День добрый.
Предложили занятся проектом общежития из сэндвич-панелей(ОСП+пенополистирол ПСБ-С-25+ОСП). Общежитие площадью 1000м.кв. в 2 этажа. Простенькое до безобразия, НО по пожарным требованиям к конструкции сразу возник вопрос- разрешат ли и стоит ли этим заниматься?
Может кто-нибудь сталкивался с подобными ситуациями?
ПСБ-С-25 имеет группу горючести -Г1,следовательно придется повышать ее до негорючей,а вот чем именно не решил + в СНиП 21-01-97 расплывчато сказано по данным материалам и классу функциональной пожарной опасности(в данном случае Ф1.2). Так же не нашел информации по конструкциям лестниц- пенопласт имеет группу Д3- высокая дымообразующая способность,в таком случае какую конструкцию, степень огнестойкости лестницы нужно принять?
Знатоки,прошу помощи и совета.
Просмотров: 18073
 
Непрочитано 02.04.2008, 10:53
#2
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Не совсем понятно, какого рода помощь нужна? Конструкции и степени огнестойкости надо принимать по известному Вам СНиПу. Если эти навесные панели не подходят, значит надо применять другие, имеющие необходимый сертификат пожарной безопасности и соответствующие требованиям СНиП.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 11:17
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Пенополистирольные панели применять нельзя. При пожаре они выделяют ядовитые газы и в данном случае их применять нельзя. Примените минералватные.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 13:04
#4
TIK


 
Регистрация: 03.09.2007
Россия
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Пенополистирольные панели применять нельзя. При пожаре они выделяют ядовитые газы и в данном случае их применять нельзя. Примените минералватные.
Есть такой материал -стекломагнезит в сравнени с ГКЛ относится к негорючим материалам. Если внутри все общить таким материалом правомерно ли использовать такие панели?

А пункт нормативного документа из которого брали информацию не дадите?
Просто видел пожарный сертификат на данный вид панелей и испытания их на выделение всяких гадостей. Все в пределах норм.
TIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 13:12
#5
TIK


 
Регистрация: 03.09.2007
Россия
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от OlegH Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, какого рода помощь нужна? Конструкции и степени огнестойкости надо принимать по известному Вам СНиПу. Если эти навесные панели не подходят, значит надо применять другие, имеющие необходимый сертификат пожарной безопасности и соответствующие требованиям СНиП.
Интересует вообще мнение по такому роду несущих элементов(именно такими эти сэндвичи являются),так же интересуют конкретные мнения людей,которые с этим сталкивались.
Дело в том что эти панели сертификаты имеют все,по классу пожароопасности-К3,пенополистирол-группа Г1. И вроде облицуй их негорючим материалом и все в норме будет,но может я чего -то не допонимаю да и в СНиП не все однозначно написано,а там где четко- уже не действуют данные норм. документы.
TIK вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 14:13
#6
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


СНиП 21-01-97
7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 17:42
#7
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Надо смотреть есть ли в сертификате R, если есть, то какое время держит. Обычно сэндвичи навесные и узлы их крепления требуют сертификации.
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 20:02
#8
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TIK Посмотреть сообщение
Интересует вообще мнение по такому роду несущих элементов(именно такими эти сэндвичи являются),так же интересуют конкретные мнения людей,которые с этим сталкивались.
Дело в том что эти панели сертификаты имеют все,по классу пожароопасности-К3,пенополистирол-группа Г1. И вроде облицуй их негорючим материалом и все в норме будет,но может я чего -то не допонимаю да и в СНиП не все однозначно написано,а там где четко- уже не действуют данные норм. документы.
Таблица 4 СНиПа 21-01-97* - ненесущие стены -Е15. Необходим сертификат пожарной безопасности именно на эту цифру. Узлы крепления - конструктивная огнезащита. На ограждающие конструкции из других характеристик ничего лепить не надо.
Поэтому использовать сэндвичи из пенополистирола применять нельзя, категорически. Необходимо использовать сертифицированные панели из минераловатных плит.
В конце-концов, там будут люди жить.
OlegH вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 01:32
#9
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822



Для моего КМ смотрел архитектуру, долго не мог понять, зачем наружние стены (сэндвич б=200), где находятся офисные помещения, изнутри обкладывать кирпичом (б=250)??? Поинтересовался у арха, ответ ''стены должны быть из негорючих материалов'?????
небылослов.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 00:25
#10
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


У некоторых производителей есть сендвич-панели с пенополистиролом ПСБ-С-М-25 (самозатухающий), у которого Е15. Для наружных ненесущих стен проходит для зданий до II степени огнестойкости.
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2008, 09:03
#11
TIK


 
Регистрация: 03.09.2007
Россия
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
У некоторых производителей есть сендвич-панели с пенополистиролом ПСБ-С-М-25 (самозатухающий), у которого Е15. Для наружных ненесущих стен проходит для зданий до II степени огнестойкости.
Спасибо. А как обьсянить резкий рост этой технологии? Фирмы, строящие дома по "канадской технологии" как грибы растут. Куда ни плюнь везде они. И у вех есть и пожарный сертификат,где кроме как класса пожарной опасности (К3-сам лично видел) ничего нет. Начинаешь копаться дальше,находишь у производителей ПСБ-С-25-сертификаты-Г1,В2,Д3.
Единственное требование у них-это то,что дома изнутри обшиваются гипсокартоном.
TIK вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 15:48
#12
OlegH

