, а наклонные. Оформление переходов - вопрос для разработчиков чертежей АР. Выполнить "вручную" расчет таких плит - занятие бесперспективное, но и как смоделировать ее в расчетном ПК, определить параметры жесткости основания - вопрос между прочим оч.даже интересный. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
Дело в том,что изначально рассматривался вариант с вдавливаемыми сваями и устройством монолитной балки для мин.примыкания.Но заказчик мечтает о здании без фундаментов
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет строительных конструкций Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посадка наружной лифтовой шахты к существующему зданию | Будущий профи | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.11.2011 23:20 |
Пристройка к панельному зданию дополнительного этажа | kostik | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.02.2008 19:05 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |
Пристройка с подвалом | r_am | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 19.11.2006 20:16 |
пристройка к существующему зданию | retromancer | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.06.2006 11:18 |