проектировщик
 
Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от TIK Посмотреть сообщение
Спасибо. А как обьсянить резкий рост этой технологии? Фирмы, строящие дома по "канадской технологии" как грибы растут. Куда ни плюнь везде они. И у вех есть и пожарный сертификат,где кроме как класса пожарной опасности (К3-сам лично видел) ничего нет. Начинаешь копаться дальше,находишь у производителей ПСБ-С-25-сертификаты-Г1,В2,Д3.
Единственное требование у них-это то,что дома изнутри обшиваются гипсокартоном.
Канадская технология, это, как я понял, пенополистирольные блоки с монолитным железобетоном? Для жилых малоэтажных зданий требования слишком мягкие (до 3х этажей). Можно, вообще, из дерева строить . А все остальные здания по этой технологии имеют согласования, конкретно на каждый объект. Поэтому, верить этой технологии, с точки зрения пожарной безопасности, не стоит. Все сертификаты, котрые видел я, даются на материал (ПСБ-С), а нужно техническое свидетельство на этот вид работ с согласованием центральных органов ГПН.
OlegH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 08:54
#13
TIK


 
Регистрация: 03.09.2007
Россия
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от OlegH Посмотреть сообщение
Канадская технология, это, как я понял, пенополистирольные блоки с монолитным железобетоном? Для жилых малоэтажных зданий требования слишком мягкие (до 3х этажей). Можно, вообще, из дерева строить . А все остальные здания по этой технологии имеют согласования, конкретно на каждый объект. Поэтому, верить этой технологии, с точки зрения пожарной безопасности, не стоит. Все сертификаты, котрые видел я, даются на материал (ПСБ-С), а нужно техническое свидетельство на этот вид работ с согласованием центральных органов ГПН.
Это еще хуже- ОСП+Пенополистирол+ОСП. По поводу сертификатов согласен, они на отдельный материал в данном случае ПСБ-С.
Спасибо
TIK вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2008, 02:00
#14
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Что то не пошли выделения:
""""""Цитата:
Сообщение от OlegH
Не совсем понятно, какого рода помощь нужна? Конструкции и степени огнестойкости надо принимать по известному Вам СНиПу. Если эти навесные панели не подходят, значит надо применять другие, имеющие необходимый сертификат пожарной безопасности и соответствующие требованиям СНиП.

Интересует вообще мнение по такому роду несущих элементов(именно такими эти сэндвичи являются),так же интересуют конкретные мнения людей,которые с этим сталкивались.
""""""
Это было где-то выше.....

Возникает вопрос о несущей способности сэндвич панелей - они всегда считались как навесные. И если это так -то тогда воплощайте п. 4. СНиП 21-01-97*, а дальше по пунктам документа. Если это не так, то хотелось бы посмотреть на здание в два этажа с несущими сендвич панелями из ОСП+ОСП
Yuriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 09:19
#15
TIK


 
Регистрация: 03.09.2007
Россия
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Что то не пошли выделения:
""""""Цитата:
Сообщение от OlegH
Не совсем понятно, какого рода помощь нужна? Конструкции и степени огнестойкости надо принимать по известному Вам СНиПу. Если эти навесные панели не подходят, значит надо применять другие, имеющие необходимый сертификат пожарной безопасности и соответствующие требованиям СНиП.

Интересует вообще мнение по такому роду несущих элементов(именно такими эти сэндвичи являются),так же интересуют конкретные мнения людей,которые с этим сталкивались.
""""""
Это было где-то выше.....

Возникает вопрос о несущей способности сэндвич панелей - они всегда считались как навесные. И если это так -то тогда воплощайте п. 4. СНиП 21-01-97*, а дальше по пунктам документа. Если это не так, то хотелось бы посмотреть на здание в два этажа с несущими сендвич панелями из ОСП+ОСП
Технологию эту используют в америке и канаде.У нас с недавнего времени бум пошел. Чтобы ничего не разрисовывать,скину ссылку одной из контор. Модераторы, не сочтите за рекламу (тем более рекламировать-то нечего по большому счету). Если не изменяет память,то по результатам испытаний стеновые панели вопринимают нагрузку в 10т, панели перекрытия-5т.
Здания из них строят в основном площадью не более 500м2-загородные домики.
http://www.ecopan.su/ecopan_as_a_crossbar/
TIK вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 15:34
#16
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Скажи пожалуйста. Имеется здание рамно-связевое из м/к, II степень огнестойкости. Прогоны из швеллеров, шаг прогонов 1500 мм по стальным фермам. По прогонам уложены негорючие сэндвич-панели 150 мм. Выбор толщины сэндвич-панелей выбирался из условия теплотехнических норм и конструктивных (воспринимать нагрузки от снега и собственный вес). Пожарник из экспертизе задает вопрос к стадии П, к 9-му разделу, чтобы представили заключение или еще что. Что в случае пожара внутри здания сэндвич-панели при моем шаге прогонов должны выдержать собственный вес, нагрузку от снега и вес пожарного, если он туда полезет тушить и не провалился. Есть ли такой расчет? В инете нашел только, что проводят такие испытания конкретных производителей. А у нас стадия П, бюджет. Писать конкретного производителя панелей я не имею права. Как быть?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2015, 12:05
#17
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Пожарник из экспертизе задает вопрос
Пусть пожарник назовет пункт СНиП или других норм, где написано о необходимости данного расчета. Нигде еще не встречал данных о том, какую цифру нужно принимать в качестве веса пожарного.
deviser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сэндвич-панели и пожарные требования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
пенобетонные панели GADzik Разное 4 26.01.2009 00:02
При создании новой панели в Автокад2008 сбрасываются все панели dextron3 AutoCAD 14 24.12.2007 06:28
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21